附件8
深圳市龙华区高风险工艺高温熔融企业分类分级评分细则
企业名称(盖章): 所属街道: 企业陪同人: 考评时间:从 年 月 评估 标准要素 分值 日 到 年 月 日 考评人: 、 得分: 分
检查评估与评分办法 □ 铸造车间、高温熔融炉工艺的厂房建(构)筑物的耐火等级低于二级扣2分; 评 估 标 准 内 容 存在问题描述 评估扣分 备注 1、厂房及建(构)筑物与场8 地 (30分) 1、铸造车间、高温熔融炉工艺的厂房建(构)□ 铸造车间、高温熔融炉工艺未设置在单层厂筑物的耐火等级应不低于二级。 房或多层厂房的一层靠外墙设置扣2分; 2、铸造车间、高温熔融炉工艺应设置在单层□ 铸造车间、高温熔融炉设置在地下室及地下厂房或多层厂房的一层靠外墙设置,不得设置层扣2分; 在地下室及地下层。杜绝生产车间、仓库及生□ 生产车间、仓库及生活区域存在“二合一”、活区域“二合一”、“三合一”现象。 “三合一”现象的扣5分。 以上各项累计扣8分。 1
评估 标准要素 分值 评 估 标 准 内 容 检查评估与评分办法 □ 高温熔融工艺与其配套的生产设备未设置存在问题描述 评估扣分 备注 3、高温熔融工艺与其配套的生产设备应设置在独立的场所扣3分; 在独立的场所,场所采用乙级以上防火门。 5 高温溶炉设置场所与其配套的生产设备区域,□高温溶炉设置场所每个防火分区未设两个以每个防火分区应设两个以上安全出口。 上安全出口扣2分。 以上各项累计扣5分。 □ 高温熔融金属的厂房、车间地面标高低于厂4、金属冶炼有高温熔融金属的厂房,车间地区周围地面标高 0.3m 以下扣2分; 面标高应高出厂区周围地面标高 0.3m 以3 上,并采取防止屋面漏水和天窗飘雨等措施,车间地面积水扣2分。 还应防止区域内地面积水。 以上各项累计扣3分。 5、冶炼、熔炼、铸造主厂房,地坪应设置宽□ 冶炼、熔炼、铸造主厂房人行安全走道小于 2 度不小于 1.5m 的人行安全走道,走道两侧1.5m扣1分; □ 未采取防漏水措施扣0.5分;高温熔融金属 □ 场所采用乙级以上防火门扣2分; 2
评估 标准要素 分值 评 估 标 准 内 容 检查评估与评分办法 □ 走道两侧无明显标志线扣1分; 存在问题描述 评估扣分 备注 应有明显的标志线; 6、主厂房及中、重级工作类型桥式起重机的□ 起重机安全走道不符合要求扣1分。 厂房,应设置双侧贯通的起重机安全走道,轻以上各项累计扣2分。 级工作起重机厂房,应设单侧贯通的安全走道,走道宽度应不小于 0.8m。 7、高温熔融金属和熔渣吊运行走区域禁止设□ 高温熔融金属和熔渣吊运行走区域设置操置操作室、会议室、交接班室、活动室、休息作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、室、更衣室、澡堂等人员集聚场所;不应设置更衣室、澡堂等人员集聚场所扣2分; 放置可燃、易燃物品的仓库、储物间; 5 不应有液压站、电气间、电缆桥架等重要防火库、储物间扣2分; 场所和设施; □ 吊运行走区域设置液压站、电气间、电缆桥□ 吊运行走区域设置放置可燃、易燃物品的仓 8、危险区域附近的上述建筑物的门、窗应背架等重要防火场所和设施扣2分; 对吊运区域。 □ 危险区域附近的上述建筑物的门、窗未背对 3
评估 标准要素 分值 评 估 标 准 内 容 检查评估与评分办法 吊运区域扣2分。 以上各项累计扣5分。 □ 吊运高温熔融金属和熔渣跨越生产设备设存在问题描述 评估扣分 备注 9、吊运高温熔融金属和熔渣不应跨越生产设施或经常有人停留的场所扣2分; 2 备设施或经常有人停留的场所,不应从主体设□ 从主体设备上越过扣2分。 备上越过。 以上各项累计扣2分。 10、高温熔融金属、熔渣作业或吊运危险区域、□ 高温熔融金属、熔渣作业或吊运危险区域、高温熔融金属吊运通道与浇注区及其附近的5 高温熔融金属吊运通道与浇注区及其附近的 地面与地下,禁止设置水管、氧气管道、燃气地面与地下,设置水管、氧气管道、燃气管道、 管道、燃油管道和电线电缆等管线。如必须设燃油管道和电线电缆等管线未采取可靠的防置时,应采取可靠的防护措施。 护措施扣5分。 牢固,炉底及其支撑装置应牢固可靠。 分; 2、铸造熔5 融炉工艺 11、炉盖、感应器、坩埚、炉架等部件应完好、□ 炉盖、感应器、坩埚、炉架等部件松脱扣3 4
评估 标准要素 (30分) 分值 评 估 标 准 内 容 检查评估与评分办法 □ 炉底及其支撑装置松动扣3分。 以上各项累计扣5分。 □ 炉体、热绝缘炉衬破损扣3分; 存在问题描述 评估扣分 备注 12、炉体、热绝缘炉衬应完整,且无破损;炉□ 炉盖提升、旋转机构和电极升降机构不灵活5 盖提升、旋转机构和电极升降机构应灵活可靠,限位装置灵敏、可靠。 可靠扣2分; □ 限位装置不灵敏、可靠扣2分。 以上各项累计扣5分。 13、倾炉限制器、炉顶限制器、炉体的桥架限□ 倾炉限制器、炉顶限制器、炉体的桥架限位2 位开关、传动装置应灵敏可靠;水冷系统无泄开关、传动装置不灵敏可靠扣1分; 漏、无堵塞。 14、敞开的上料口低于操作面700mm以下3 时,周围应设置防护栏。 5 15、熔融炉炉底、炉坑及周边严禁积油、积周围未设置防护栏扣3分。 □ 熔融炉炉底、炉坑及周边存在积油、积水扣 □ 水冷系统泄漏、堵塞扣1分。 □ 敞开的上料口低于操作面700mm以下时, 5
深圳市龙华区高风险工艺高温熔融企业分类分级评分细则