22 23 24 25 26 镀锌水煤气管 镀锌角钢 系统调试及检测 消防电源,带备用电源 拆除原有系统(设备及管线) DN20 Q235A L40*40*4 Q235A FPX20 千米 米 套 套 套 2.1 840 3 2 5 3 施工组织
3.1组织机构网络图 项 目 经 理: 项目质量管理: 项目安全负责人:
施工专业负责人:
技术
3.2技术准备工作
⑴根据设计图纸和现场实际情况,编制施工方案;
⑵现场情况、施工方案,对班组进行针对性安全技术交底,并填写交底记录,做好入场教育。 3.3施工现场准备
⑴ 做好施工现场场地的勘察测量,做到心中有数。
⑵ 了解设备、材料的到货情况和现场施工所具备的施工条件,做好施工材料和设备的存储、堆放准备工作。
⑶根据工程实物量准备齐全必要的标准仪器、使用工具、消耗材料等。到现场的标准仪器必须具备有效的检定合格证书。
⑸ 筹备施工机具及组织施工力量,电工、焊工、仪表调试工等按照要求备案并办理上岗证。施工人员需用见下表。
工 种 技术工 电 工 管 工 辅助工 合计 3.4施工场外准备
⑴ 做好工程施工所用主材、辅材需用计划的编制、送报与领用检验工作;按照工期及现场工程进度供应设备及材料;
⑵ 做好手动报警管线的管道预制工作;
按工程施工阶段投入劳动力情况 准备阶段 1 6 7 2 2 4 6 14 制 作 、 安 装 阶 段 2 2 4 6 14 2 2 4 6 14 2 2 4 6 14 检查阶段 2 1 1 1 5 系统调试 2 6 项目调度 项目经理 质量管理 安全负责人 施工负责人 资料管理 - 2 -
⑶ 做好与各有关部门的联络协调工作; ⑷ 做好各种资质及资料的报验工作。
4主要施工工艺
4.1火灾自动报警系统
4.11 施工工序
技术交底—勘测现场—材料验收—设备安装—线管预制—线管敷设—线缆穿线—绝缘电阻检测—接线—组态调试。 4.12准备工作
(1)熟悉图纸,做好会审记录。 (2)对施工人员进行安全技术交底。
(3)现场施工材料验收,进行分类、分型号堆放。
(4)配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4.13手动火灾报警按钮的安装
(1)手动报警按钮安装在手动报警按钮操作立柱上,手动报警按钮操作立柱布置在原先位置处。 (2)手动报警按钮,安装牢固, 不得倾斜。
(3)手动火灾报警按钮的连接导线,留有不小于150mm的余量,且在其端部有明显标志。
线管预制刷漆。
线管要刷防护涂料保护或绑色环以使区别。地埋线管要做防腐处理。 4.14金属线管敷设 (1) 金属管施工
保护管的弯制应采用冷弯法。 A 弯曲角度不应小于90°.
B 弯曲半径符合下列要求,当穿无铠装的电缆线明配时,不应小于保护管的6倍,当穿铠装电缆以及埋于地下或混凝土内时,不应小于保护管外径的10倍。 C 单管保护管直角不得超过两个。 D 保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝。
(2)保护管与保护管之间的连接应采取螺纹连接,管端螺纹的有效长度不应小于管接头的1/2,并保
持线路的电气连续性。
(3)保护管与控制箱、接线箱、接线盒,连接时应采用锁母固定,管口加保护线帽,管口低于进线口
线250mm。
(4)明配保护管应排列整体,横平竖直,支架间距不应大于1.5m且在拐弯处和管端300mm处安装支
架,固定卡应用U型螺栓和管卡。
- 3 -
(5)所有保护管应根据现场实际情况尽量远离热源和冷源。 4.15线缆敷设
(1)根据先远后近,先集中后分散的原则沿电缆敷设线路,测量出每根电缆实际需的长度,核对尺寸是
否与设计相符。
(2)电缆在电缆桥架汇线槽内要排列整齐,在垂直槽内要用扎带绑在支架上固定.在拐弯处两管线端等部位要有适当富余。
(3)沿桥架敷设电缆完毕后,即将线槽盖复位整理好。
(4)敷设电缆之前,穿线管中应穿上拉电缆的铁丝,每根导线按实际长度量好截断.同一管中的导线扎到一块,头部绑成锥状。
(5)在穿线前必须将管槽中的积水及杂物清除干净,确保穿线顺利进行,提高系统运行的可靠性。 (6)不同系统、不同电压等级、不同类别的线路不应穿在同一管内或同一线槽内。 (7)导线在管内或线槽内不应有接头或扭结.导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 (8)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 (9)中间电缆头的制作(定位、量尺寸、锯断、剥切、焊接头、包缠绝缘、安装、 接线)
5 施工质量管理
5.1质量目标
根据工程进度和施工情况,我们做到与建设单位、监理单位、使用单位等密切合作,严格按“设计施工图纸”施工,做到符合相关规范要求,做好施工前的材料设备检验工作,严格按质量检验标准自检、自评,按照设置的质量控制点进行报验检查。
根据工程施工特点,确定如下质量目标: 1、单位工程的质量合格率100% 2、安装工程优良率≥95 3、焊接质量一次合格率96%以上 4、重大质量事故率为0 5、顾客满意度为95以上 6、火灾报警系统验收符合要求
- 4 -
