一、系统执行标准

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T849.6-2004

《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分:高压谐振试验装置》

JB/T9641-1999 《试验变压器》 GB10229 《电抗器》

GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 DL/T846-2004 《高电压测试设备通用技术条件》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB2900 《电工名词术语》 GB4208 《外壳防护等级》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T16927-1997 《高电压试验技术》

二、工作环境

环境温度:-150C –40 0C; 相对湿度:≤90%RH; 海拔高度: ≤3500米;

三、装置主要适用范围

1、满足300mm2,10kV 电缆交流耐压试验,长度2km,电容≤0.74uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤22kV。 2、满足300mm2,35kV 电缆交流耐压试验,长度1km,电容≤0.095uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤52kV。 3、满足12500kVA以下变压器交流耐压试验,电容≤0.02uF,试验频率45~65Hz,试验电压U≤68kV。 4、满足10kV变电站系统交流耐压试验,试验频率30~300Hz,试验电压U≤42kV。

5、满足35kV变电站系统交流耐压试验,试验频率30~300Hz,试验电压U≤100kV。

四、系统技术规范及性能

4.1 系统技术参数

4.1.1 额定输出电压: 0~108kV

4.1.2 谐振电压波型: 正弦波,波形畸变率<0.5% 4.1.3 最大被试品电流; 1A 4.1.4 最大试验容量: 108kVA 4.1.5 输出频率: 30~300Hz

4.1.6 工作时间: 满功率输出下,连续工作时间60min 4.1.7 品质因素: 30~90

4.1.8 输入工作电源: 单相220V或三相380V±10%,50Hz 4.1.9 环境温度: -15℃~+40℃ 4.1.10 相对湿度: <90RH%,无凝露状况 4.1.11 海拔高度: <3500m 4.1.12 噪声: ≤50dB 4.2 系统的性能特点

4.2.1 充分利用我公司在电子测量技术和电磁兼容方面的优势,完全自主开发设计和生产该套设备所有组成部分包括:变频电源、激励变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。

4.2.2 具备手动/自动模式、大屏幕显示、试验参数设置,并具有自动计时及操作提示功能。 4.2.3 具备多项保护功能,如:过压、过流保护、放电保护、失谐保护等。

五、装置容量确定

满足300mm2,10kV 电缆交流耐压试验,长度2km,电容≤0.74uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤22kV。 频率取31Hz

试验电流 I=2πfCU试 =2π×31×0.74 ×10-6×22×103=3.2A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=35H 设计四节电抗器,将四节电抗器并联使用,则单节电抗器的参数为27kVA/27kV/1A/140H,装置总容量为108kVA。 验证:1.满足10000kVA/35kV以下变压器交流耐压试验,电容≤0.02uF,试验频率45~65Hz,试验电压U≤68kV。 使用电抗器四节串联,此时电感量为L=140*4=560H, 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√560×0.02×10-6)=47.6Hz。 试验电流I=2πfCU试 =2π×47.6×0.02×10-6×68×103=0.4A。 2.满足300mm2,35kV 电缆交流耐压试验,长度0.7km,电容≤0.114uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤52kV。 使用电抗器二节串联二组并联,此时电感量为L=140*2/2=140H, 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√140×0.114×10-6)=39.8Hz。 试验电流I=2πfCU试 =2π×39.8×0.114×10-6×52×103=1.5A。 结论:装置容量定为108kVA/108kV/27kV,分四节电抗器,电抗器单节为27kVA/27kV/1A/140H,使用电抗器组合能满足上述被试品的试验要求。 六、试验时使用关系表 电抗器27kVA/27kV 四节 激励变压器输出端选择 设备组合试品 长度500m以满足10kV/300mm2电缆, (试验电压22kV,试验时间5min) 长度下 使用电抗器一节 1.5kV 使用电抗器二节并联 1.5kV 500~1000m 长度1000~1500m 使用电抗器三节并联 1.5kV 长度1500~2000m 使用电抗器四节并联 1.5kV 长度350m以满足35kV/300mm2电缆, (试验电压52kV,试验时间60min) 长度350~700m 下 使用电抗器二节串联 3kV 使用电抗器二节串联二组并联 3kV 满足12500kVA/35kV以下变压器, (试验电压68kV,试验时间1min) 使用电抗器四节串联 3kV 满足35kV变电站系统, (试验电压100kV,试验时间1min)

使用电抗器四节串联 5kV 七、主要部件的技术规范及性能

7.1 变频电源控制箱 GSCXBD -6kVA/220V/380V 1台 7.1.1 技术参数

7.1.1.1 输入工作电源: 单相220V或三相380V±10%,50Hz。 7.1.1.2 输出电压和电流: 0~400V,最大电流15A。

7.1.1.3 输出频率: 30~300Hz,频率调节细度0.1Hz,不稳定度<0.05%。 7.1.1.4 额定输出容量: 6kVA

7.1.1.5 外形尺寸和重量: 360×230×320mm;18kg 7.1.2 性能特点

7.1.2.1 参数设置:可对试验电压、耐压时间、试验模式、试验电流、等参数进行设置或选择。 7.1.2.2 试验模式:手动试验模式、自动试验模式

a、手动试验模式:具备升压、调谐(含手动、自动)、降压(手控自动)功能等。

b、自动试验模式:进入试验状态后,自动进行调谐、升压、计时、降压、切断主回路并转到试验结果界面。 7.1.2.3 保护功能及其信息提示:具备高压过压、低压过流保护,以及失谐保护、零位、放电保护等多重保护功能。

