1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。(√ )
2、10kV、20kV、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电
部分对地高度分别小于2.6m、2.7m、2.8m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。(× ) 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。(√ )
4、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导的批准,并至少应有两人一同巡视。(× ) 5、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。(√ )
6、新《安规》表2-2中所列的相应的指的是户外35kV及以上高压配电装置场所的行车通道上的车辆外廓至带电部分的最小安全距离。(× )
7、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。(√) 8、停电拉闸操作必须按照开关-负荷侧刀闸-电源侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸操作应与上述相同。 (×)
9、拉合开关、刀闸的单一操作可以不用操作票。 (×) 10、解锁工具包括解锁钥匙和手动操作的摇柄。(× ) 11、操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。(√ ) 12、事故应急抢修可不用工作票,但抢修时间超过八小时应使用事故抢修单。(× ) 13、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人和工作许可人可以填写工作票。(× ) 14、在几个电气连接部分上进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张第二种工作票。(√) 15、几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人。在工作班成员栏内,只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。(√ )
16、在同一变电站站内,依次进行的带电作业可以使用一张带电作业工作票。(√ ) 17、进入变电站进行架空线路或电缆工作的工作票签发人和工作负责人名单应事先送有关运行单位备案。(√ ) 18、停电范围内增加工作任务时若需变更或增设安全措施者必须填用新的工作票,并征得工作票签发人和工作许可人的同意。(× )
19、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿上注明。(× ) 20、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,传真的工作票等同于正式工作票。(× )
21、第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。(√ ) 22、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√ ) 23、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限,带电作业工作票以计划时间为限。(× )
24、第一种工作票只能延期一次,第二种工作票和带电工作票不能办理延期。(×)
25、在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。(√ )
26、所有工作人员(除工作负责人或专责监护人外)不许单独进入,滞留在高压室内和室外高压设备区内。(× )
27、工作票签发人或者工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。(√ )
28、专责监护人不得兼做其他工作,若因故确实需要暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前就将工作现场交待清楚,并告知全体被监护人。(×)
29、工作负责人不得兼做其他工作。工作负责人临时离开时,应通知工作班人员停止工作或离开工作现场,待专工作负责人回来后方可恢复工作(× ) 30、工作间断,工作班所有人员撤出工作现场,安全措施不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,必需通过工作许可人。(× ) 31、履行工作许可手续后,若无工作负责人或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点。(√ )
32、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。(√ )
33、只有在所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。(× )
34、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应戴安全帽。(√ ) 35、工作间断、验收和终结制度是保证安全的组织措施之一。 (× )
36、工作人员在正常活动范围的距离小于表2—1规定的设备上工作需要将设备停电并做安全措施。(√ ) 37、凡在离地面(坠落高度基准面)2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。(√ ) 38、对难以做到与电源安全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。 (√ ) 39、无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。(√ ) 40、验电时,人体应与被验电设备保持表4-1的距离(√ ) 41、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。(√ )
42、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。(√)
43、运行中的星形接线电容器的中性点应接地(× )
44、在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。(√ )
45、由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应在接地刀闸和断路器(开关)操作把手上悬挂“禁止分闸”的标示牌(√) 46、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。(√)
47、个人保安接地线可以作为10kV及以下的配电设备的接地线或短路线(× )
48、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂:“禁止合同,线路有人工作!”的标示牌(× )
49、部分停电的工作,安全距离小于表4—1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏与带电部分的距离,不得小于表2—1的规定数值。(√ )
50、35kv及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用绝缘档板与带电部分直接接触。但此种挡板应具有高度的绝缘性能。(× )
51、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁运行设备间隔的遮拦(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(√ )
52、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门内。(× ) 53、装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。(√) 54、进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴防毒面具并进行通风。 (√)
55、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作可不填用工作票,应做好相应记录。该工作至少由两人进行。(× )
56、对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(√)
57、第二种工作票的有效期最长为7天。(×)
58、在进行解、并列操作前后,对检查相关电源运行及负荷分配情况应写入操作票。 (√) 59、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的临时性遮拦(护网)。(√ )
60、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。(√) 61拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端。(×) 62、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。(√ )
63、装有SF6设备的配电装置室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人。(√ )
64、带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册,并建立试验、检修、使用记录。(√) 65、检测110kV电压等级的绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到3片时,应立即停止检测。(√)
66、绝缘架空地线应视为带电体,在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m。(√ )
