建筑节能工程检测方案(修订稿)
一.建设工程概况
【要求】详述各责任主体及建设规模
1. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、审图及检测机构 2. 项目名称、结构层次、建筑面积、单位工程栋数及具体栋号排序 二.节能工程特点
【要求】详述所发生的各分项工程及其设计要求和基本定型的材料和产品
1. 墙体:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、
外保温外墙饰面情况、保温面积
2. 幕墙:厂商品牌、结构型式、型材及幕墙材质、指标参数、
幕墙面积
3. 门窗:入户门:厂商品牌、保温芯材厚度、传热系数、工程用量(张数) 阳台门:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、
开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(张数)
外 窗:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、
开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(樘数)
4. 屋面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、
保温层与防水层的位置关系(倒置或顺置)、保温面积
5. 地面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、
保温层铺抹位置(板上铺设或板下抹贴)、保温面积
6. 采暖:系统形式及制式、管网材质、管材及阀门用量(m、个数) 7. 通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、
管材及阀门的规格和用量(m、个数)
8. 冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、
管材及阀门的规格和用量(m、个数)
9. 配电与照明:缆、线品牌、材质及规格、工程用量(m或卷数) 三.方案编制依据
【要求】①详列所发生的各分项工程遵循的施工质量验收规范或技术规程(标准代号
和名称)
②详述抽检频率不能严格按验收规范要求实施(即违规送检)的各种客观理由
1. 依据:GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》
…………等
2. 申述:由于……,综合考虑后形成一致意见,建筑节能分部工程检测
按下述方式进行:
四.原材料见证复验
【要求】①按所发生的各分项工程实际采用的材料产品详细列出,不得漏项
②材料产品的复验必须成套送检,不得缺项
③各项复验应明确见证送检批次且必须要有代表性 复(试)验频率 分项 送检材料名称 墙材 加气砼砌块 指标性能参数 规 范 要 求 导热系数、容重、抗压强度 高层均应按单位工程实施,而低、多层可“以点代面”按施工项目或同厂家、品种/单位工程: 2复验批参考意见 界面剂(砂浆) 压剪强度(浸水及原强度) 界面 柔性耐水腻子 拉伸粘结强度等 有(无)机浆料 导热系数、密度 保温 EPS(XPS)板 抗拉(抗压)强度等 珍珠岩等 墙 体 抗裂砂浆 抹面胶浆 加强 增强网 锚栓 瓷砖粘结砂浆 胶粘剂 粘结 勾缝料 保温砌筑砂浆 (浆料)同养试块 保温材料 幕 墙 幕墙玻璃 标段为一个复验单元。 ①≤2万m:各≮3次 复验频率为: 拉伸粘结强度(常温、浸水) 2抗拉强度、耐蚀强度等 ②>2万m:各≮6次 (建筑面积) 拉伸粘结强度(常温、浸水) ≮1次/≤5千㎡ ≮2次/≤1万㎡ ≮3次/≤2万㎡ ≮4次/≤3万㎡ 每增加1万㎡递加1次 低层:同上 多层:≮1次/单位工程 高层:≮3次/单位工程 导热系数、抗压强度 导热系数、干密度、抗压强度 导热系数、密度 传热系数、气密、水密、抗风压;遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点 抗拉、承压强度 抗剪、抗扭强度等 ≮1次/检验批 1.