试卷名称: 建筑结构与建筑设备(二级)精讲班第36讲作业卷 开始时间: 2008-5-2 23:7:4 答题时间: 150分钟 试卷总分: 150 考生姓名: xxj7950304 标准题得分: 56.28 评分方式: 自动 考试评语: 结束时间: 2008-5-2 23:37:55 考生耗时: 00:30:51 通过分数: 75 考生成绩: 56.28 手工题得分: 0 通过考试: 未通过 详 细 情 况
一、单选题:
1、 电话站用房位置,下列哪条选择是错误的?( )
A 与其他建筑合建时,宜放在4层以下首层以上房间 B 不宜选在汽车库附近
C 应选在位于用户负荷中心配出线方便的地方 D 宜在配电室附近
你的答案: d 标准答案:d
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 正确 所以你的得分为 9.38 分 解 析:
2、 高层建筑中的一类建筑属于哪类建筑物防火等级( )
A 特级 B 一级 C 二级 D 三级
你的答案: b 标准答案:b
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 正确 所以你的得分为 9.38 分 解 析:
3、 智能建筑主要有三大系统组成,下列哪个说法较准确?( )
A 建筑设备自动化系统(BAS),通信网络系统(CNS),办公自动化系统(OAS) B 通信自动化(CAS),综合布线(GCS),办公自动化(OAS)
C 保安管理系统(SMS),停车管理系统(CMS),卫星及公用天线电视系统(CATV) D 建筑设备自动化(BAS),火灾自动报警及联动控制(FAS),办公自动化(OAS)
A
B
C
D
A
B
C
D
A B C D
你的答案: a 标准答案:a
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 正确 所以你的得分为 9.38 分 解 析:
4、 下列场所,哪个不适宜选用感温探测器?( )
A 厨房、发电机房 B 汽车库
C 客房、书库、电气火灾危险 D 烘干房
你的答案: a 标准答案:c
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:
5、 消防用电设备的配电线路,当采用穿金属管保护,暗敷在非燃烧体结构内时,其保护层厚度不应小于:
( ) A 2cm B 2.5cm C 3cm D 3.5cm
你的答案: c 标准答案:c
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 正确 所以你的得分为 9.38 分 解 析:
6、 消防控制室隔墙的防火极限不低于:( )
A 2h B 2.5h C 3h D 3.5h
你的答案: c 标准答案:a
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
7、 柴油发电机间对开门有如下要求,指出( )是错误的。
A.发电机房应有两个出入口
B.发电机房同控制室、配电室之间的门和观察窗应有防火隔音措施,门开向控制室、配电室 C.贮油间同发电机间之间应为防火门,门开向发电机间 D.发电机房通向外部的门应有防火隔音设施
你的答案: a 标准答案:b
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分
解 析:发电机间与控制及配电室之间的门和观察窗应采取防火隔音措施,门开向发电机间。
8、 以下对室内敷线要求中( )是错误的。
A.建筑物顶棚内,严禁采用直敷布线
B.当将导线直接埋入墙壁、顶棚抹灰层内时,必须采用护套绝缘电线 C.室内水平直敷布线时,对地距离不应小于2.5m
D.穿金属管的交流线路,应将同一回路的相线和中性线穿于同一根管内
你的答案: c 标准答案:b
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:
9、 室外配电线路当有下列( )情况时,应采用电缆。
Ⅰ.重点风景旅游区的建筑群;Ⅱ.环境对架空线路有严重腐蚀时; Ⅲ.大型民用建筑;Ⅳ.没有架空线路走廊时 A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
你的答案: a 标准答案:d
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:
10、 在下列单位中,电功率的单位是( )。
A.伏特 B.安培
C.千瓦小时(kWh)
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
D.瓦(W)
你的答案: c 标准答案:d
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:
11、 电力负荷是按下列( )原则分为一级负荷、二级负荷和三级负荷的。
A.根据供电可靠性及中断供电在政治上、经济上所造成的损失或影响程度进行分级 B.按建筑物电力负荷的大小进行分级 C.按建筑物的高度和总建筑面积进行分级 D.根据建筑物的使用性质进行分级
你的答案: a 标准答案:a
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 正确 所以你的得分为 9.38 分
解 析:根据供电可靠性及中断供电在政治上、经济上所造成的损失或影响程度分为一、二、三级负荷。
12、 下列部位的负荷等级,( )是完全正确的。
Ⅰ.县级医院手术室二级;Ⅱ.大型百货商店二级;Ⅲ.特大型火车站旅客站房一级;Ⅳ.民用机场候机楼一级 A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ
你的答案: b 标准答案:c
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:县级医院手术室电力负荷为一级负荷。
13、 建筑供电一级负荷中的特别重要负荷供电要求为( )。
A.一个独立电源供电 B.两个独立电源供电
C.一个独立电源之外增设应急电源 D.两个独立电源之外增设应急电源
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
你的答案: c 标准答案:d
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分
解 析:一级负荷中特别重要的负荷,需要考虑两个电源同时发生故障的严重情况,故在两个电源之外还必须增设应急电源。
14、 下述各类建筑物电梯负荷分级的原则,其中( )有误。
A.一般乘客电梯为二级,重要的为一级 B.一般载货电梯为三级,重要的为二级
C.一般医用电梯为一级,重要的为一级中的特别重要负荷 D.一般自动扶梯为三级,重要的为二级
你的答案: a 标准答案:c
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:一般医用电梯为三级,重要的为二级
15、 民用建筑的高压方式供电,一般采用的电压是( )kV。
A.10 B.50 C.100 D.1 000
你的答案: a 标准答案:a
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 正确 所以你的得分为 9.38 分 解 析:
16、 灯具与图书等易燃物的距离应大于多少?( )
A 0.1m B 0.3m C 0.4m D 0.5m
你的答案: b 标准答案:d
本题分数: 9.38 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
建筑结构与建筑设备(二级)精讲班第36讲作业卷
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)