4.5.2 安全监测设施预埋施工质量标准见第十一章。

4.5.3 所有预埋件都应进行材质证明检查,需要抽检的材料按有关规范进行。

4.5.4 预埋件制安施工质量标准见表4.5.4、表4.5.5、表4.5.6、表4.5.7、表4.5.8。

表4.5.4 止水片(带)施工质量标准

项类 检验内容 质量标准 表面平整,无浮皮、锈污、油渍、砂眼、钉孔、裂纹等 符合设计要求(按建基面要求验收合格) 符合设计要求 位置准确、牢固,上下层衔接4 沥青止水井(柱) 好,电热元件及绝热材料埋设准确,沥青填塞密实 止水片 偏差 宽 高 长 金属止水片 橡胶、PVC止一般项目 2 搭接长度 水带 金属止水片与PVC止水带接头栓接长度 3 接头抗拉强度 止水片(带)中心线与接缝中心线安装偏差 ≥母材强度的75% 取样检验 每个单元工程至少抽验2组 检查3~5个点 ≥350mm(螺栓栓接法) 量测 每个连接带 ±5 mm ±2 mm ±20 mm ≥20 mm,双面焊接 ≥100 mm 量测 量测 每个焊接处 每个连接处 量测 检查3~5个点 观察 检查3~5个点 检验方法 观察 检验数量 所有外露止水片(带) 不少于5个点 不少于1个点 1 止水片(带)外观 主控项目 2 止水基座 3 止水片(带)插入深度 观察 检查,量测 1 4 ±5 mm 量测

表4.5.5 伸缩缝(填充材料)施工质量标准

项类 主控项目 检验项目 1 伸缩缝缝面 质量要求 平整、顺直、干燥,外露铁件应割除,确保伸缩有效 涂刷均匀平整、与混凝土粘接紧密,无气泡及隆起现象 铺设厚度均匀平整、牢固、搭接紧密 铺设厚度均匀平整、牢固、相邻块安装紧密平整无缝 检验方法 观察 检验数量 全部 1 涂敷沥青料 一般项目 2 粘贴沥青油毛毡 3 铺设预制油毡板或其它闭缝板 观察 观察 观察 全部 全部 全部

表4.5.6 排水系统施工质量标准

项类 检验项目 1 孔口装置 2 排水管通畅性 1 坝体排水孔倾斜度偏差 2 排水孔(管)位置偏差(mm) 质量要求 按设计要求加工、安装,并进行防锈处理,安装牢固,不得有渗水、漏水现象 通畅 ≤4% ≤100 ≤1% ≤2% ±0.5% 检验方法 观察、查阅图纸 观察 量测 量测 量测 量测 量测 检验数量 全部 全部 全部 全部 全部 全部 量测 主控项目 一般项目 3 基岩排水孔 倾斜度偏差 孔深≥8m 孔深< 8m 深度偏差

表4.5.7 冷却及灌浆管路施工质量标准

项类 主控项目 一般项目 检验项目 1 管路安装 质量要求 安装牢固、可靠,接头不漏水、 不漏气、无堵塞 露出模板外300mm~500mm,妥善 保护,有识别标志 检验方法 通气、通水 检验数量 所有接头 1 管路出口 观察 全部

表4.5.8 铁件施工质量标准

项类 主控项目 1 检验项目 高程、方位、埋入深度及 外露长度等 质量要求 符合设计要求 表面无锈皮、油污等 柱子的锚筋 钢筋网的锚筋 3 钻孔底部的孔径 4 钻孔深度 5 钻孔的倾斜度相对设计轴线 的偏差 ≤20mm ≤50mm 锚筋直径加20mm 符合设计要求 ≤5%(在全孔深度范围内) 检验方法 查阅图纸 观察 量测 量测 量测 量测 量测 检验数量 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 1 铁件外观 锚筋钻孔位置 允许偏差 一般项目 2

