1变压器到货时的验收检查

变压器本体、附件及变压器油到达现场后应及时检查,以便发现设备存在的缺陷和问题,并及时处理,为安装得以顺利进行创造条件。由于变压器本体一般由厂家负责运输并就位于设备基础,下面仅介绍变压器检查的内容和要求。 (1)变压器本体运抵现场后,应检查读取最大冲撞加速度值g,记入交接记录。g值的大小国内尚无标准,根据国内外的经验一般认为幅值不大于3g为合格。 (2)对于充油运输的变压器应查看变压器是否存在渗漏点,并对本体变压器油和补充用变压器油取样化验,测定变压器油的含水量、tgδ、耐压强度及色谱,与出厂值进行比较、判断,其中测定变压器油色谱一项非标准要求,是经现场安装总结后提出的,对正确评估变压器安装结果十分必要。对充氮(或干燥空

气)运输的变压器应检查本体压力表值,一般应在0.01~0.03MPa间。若压力值降为零,应怀疑本体在运输中可能受潮。对油罐运输的变压器油要取样化验,检验合格的油才能注入变压器,否则必须先经过处理,待合格后才能注入变压器。

(3)变压器的其他附件到达现场后应清点。发现与设备清单不一致或有损坏时,应作详细记录,并及时与厂家联系商定处理办法,以免延误工期。

(4)在变压器本体就位基础前,应在变压器基础上标明本体就位时纵、横向的中心线,便于本体正确就位。

2变压器安装前的准备

主变开始安装前,为减轻变压器油箱开盖安装时的工作压力,缩短器身暴露在空气中的时间,防止器身受潮应先完成下列工作。

(1)应将真空滤油机、压力式滤油机、套管支架、备用油储油罐、烘箱、8t吊车(吊臂不少于16m)、斗车等机具准备到位。施工电源容量要足够,储油罐要清洗干净,对变压器本体、油罐、滤油机中的残油取样进行色谱分析,各环节都不允许有C2H2成分出现。如变压器本体或厂家储油罐油中发现C2H2成分,应及时查明产生C2H2的根源,防止将变压器在出厂试验时疏忽掉的隐患放过,以便安装后期对变压器质量及安装工艺进行正确评估。

(2)检查变压器瓷套有无裂纹和渗漏,油位表指示是否正常。根据厂家技术文件标出各套管的安装位置,对套管进行试验,合格后将套管安装法兰以下部位用清洁的塑料布包裹好,引线定位销等附件应收好交专人保管。套管安装时注意应对其引线导管用清洁的绸布擦拭干净。对于无取样头的充油套管不提倡取样化验。

(3)检查升高座 CT二次接线端子是否渗油,并用2500V兆欧表测量其绝缘电阻值,一般应不小于1MΩ,其次要对CT各绕组测量变比和伏安特性。CT检查、试验完毕,应将接线盒封好。

(4)检查散热器的气密性。片式散热器可用0.05MPa的压缩空气加压30min无渗漏现象即认为合格;对于强油风冷的冷却器,可用0.25MPa的压缩空气加压30min无渗漏现象即认为合格。

(5)气体继电器、油流继电器(调压开关用)、绕组温度计(含变送器、电源)、油面温度计(含电源)等附件到货后应马上开箱送检,以便安装时使用。

3变压器安装

(1)充氮运输的变压器首先应注油排氮。方法:从变压器本体下部注入合格的变压器油,迫使氮气从油箱顶部的放气口排出。油应注到浸没铁芯上铁轭的上表面100mm以上,注油后静放24h以上,以便油往绝缘深部渗透,使氮气游离出来。对于出厂时间较近的变压器可跳过此项。

(2)散热器支架、联管、散热片及冷却风扇安装。安装时应注意核对各附件安装部位的钢号保持一致,且将法兰盘外沿对正后再拧紧。安装时注意清洁,密封垫位置正确。由于蝶阀去除封板后密封效果欠佳,对于未充油排气的变压器,在整个散热器安装过程中应注意观察本体上压力表的压力值,其值不得降为零,否则应补充相应的干燥气体,使本体气压保持为正值,避免器身受潮。 (3)新变压器多采用进入油箱内进行器身检查,当满足下列条件时,可不进行器身检查。

①制造厂规定可不进行器身检查者,进口变压器一般有此规定。

②就地生产仅作短途运输的变压器,如事先参加了制造厂的器身总装,质量符

220kV大型电力变压器的现场安装