……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
51顶管工程施工组织设计
编制日期:2004年5月10日
编制单位:
1
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
目录
第一卷 顶管工程施工组织设计 .............................................................. 2
第一章 工程概况 ...................................................................... 2 第二章 沉井施工 ...................................................................... 2
第一节 基坑测量放样 ............................................................. 2 第二节 基坑开挖 ................................................................. 3 第三节 刃脚垫层施工 ............................................................. 3 第四节 立井筒内模和支架 ......................................................... 4 第五节 钢筋绑扎 ................................................................. 4 第六节 立外模和支架 ............................................................. 5 第七节 浇捣混凝土 ............................................................... 6 第八节 养护及拆模 ............................................................... 7 第九节 封砌预留孔 ............................................................... 7 第十节 井点安装及降水 ........................................................... 7 第十一节 凿除垫层、挖土下沉 ..................................................... 8 第十二节 沉降观察 ............................................................... 9 第十三节 铺设碎石层及C15素混凝土垫层 ........................................... 9 第十四节 绑扎底板钢筋、浇捣底板混凝土 ........................................... 9 第三章 顶管施工 ..................................................................... 10
第一节 机头选型: .............................................................. 10 第二节 顶进设备及顶进工艺 ...................................................... 10 第三节 管道内辅助管道的辅设 .................................................... 12 第四章 工程质量 ..................................................................... 13 第五章 施工技术管理 ................................................................. 13
第一节 质量管理 ................................................................ 13 第二节 进度管理 ................................................................ 15 第三节 安全管理 ................................................................ 16 第四节 文明生产管理 ............................................................ 17 第五节 施工工期 ................................................................ 18
2
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
第一卷 顶管工程施工组织设计
第一章 工程概况
×××路位于×××。道路红线宽度为100米,为机非分流的城市快速路。污水管位于道路中心线南侧15.5米,管径为φ1200,平均埋深为6.5~7.0米。顶管工程分二段,第一段从21#井开始,穿越×××向东,在35#井处向南折入泵站至泵站进水闸门井,长度约632米;第二段从51#井开始至52#井结束,主要是穿越×××,长度为120米。
顶管工程工作量:752米管道顶进(φ1200)、6只顶管沉井、2只顶管工作坑。
第二章 沉井施工
沉井施工程序:
基坑测量放样?基坑开挖?刃脚垫层施工?立井筒内模和支架?钢筋绑扎?立外模和支架?浇捣混凝土?养护及拆模?封砌预留孔?井点安装及降水?凿除垫层、挖土下沉?沉降观察?铺设碎石及混凝土垫层?绑扎底板钢筋、浇捣底板混凝土?混凝土养护?素土回填。
第一节 基坑测量放样
3
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
根据沉井设计图纸和工程地质报告所揭示的地质情况,沉井基坑开挖深度取2 米,沉井刃脚外侧面至基坑边的工作距离取2米,基坑边坡采用1:1。整平场地后,根据沉井的中心座标定出沉井中心桩、纵横轴线控制桩及基坑开挖边线。施工放样结束后,须经监理工程师复核准确无误后方可开工。 工作井、接收井基坑布置示意见附图。
第二节 基坑开挖
经监理工程师认可的基坑开挖边线确定后,即可进行挖土工序的施工。挖土采用1米3的单斗挖掘机,并与人工配合操作。基坑底面的浮泥应清除干净并保持平整和干燥,在底部四周设置排水沟与集水井相通,集水井内汇集的雨水及地下水及时用水泵抽除,防止积水而影响刃脚垫层的施工。
第三节 刃脚垫层施工
刃脚垫层采用砂垫层和混凝土垫层共同受力。 1.3.1砂垫层厚度的确定
砂垫层厚度H可采用如下计算公式计算:
N/B+γ砂H≤[σ]
根据计算结果,无论是工作井还是接收井,砂垫层厚度H均为 60
4
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
(厘米)。
砂垫层采用加水分层夯实的办法施工,夯实工具为平板式振捣器。
1.3.2混凝土垫层厚度的确定
混凝土垫层厚度可按下式计算公式计算:
h=(G0/R-b)/2
根据计算结果,混凝土垫层厚度h为10~15厘米(工作井为15厘米,接收井为10厘米)。
混凝土垫层表面应用水平仪进行校平,使之表面保持在同一水平面上。
第四节 立井筒内模和支架
由于顶管沉井高度达8米左右,因此,井身混凝土分三节浇捣,内模同样分三节按装。井筒模板采用组合钢模与局部木模互相搭配,以保证内模的密封性。
刃脚踏脚部分的内模采用砖砌结构,宽度与刃脚同宽。井身内模支架采用空心钢管支撑。钢管支架必须架设稳固,如有必要,可采用对撑支架,增加内模的稳定性。
第五节 钢筋绑扎
5