5.2质量控制体系
1、质量保证体系见下图 质量管理
2、保证体系有关责任人员职责 2.1项目经理
代表公司全权行质量管理责任,对工程项目施工质量负全责。 2.2质量保证工程师
①在项目经理的领导下主管工程质量。负责在工程项目施工中贯彻执行技术标准、规范和质量法规。有权停止、拒绝违反规定和合同的工作,可以命令拆除并返工某些不符合合同要求的工作,并对有违反操作纪律者停止工作和驱逐出现场的权利。
②负责对外质量工作联络,参加有关方面召开的质量控制会议。协调项目部与甲方及监理单位的业务关系。
③在工程项目施工过程中应在施工现场,不在现场时应有书面文件指定委托人实施现场质量控制。 2.3项目专职质量检验员
(1)负责分管业务范围内的质量管理工作,严格执行施工验收规范、质量评定标准、设计施工图纸、
施工技术文件和质量管理规章制度。
(2)对现场施工质量实施过程监督、检查、指导,对本专业范围内的特殊过程进行全过程跟踪监控。
工序检验实行“自检、互检、专检”相结合,一般工序以操作自检和班组内互检为主,专职检验员抽检,重要工序及质量手册或工艺文件中规定的见证点及停检点,必须进行专检。专职检验员及时检查,及时填写“日检整改通知单”。项目部根据本装置工程施工的不同阶段及时组织检查,对检查出来的质量问题要及时编写整改计划,交施工部门限期整改,并由专职检查员复查。 2.4施工作业人员
严格按图纸、施工方案、技术措施/作业指导书和岗位操作规程进行施工,保证施工质量。接受质
安全负责人 施工负责人 项目经理 - 5 -
量监督部门的检查、指导。 3、工序检验
工序检验实行“自检、互检、专检”相结合,一般工序以操作自检和班组内互检为主,专职检验员抽检,重要工序及质量手册或工艺文件中规定的见证点及停检点,必须进行专检。专职检验员及时检查,及时填写“日检整改通知单”。项目部根据本装置工程施工的不同阶段及时组织检查,对检查出来的质量问题要及时编写整改计划,交施工部门限期整改,并由专职检查员复查。 5.3工程质量控制措施
严格遵照ISO9000系列标准对质量保证体系的要求,使整个质量保证体系协调运作,确保工程的质量始终处于受控状态。
1、为确保本工程施工质量达到现行施工及验收规范的标准,必须建立有效的质量保证体系,把质量保证活动系统化、制度化、规范化,使整个工程实现全面的质量管理和控制。
2、按照ISO9000系列标准,根据我公司对质量保证体系的要求,结合本工程的实际情况,建立了由项目经理领导、项目技术负责人负责的质量管理机构。这样可以使整个质量保证体系协调运作,确保工程的质量始终处于受控状态。
3、对项目进行目标分解,实行目标管理并落实到责任部门和人员,公司的技术质量监督部门对施工作业情况进行不定期检查,对特殊关键工序进行监控。项目各部门及各施工班组,层层落实质 量职责,明确质量责任。
4、质量保证措施
施工准备过程中的质量控制:1)根据公司质量手册和程序文件、施工图纸,结合本工程的实际情况,编写施工方案;2)施工前进行图纸会审,对图纸中出现的问题及时与建设单位沟通;3)材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料检验合格后方可留用;4)材料进场后做好标记,注明品种、规格、数量、进场日期,并分类摆放整齐;5)合理配备施工机械及仪器仪表,搞好维修保养工作,使其始终处于良好的工作状态;6)由专业质检员核查调校人员资质,确认作业人员熟悉调试技术、懂得设备的性能和调校的正确方法,并及时办理调试作业上岗证;7)采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变成事前控制,达到预防为主的目的;8)坚持施工技术交底制度,通过施工技术交底落实质量目标、质量标准、质量保证措施。
施工过程中的质量控制:1)严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,并认真按公司质量体系文件和有关单位的要求运行,严格抓好施工过程中工程产品和工艺质量;2)在分项工程施工前,工长根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量,工程施工中执行自检、互检、共检,检验不合格的要求进行整改,然后再进行复查,直到合格为止;3)工长对负责的分项工程质量进行检查,确认达到质量要求时应及时填写《分项工程质量评定表》,质检员在收到工长送交《分项工程质量评定表》后,应及时对该分项工程质量进行检验并核定分项工程的质量等级;4)做好成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品;5)质检员按照以下国家标准、规范对工程的质量进行检验;6)分项工程完成后,由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定,并由质检员核定,单位工程质量评定有项目负责人组织有关部门进行,并将核定资料提交监理单位、建立单位等进行验收;7)及时准确的收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个工程的积累准确原始的质量档案。
- 6 -