同厂家、同品种:≮1次/单位工程 22.S幕>3km或50%S外墙时:成套材料送检测室制样作气密性检测 23. S幕>1km/单位工程的各种幕墙均应送检测室制样作气密性检测 按规范实施 隔热型材 紧 固 件 分项 送检材料名称 指标性能参数 复(试)验频率 规 范 要 求 入户门 门 窗 阳台门 外 窗 弹性闭孔填缝料 屋 、 地 面 界面剂(砂浆) 柔性耐水腻子 有(无)机浆料 保温 XPS(EPS)板 珍珠岩等 抗裂砂浆 加强 增强网 锚栓 粘结砂浆 粘结 胶粘剂 界面 (浆料)同养试块 保温材料 采 暖 散 热 器 有机(复合)管材 控制阀门 绝热材料 明装 或 埋地 水暖 系统 传热系数 / 复验批参考意见 同厂家、品种、类型: ≮1次/施工项目(标段) 成品门窗: 高层: 传热系数、气密性、水密性、抗风压性能 同厂家、品种、规格、 ≮1次/单位工程且≯2万㎡ 中空玻璃: 类型(开启方式) 遮阳系数、可见光透射比、低、多层: 中空露点 ≮1次/施工项目(标段)且≯2万㎡ 导热系数、拉伸粘结强度 压剪强度(浸水及原强度) 拉伸粘结强度 导热系数、密度 抗压(抗拉)强度等 / (低层可不做“抗风压”指标) 高层: ≮1次/单位工程且≯1千㎡ 同厂家、同品种: 低、多层: ≮1次/施工项目(标段), 且≯1千㎡ (屋、地面面积) 拉伸粘结强度(常温、浸水) ≮3次/单位工程 抗压(拉)强度、耐蚀强度等 拉伸粘结强度(常温、浸水) 导热系数、干密度、抗压强度 导热系数、密度、吸水率 单位散热量、金属热强度 耐压、耐热及耐冲击强度 耐压强度、严密性 导热系数、密度、吸水率 供冷量、供热量、风量、 出口静压、噪声及功率 耐压、耐热及耐冲击强度 耐压强度、严密性 导热系数、密度、吸水率 耐压、耐热及耐冲击强度 耐压强度、严密性 ≮1次/检验批 同厂家、同材质: ≮2次/单位工程 同厂家、同规格: 取其总量1%且≮2组 同品牌、同材质: ≮1种规格 同牌号、同型号、 同规格:各取其总量的1%且≮1个 同厂家、同材质: ≮2次/单位工程 同厂家: 取其总量的2%且≮2台 同品牌、同材质: ≮1种规格 同牌号、同型号、 同规格:各取其总量的1%且≮1个 同厂家、同材质: ≮2次/单位工程 同品牌、同材质: ≮1种规格 同牌号、同型号、 同规格:各取其总量的1%且≮1个 同厂家、同材质: 各取其规格总数的10%,且≮2种规格 同上 按规范实施 取其用量最大的规格 按规范实施 通 风 与 空 调 按规范实施 风机盘管机组 有机(复合)管材 控绝制热阀材门 料 取其用量最大的规格 按规范实施 按规范实施 取其用量最大的规格 按规范实施 单位工程: 缆、线各取一种用量最大的规格,若无缆则均取线 多栋项目: 各规格均送检其报告各栋共用 冷热 源及 管网 有机(复合)管材 控制阀门 配电与 照明 电 缆 电 线 (过流)截面积、 单芯导体电阻 五.现场实体检测
【要求】①按所发生的各分项工程详细列出,不得漏项
②检测取点必须要有代表性,不得在同一层次或同一空间完成同项检测 ③各项实检应详述取样部位(结构层次、房间朝向或标高轴线)
④受季节影响未进行或未完成的系统节能性能检测项目,应在保修期内补做 实 检 频 率 分项 现场实检项目 指标性能参数 规 范 要 求 实检组参考意见 多、高层:按规范实施 低层:可“以点代面”, 但≮1组/5千㎡ 保温墙体抽芯 墙体节能构造 (材质、厚度、构造) 同系统、同种做法/单位工程: ≮1组(3个芯样) 墙 体 保温板材拉拔 保温板材粘结强度 内保温:按规范实施 外保温:≮1组/检验批 低层:≮1组/5千㎡ 后置锚固件拉拔 锚栓抗拉强度 应与饰面砖拉拔组数匹配 同类墙体/单位工程 现贴:≮1组(3个试件)/3F但≯1000㎡ 预制:≮1组(3块板)/3F但≯1000㎡ 同种幕墙/单位工程:≮1组 按规范实施 外保温饰面砖拉拔 面砖粘结强度 锚栓抗拉强度 (承载力) 幕墙 后置锚固件拉拔 按规范实施 外窗 密封性能 气密性(等级) 同厂家、同品种、同类型(开启方式):≮3樘(1组)/单位工程 居住建筑每户抽测卧室或起居室1间,其它建筑按房间总数抽测10% 按(风管)系统 数量抽测10%, 且≮1个系统 全数 每个热源与换热站均: ≮1个独立的供热系统 多、高层:按规范实施 低层:≮1组/5千㎡ 采暖 通 风 与 空 调 冷 热 源 及 管 网 室内温度 冬季室温偏差 ℃ 室温偏差 各 风 口 系统总量 风 量 风量偏差 流量偏差 相 对 设 计 值 1≮冬季≮2 2≮夏季≮1 ≯15% ≯10% ≯20% ≯10% 0.5~1% 0.9~1.2 ≮0.92 空调机组水流量 空调系统冷热水、 总流量偏差 冷却水总流量 补水率 补水率偏差 供热系统 外管网 水力平衡度 热输送效率 照度偏差 功密值偏差 配 电 与 照 明 平均照度 功率密度值 按 规 范 实 施 ≯10% 按同一功能区: ≮2处
建设单位(签章): 监理单位(签章):
年 月 日 年 月 日
【注】1.施工单位须签署实施意见,且签章注明日期
2. “参考意见”为最低要求,不得突破
3.所有检测项目按目前节能检测机构的检测能力范围实施,
土建和安装项目各只能定一家检测机构(比对检测和幕墙检测除外)
4.本稿仅由各监督员掌握,概不对外!!