头。

⑤、电缆横担宜采用木方。

⑥ 架空线路必须有短路保护和过载保护。

⑦、电缆严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 ⑧、用电设备电缆不得用铁丝绑扎,也不得拖地走行。 ⑨、严禁在架空线下方搭暂设、堆放易燃易爆物资。 4、用电设备的设置

①、露天电焊站、卷扬机站必须搭设防雨棚,并有足够的空间供电气维护人员和设备使用人员作业。

②、电气开关必须进箱。开关箱、配电箱设专人负责,通风、干

燥、远离煤气区,做好防雨措施,挂有“有电危险”警示牌。暂时停用设备的开关箱必须切断电源,关门上锁。

③、所有用电设备和小型机具必须接有电路断电器或漏电保护器。

31

2020年4月19日

文档仅供参考

④、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污染源和腐蚀介质。

⑤、电气设备设置场所应避免物体打击和机械损伤,否则应做好防护处理。

⑥、移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

⑦、所有用电设备必须接地、接零。每台设备必须有各自专用的开关箱。

⑧、拆除电气设备时,首先切断电源,确认无电后方可进行拆线。 ⒌现场照明用电

①、一般作业场地可选用电压为220V的照明电器;使用行灯和特

殊场所,如潮湿和易触及带电体的场所照明,电源电压不应大于36V;金属容器内照明电源电压不得大于12V。

②、潮湿场所选用防水照明器或防水灯头;易燃易爆场所选用防爆照明器。

32

2020年4月19日

文档仅供参考

③、照明线路接头必须包扎严实,接头处于露天状态和潮湿场所,必须用防水包布。

④、照明线路必须用零线,杜绝一线一地现象。

⑤、照明线敷设必须保证施工作业人员安全和避免刮碰,其同一平

面高度要保证施工人员身体任何部位不能触及。在施工通道上设置时,高度不小于2m。

⑥、碘钨灯接线头必须包扎严实,导体不得裸露。 ⑦、照明器把结牢固,不得因震动、风吹而扭转、脱落。 6、施工现场电气维护

电工必须每天进行巡检,检查内容包括: ①、输电电缆有无损伤; ②、架空电缆有无脱落;

③ 电缆接头有无开头,包扎部位有无脱开;

33

2020年4月19日

文档仅供参考

④、电源箱、开关箱有无损坏; ⑤、有无未经允许私自接电; ⑥、照明设施是否良好;

⑦、用电设备电气部分有无故障,运转是否正常; ⑧、各种安全防护装置是否齐全有效;

⑨、所有电缆、接头、用电设备、开关等有无漏电现象; ⑩、其它有关施工用电存在的不安全隐患;

维护电工对检查出的问题要及时处理,对涉及各施工队、

项目部的问题要立即报告上级进行协调处理。对检查发现的重大不安全

隐患必须立即停止供电。问题未得到处理,隐患未整改不得供电。

34

2020年4月19日