一、系统说明
建筑设备监控系统是对建筑物内各类机电设备的运行、安全状况、能源使用和管理等实行自动监测、控制与管理的自动化系统,简称BAS或BA系统。建筑设备监控系统主要对楼内的各种机电设施进行全面的计算机监控管理,如冷源系统、空调系统、给排水系统、送排风系统、公共照明系统、变配电系统、电梯系统等。通过对各个子系统进行监视、控制、信息记录,实现分散节能控制和集中科学管理,为建筑物用户提供安全、健康和舒适的工作环境,为建筑物的管理者提供方便的管理手段,从而减少建筑设备的能耗,延长设备寿命并降低管理成本。 建筑设备自动化系统对以下系统实行设备运行管理,并根据设定参数进行控制,以达到管理便捷,节约能源及提高管理效率的目的。 冷源系统 空调系统 送排风系统 给排水系统 公共照明系统
智能电力系统(网关通讯方式) 电梯系统(网关通讯方式) 能量计量管理(网关通讯方式) 冷水机组设备(网关通讯方式) 能理提升机设备(网关通讯方式) 二、监控内容 2.1冷源系统的监控
BAS系统通过通讯接口接冷源群控系统的通信数据口,实现对冷水机组、电锅炉、冷冻冷却水泵、二三级冷冻水泵、定压补水装置、旁滤水处理器、冷却塔等设备监控,达到自动监控冷冻站和电锅炉系统。 2.2空调新风系统的监控
采用的空调自动控制系统,尽量配合空调系统满足建筑各功能区域对环境舒适程度不同的要求,为建筑创造一个舒适的环境。空调新风系统包括:空调机组、新风机组系统组成。 2.3送排风系统的监控
送排风系统:包括送风机、排风机、排风兼排烟机、送风兼补风机等。 BA系统对送排风机包括以下监测及控制:风机启停控制、风机运行状态、手/自动选择状态、风机故障报警、风机和过滤网压差等。 2.4 给排水系统的监控
给排水系统包括对生活给水系统和集水坑潜污泵的监控。给排水系统:包括生活给水系统、水泵、集水坑及潜水排污泵。
给水系统根据各水箱水位自动控制水泵的运行台数和运行频率。
集水坑及潜水排污泵:污水配电箱自带控制箱,能根据水位自动启停泵,楼宇自控对集水坑的水位和泵的故障状态监视,当发生溢水或泵故障第一时间报警及时处理。
2.5变配电系统的监控
系统包括:高低压配电设备、柴油发动机设备、变压器等。受监视断路器、变压器均带有智能通讯接口。
变配电系统及智能电表由相关专业负责自成独立监控平台,并向BA系统提供标
准的modbus协议。 2.6电梯系统的监控
通过电梯设备通讯接口,可对电梯实时运行监视,电梯实时运行状态包括:电梯停靠楼层、电梯故障报警、电梯通话记录(语音)等(具体视电梯设备定)。能够自动生成设备运行数据及累计运行时数、因故障停梯累计时间统计图表,如:曲线图、甘特图、统计报表等。 2.7公共照明系统的监控 公共照明监控
在医院内的走道照明、停车场照明、外围照明、景观照明控制等公共场所的灯具由楼宇自控系统进行集中的监控。控制方式为可调时间程序控制,主要功能为:工作时间时打开全部灯;晚间打开部分灯;深夜打开少量灯;根据日期自动确定每日灯光系统开始运行及关闭时间等。 应急照明监控
应急照明系统包括疏散照明和备用照明,从实际需求和安全性考虑,疏散照明由火灾报警系统监控,备用照明平时由楼控自控监控,当发生火灾时由火灾报警监控,并且火灾报警具有优先权限。 三、系统主要设备技术参数要求 3.1系统总体要求
(1)楼宇自控系统应采用模块化、开放式结构,在保证系统可靠性、先进性的同时,本着经济、实用、合理的原则,使系统具有良好的性能价格比,使本建筑设备监控系统的档次与整体建筑水平相匹配。
(2)系统采用基于B/S(浏览器/服务器)的网络体系结构,系统网络协议符合
国际标准ISO16484-5(BACnet)。系统为两层网络结构,分别为管理层和控制层,两层网络均具有足够的开放性且应易于扩展,为将来运营和维护中可能发生的变化提供便利。
(3)系统由服务器/工作站(应用及数据管理服务器)、网络控制引擎、现场控制器(DDC)等组成。服务器/工作站与网络控制引擎通过管理层网络采用BACnet/IP协议通讯,控制层网络现场总线协议,需采用点对点通讯的BACnet MS/TP 协议,控制层网络中任一节点故障时均不致影响系统的正常运行和信号的传输,从而保障系统不间断的可靠运行。
(4)系统控制中心设在消控室,设置主控工作站及打印机。
(5)★基于Web浏览器的用户界面,用户可以通过任何运行Web浏览器的计算机(台式机和笔记本)获得在网络控制器中的数据,用户界面设备不需安装任何的工作站软件。
(6)为确保现场控制的可靠性,现场控制器应通过现场总线连接到网络控制引擎进行控制与管理,避免直接由中央软件集中管理造成的通讯瓶颈和计算负担。 (7)★系统应采用国际知名品牌的进口产品,系统主要设备(至少应包括:网络控制引擎、现场控制器、主要末端设备),须为同一系列产品,不允许将不同时期的产品混用。设备进场应提供报关单及厂家出具针对本项目的原产地证明及质量保证函。
(8)系统调试应由设备供应厂商完成调试,保证系统正常运行。
(9)★ 网络控制引擎、DDC控制器、扩展模块均应具有BTL认证(B-BC)、UL认证、CE认证,提供证明文件。 3.2主要技术性能要求
(1)网络控制引擎
根据现场监控点数,配置网络控制引擎。网络控制引擎应向BAS提供工业级的高可靠性管理控制器:不小于128MB非易失性闪存及不小于128MB同步动态随机存取存储器。
网络管理设备应具有良好的兼容性,支持多种开放标准协议,如BACnet或者LonWorks协议。
网络控制引擎应能可以进行综合的设备监控、警告和事件管理、数据交换、趋势分析、能源管理、时间表以及数据存储。
网络控制引擎通过以太网将管理信息传送给楼宇自控管理软件,用于人机界面、数据备份、扩展应用和系统集成。 (2)现场控制器
★ 现场控制器均是以32位微处理器为基础构成的直接数字控制器(DDC); ▲控制器存储器不小于1MB闪存和512Kb RAM。
现场控制器采用BACnet协议,应可以直接与网络自动化引擎进行连接和通讯,做到无缝连接到系统中。
当现场控制器本身故障时,能自动旁路脱离网络,并在主控/分控计算机上及时报警并显示,不至影响整个网络的正常工作,故障排除后能自动投入运行。 应内置先进的比例自适应控制算法(P-Adaptive)和模式识别适应控制技术(PRAC)实现优化的闭环控制
★现场控制器应提供多种点位组合以满足应用的需求,并应支持添加IOM扩展模块和网络传感器以提供更大的应用容量。IOM模块应与现场控制器同样采用BACnet通讯协议为系统开放性提供了基础。