好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公共开关房照度计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

公共开关房照度计算书

工程名: 石岩塘头小学扩建工程 计算时间:2016.6.20

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间类别:变、配电站(配电装置室), 照度要求值:200.00LX, 功率密度不超过8.00W/m2 房间名称:公共开关房

房间长度L: 6.55 m, 房间宽度B: 5.40 m, 计算高度H: 3.80 m 顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10 室形系数RI: 0.78

2.灯具参数:

型号: 三雄·极光PAK-TLW28W-865 , 单灯具光源数:1个 灯具光通量: 2600lm, 灯具光源功率:28.00W 镇流器类型:电子镇流器

3.其它参数:

利用系数: 0.54, 维护系数: 0.70, 照度要求: 200.00LX, 功率密度要求: 8.00W/m2

4.计算结果:

E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数: 7, 计算照度: 192.76LX

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 196.00W 实际功率密度: 5.54W/m2, 折算功率密度: 5.75W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:192.76LX 符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m2, 实际功率密度:5.54W/m2 符合规范节能要求!