67、10kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。(√ )
68、中性点有效接地系统中有可能引起单相接地的带电作业应停用重合闸,并不得强送电。(√ )
69、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在未通知工作负责人的情况下合闸送电。但必须确认工作班全体人员已经离开工作地点。( X )
70、一个工作负责人只能发给一张工作票,如果施工任务属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,则可以发给两张工作票。( X )
71、保护间隙的接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于25mm2。(√)
72、针式及少于2片的悬式绝缘子不得使用火花间隙监测器进行检测。( X ) 73、有缺陷的带电作业工具应及时报废,不合格的应及时修复,严禁继续使用。( X ) 74、工作中可以将回路的永久接地点临时断开。( X )
75、试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动跳闸装置。(√) 76、使用兆欧表测量高压设备绝缘,应有两人进行。(√) 77、雷电时,允许测量线路绝缘。( X )
78、沟槽开挖深度达到1.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方。(√)
79、进行电气试验时,非金属外壳的仪器,应与地绝缘,金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。(√) 80、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的工作接地。(√)
第四部分 填空题
1、作业现场的(生产条件)和(安全设施)等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的(劳动防护)应合格、齐备。
2、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、(防范措施)及事故
应急处理措施。
3、变电运行值班人员应具备(必要的电气知识)和(业务技能),且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经(考试合格);还应具备必要的(安全生产知识),学会(紧急救护法),特别要学会(触电急救)。
4、变电运行值班人员应接受相应的(安全生产教育)和(岗位技能培训),经考试合格上岗。 5、外单位承担或外来人员参与(公司系统电气工作)的工作人员应(熟悉本规程),并经(考试合格),方可参加工作。工作前,(设备运行管理单位)应告知(现场电气设备接线情况)、(危险点)和安全注意事项。
6、各类作业人员有权(拒绝违章指挥)和(强令冒险作业);在发现直接(危及人身、电网和设备安全的紧急情况时),有权(停止作业)或者在采取可能的紧急措施后(撤离作业场所),并立即报告。
7、电气设备分为高压和低压两种,电压等级在(1000V及以上者)为高压电气设备 8、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)、(一部分带有电压)或(一经操作即带有电压)的电气设备。
9、倒闸操作可分为(监护操作)、(单人操作)、(检修人员操作)三类
10、户外35kV及以上高压设备区行车通道上,车辆最高点与各电压等级带电导体应保持的安全距离35kV(1.15)M、110kV(1.65)M、220kV(2.55)M、500kV(4.55)M。 11、待用间隔应有(名称)、(编号)、并列入调度管辖范围。其闸刀操作(手柄)、(网门)应上锁。运行中高压设备其(中性点接地)系统的中性点应视为(带电体)。
12、火灾、地震台风等灾害发生时,如要对设备进行(巡视)时,应得到(设备运行管理单位)有关领导批准,(巡视人员)应与(派出部门)之间保持通讯联络。
13、电气设备操作后的位置检查应以(设备实际位置)为准,在无法看到实际位置时,可以通过(设备机械)位置指示、(电气)指示、仪表及各种(遥测)、(遥信)信号的变化,且至少应有(两个)及以上指示已(同时)发生(对应变化),才能确认该设备已(操作到位) 14、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴),并不得靠近(避雷器)和(避雷针)。
15、巡视配电装置,进出高压室,应(随手关门) 16、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成 17、监护操作时,其中一人对设备较为(熟悉)者作监护
18、倒闸操作应根据(值班调度员)或(运行值班负责人)的指令,受令人(复诵)无误后执行。发布指令应(准确、清晰),使用规范的(调度术语)和(设备双重名称),即(设备名称和编号)。
19、操作人员包括(监护人)应了解(操作目的)和(操作顺序)。对指令有疑问时应向(发令人)询问清楚无误后执行。 20、(倒闸操作)由操作人员填用操作票
21、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与(手写格式)一致 22、操作设备应具有明显的标志,包括:(命名)、(编号)、(分合指示)、(旋转方向)、(切换位置的指示及设备相色)等
23、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行(核对性模拟预演),无误后,再进行操作。操作前应先核对(设备名称)、(编号和位置),操作中应认真执行(监护复诵制度)(单人操作时也应高声唱票),宜(全过程录音)。操作过程中应按操作票填写的顺序(逐项)操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行(复查)。
24、监护操作时,操作人在操作过程中不得有(任何未经监护人同意的操作)行为 25、每张操作票只能填写一个(操作任务)
26、停电拉闸操作应按照(断路器)—(负荷侧隔离开关)—(电源侧隔离开关)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合(隔离开关)
27、操作中发生疑问时,应立即(停止操作)并向(发令人)报告。待发令人再行(许可)后,方可进行操作。不准擅自(更改)操作票
28、用(绝缘棒)拉合隔离开关或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴(绝缘手套)。 29、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在(绝缘垫或绝缘台)上。
30、电气设备停电后包括(事故停电),在未拉开有关(隔离开关)和做好(安全措施)前,不得触及设备或进入遮栏,以防(突然来电)。 31、单人操作时不得进行(登高或登杆)操作 32、同一变电站的操作票应事先(连续编号),计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号。操作票按(编号顺序)使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存(一)年。
33、在高压设备上工作,应至少由(两人)进行,并完成保证安全的(组织措施)和(技术措施)
34、事故应急抢修可不用(工作票),但应使用(事故应急抢修单)
35、工作票应使用(钢笔或圆珠笔)填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得(任意涂改)。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的(符号),字迹应清楚。
36、用计算机生成或打印的工作票应使用统一的(票面)格式,由工作票签发人审核无误,(手工或电子签名)后方可执行。
37、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和(工作许可人)三者不得互相兼任。工作负责人可以(填写)工作票。
38、一个工作负责人只能发给(一)张工作票,工作票上所列的工作地点,以(一个电气连接部分)为限。
39、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有(不同地点)的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明(主要工作内容)。几个班同时进行工作时,工作票可发给(一个总的负责人)
40、在几个电气连接部分上依次进行(不停电的同一类型)的工作,可以使用一张第二种工作票。
41、在同一变电站或发电厂升压站内,依次进行的同一类型的带电作业可以使用(一张带电作业)工作票。 42、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行(架空线路、电缆)等工作,应(增填)工作票份数,工作负责人应将其中一份工作票交变电站或发电厂(工作许可人)许可工作。
43、需要变更工作班成员时,须经(工作负责人)同意,在对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由(工作票签发人)同意并通知(工作许可人),工作许可人将变动情况记录在(工作票)上。工作负责人允许变更(一)次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 44、变更(工作负责人或增加工作任务),如工作票签发人无法当面办理,应通过(电话联系),并在(工作票登记簿)和工作票上注明
45、第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以(批准的检修期)为限
46、第一、二种工作票需办理延期手续,应在(工期尚未结束)以前由工作负责人向(运行值班负责人)提出申请,由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期(一)次。
《国家电网公司电力安全工作规程》变电站和发电厂电气部分部分题库