7.1.2.4 数据存储功能:试验结果保存、回查等。

a、试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存200次试验记录。 b、数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上。

7.1.2.5自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1%。

7.1.2.6 调频范围设定:调频范围可设为20~300Hz。

7.1.2.7 过压保护功能:软件过压保护值,丰富的高压过压保护功能,更具安全性,有效保护人身、设备及试品的安全。

7.1.2.8过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置

7.1.2.9击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿 7.1.2.10断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护

7.2 激励变压器GSJLB-6kVA/1.5kV/3kV/5kV/0.2kV/0.4kV 1台

配置特点:将高电压、小电流、短时间与低电压、大电流、长时间的试品试验分开处理,配置不同抽头励磁变,以保证励磁变压器的最大利用率及重量最轻。10kV电缆等电气设备试验时,使用1.5kV输出端;35kV电缆试验时,使用3kV输出端。

7.2.1 技术参数 7.2.1.1 额定容量: 6kVA 7.2.1.2 输入电压: 0~400V 7.2.1.3 输出电压: 1.5kV ;3kV;5kV

7.2.1.4 工作频率范围: 30~300Hz 7.2.1.5 工作时间: 60min 7.2.1.6 外形尺寸和重量:360×280×360mm;35kg 7.2.1.7 适用范围: 电气主设备试验及电缆试验 7.2.2 性能特点

7.2.2.1 激励变为干式结构,无漏油之虑。

7.2.2.2 高、低压绕组及铁芯间均设静电屏蔽层,既是励磁变压器,又是隔离变压器。 7.2.2.3 内置过压保护,防止击穿反击。

7.3 高压谐振电抗器 GSDK-27kVA/27kV 4台 7.3.1 技术参数

7.3.1.1 额定最高工作电压: 27kV(有效值) 7.3.1.2 额定最大工作电流: 1A(有效值) 7.3.1.3 额定容量: 27kVA 7.3.1.4 额定电感量: 140H

7.3.1.5工作频率: 30~300Hz 7.3.1.6 工作时间: 60min 7.3.1.7 外形尺寸和重量: φ300×350mm;40kg/台 7.3.2 性能特点

7.3.2.1 高压谐振电抗器采用真空环氧整体浇注,外有憎水层,防潮性能好,绝缘耐热等级F级,满足干式电抗器国家规范要求。

7.3.2.2 电抗器为便携式,体积小,重量轻。 7.3.2.3 电抗器配有防涡流绝缘底座,串联时分组重叠,以降低总体高度减轻劳动强度,增强安全稳定性。 7.4 电容分压器 GSFC-110kV/1000pF 1台 7.4.1 技术参数 7.4.1.1 工作方式: 纯电容式 7.4.1.2 额定电压: 110kV有效值 7.4.1.3 额定电容量: 1000pF 7.4.1.4 工作频率: 30~300Hz 7.4.1.5 测量误差: <0.5% 7.4.1.6 外形尺寸和重量: φ120×1000mm;8kg 7.4.2 性能特点 7.4.2.1 额定电压下可连续运行1小时。 7.4.2.2 在30~300Hz范围内,其精度和稳定度保持要求不变。 7.4.2.3 在20℃、0.4~0.5UN下介损值:≤0.15 7.4.2.4 分压比误差:有效值时≤0.5%, 7.4.2.5 高、低压臂的电容采用一致的介质结构,温度系数小,角位移小,在30~300H内分压比不变。 7.4.2.6 电压测量通过专用测试引线引至变频电源进行测量。 八、系统的基本配置 (一)主要部件一览表 序号 1 单位 台 数量 1 设备名称 规 格 备 注 变频电源GSCXBD-6kVA/220V/380V 6kVA,30~300Hz 控制箱 6kVA,30~300Hz,60min 2 激励变压器 GSJLB-6kVA/1.5kV/3kV5kV/0.2kV/0.4kV 台 1 输出电压:1.5kV;3kV;5kV 3 高压谐振电抗器 GSDK-27kVA/27kV 台 4 27kV,1A,140H,60min 110kV,500pF,精度1.54 电容分压器 GSFC-110kV/500pF 台 1 级, 纯交流 (二)设备附件及相关资料一览表 序号 1 2 3 4 5 6 名 称 防雨防尘罩 试验线 出厂试验报告 成套装置使用说明书 产品合格证/保修卡 装箱清单 型号及规格 按设备尺寸配套 按设备成套需要配置 单位 只 包 份 份 各份 份 数量 5 1 1 1 1 1 备注