4.6 混凝土浇筑

4.6.1 所选用的混凝土浇筑设备能力应与浇筑强度相适应,确保混凝土施工的连续。 4.6.2 混凝土浇筑施工质量标准见表4.6.2

表4.6.2 混凝土浇筑施工质量标准

项类 检验项目 质量要求 厚度不大于振捣棒有效长度的1 平仓分层 90%,铺设均匀,分层清楚,无骨料集中现象 2 混凝土振捣 振捣器垂直插入下层5cm,有次序,无漏振、无超振 在上游迎水面15m以内无初凝3 铺筑间歇时间 现象,其他部位初凝累计面积不超过1%,并经处理合格 4 浇筑温度(指有温控要求的混凝土) 混凝土养护 满足设计要求 表面保持湿润;连续养护时间基本满足设计要求 厚度不大于3cm、均匀平整,无漏铺 温度计测量 随时 随时 随时 随时 随时 随时 随时 在混凝土浇筑过程中随时检查 在混凝土浇筑过程中随时检查 随时 随时 检验方法 观察、量测 随时 检验数量 主控项目 5 观察 1 2 3 砂浆铺筑 积水和泌水 插筋、管路等埋设件以及模板的保护 混凝土表面保护 观察 一 般 项 目 无外部水流入,泌水排除及时; 观察 保护好,符合设计要求 保护时间、保温材料质量符合设计要求 脱模的时间符合施工技术规范或设计文件的要求 观察、量测 4 观察 5 脱模 查阅施工记录

4.7 外观质量检查

4.7.1 混凝土拆模后,应检查其外观质量。当发现有混凝土裂缝、蜂窝、麻面、错台和模板走样等质量问题或事故时,应及时检查和记录。

4.7.2 混凝土外观质量评定可在拆模后或消除缺陷处理后进行。 4.7.3 外观质量检查标准见表4.7.3。

表4.7.3 外观质量检查标准 项类 检验项目 质量要求 检验方法 检验数量 100m以上的表面1 表面平整度 主 控 项 目 2 形体尺寸 符合设计要求或允许偏差±20mm 钢尺测量 观察、仪器检测 抽查15% 符合设计要求。 使用2m靠尺检查 检查点数6~10个;100m以下的表面检查点数3~5个 223 重要部位缺损 不允许,应修复符合设计要求 全部 1 表观 一 般 项 目 麻面累计面积不超过0.5%。经处理符合设计要求 单个面积不超过0.1m,深度不超过骨料最大粒径。经处理符合设计要求 经处理符合设计要求 短小、不跨层的表面裂缝经处理符合设计要求 2观察 全部 2 蜂窝孔洞 错台、跑模、掉角 观察、量测 全部 3 观察、量测 全部 4 表面裂缝 观察、量测 全部

4.8 单元工程实体质量标准

4.8.1水泥、钢筋、掺合料、外加剂、止水片(带)等原材料质量的进场检验结果应满足相关产品标准,并记录不同批次原材料在工程中的使用部位。

4.8.2 砂石骨料的质量应符合附录A.1中规定的质量标准要求。 4.8.3混凝土拌合物性能应符合附录A.2中规定的质量标准要求。 4.8.4 硬化混凝土性能应符合附录A.3中规定的质量标准要求。

4.9单元工程施工质量验收评定

4.9.1单元工程合格等级标准:

1 工序质量全部合格;

2 原材料、砂石骨料性能、硬化混凝土性能、检验记录全部合格; 3 混凝土拌和物性能、砂石骨料表面含水率合格率达70%以上。 4.9.2单元工程优良等级标准:

1 满足单元工程合格标准;

2 工序优良率50%以上,且模板安装、钢筋制安、混凝土浇筑工序优良; 3 混凝土拌和物性能、砂石骨料表面含水率合格率达85%以上。

5 碾压混凝土工程 5.1一般规定

5.1.1 碾压混凝土单元工程一般以混凝土一次连续填筑的段、块划分,每一段、块为一单元工程。 5.1.2 碾压混凝土施工分为基础面及层面处理、模板安装、预埋件制安、混凝土浇筑、成缝、外观质量检查六个工序。

5.2 基础面及层面处理

5.2.1 基础面及层面处理施工质量标准见表5.2.1。

表5.2.3 基础面及层面处理施工质量标准

项类 主 控 项 目 一般 项目 2 变态混凝土表面 3 施工层面处理 1 地表水和地下水 检验项目 1 基础面处理 质量要求 检验方法 检验数量 全仓 全仓 全仓 全仓 观察、查阅设预留保护层已挖除,符合设计要求,计文件或地质无松动岩块及杂质 报告 表面平整、清洁,无积水,无渣、观察 无浮皮等物 刷毛或冲毛,清洗洁净,无积水 观察 无乳皮、表面成毛面,无杂物 地表水和地下水妥善引排或封堵 观察

5.3 模板安装

5.3.1 模板安装施工质量标准见表5.3.1。