注册电气工程师专业考试(供配电专业)专业知识下午真题
2016年
一、单项选择题
1. 假定某10/0.4kV变电所由两路电源供电,安装了两台变压器,低压侧采用TN接地系统,下列有关实施变压器接地的叙述,哪一项是正确的?______ A.两变压器中性点应直接接地
B.两变压器中性点间相互连接的导体可以与用电设备连接 C.两变压器中性点间相互连接的导体与PE线之间,应只一点连接 D.装置的PE线只能一点接地 答案:C
[解答] 依据:《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第7.1.2-2条。
2. 为防止人举手时触电,布置在屋内配电装置的电气设备外绝缘体最低部位距地小于下面哪个数值时,应装设固定遮拦:______ A.2000mm B.2300mm C.2500mm D.3000mm 答案:B
[解答] 依据:《3kV-110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第5.1.4条。
3. 数字程控用户交换机的工程设计,用户交换机中继线的配置,应根据用户交换机实际容量大小和出入局话务量大小等确定,下列哪项满足规范要求?______ A.可按用户交换机容量的5%~8%确定 B.可按用户交换机容量的10%~15%确定 C.可按用户交换机容量的11%~20%确定
D.可按用户交换机容量的21%~25%确定 答案:B
[解答] 依据:《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第20.2.7-2-3)条。
4. 110kV电力系统公共连接点,在系统正常运行的较小方式下确定长时间闪变限制P1t时,对闪变测量周期的取值下列哪一项是正确的?______ A.168h B.24h C.2h D.1h 答案:A
[解答] 依据:《电能质量电压波动和闪变》(GB/T 12326—2008)第5.1条“电压波动的限值”。
5. 电网正常运行时,电力系统公共连接点负序电压不平衡度限值,下列哪组数值是正确的?______ A.4%,短时不超过8% B.2%,短时不超过4% C.2%,短时不超过5% D.1%,短时不超过2% 答案:B
[解答] 依据:《电能质量公用电网谐波》(GB/T 15543—2008)第4.1条。
6. 对于具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于下列哪个值?______ A.60m B.80m