生产期间现场动火注意事项

一、反应釜动火

1、动火前准备工作

1)断开与反应釜相连接的所有管线,并加盲板处理(蒸汽、循环水管线视情况定)。所有的易燃易爆管线盲板与反应釜法兰盘之间加绝缘板隔离(有困难时将短节拆掉,管线加盲板),防止电焊机焊接时意外打火引发事故。

2)使用高压水枪对釜壁全面冲洗或加入800KG左右水,搅拌30分钟后排出。

3)打开反应釜人孔、釜底阀,蒸汽软管从人孔进入至距釜最低处40公分左右,搪玻璃反应釜通蒸汽8小时,碳钢和不锈钢反应釜通蒸汽24小时,注意填写置换记录。

4)对动火人员及监护人进行动火前培训,指明动火人员在动火期间应注意事项,监护人的职责及注意事项。

5)清除周围易燃物

??清除动火周围10米围的易燃物如:汽油等油类、易燃液体、油漆、油棉纱、木料、棉麻织物,并注意风向。

动火现场周围的设备关停,易燃易爆管线阀门关死。杜绝易燃易爆管道、阀门出现泄露点。

动火区域用帆布隔离,做到区域围尽量小,空间不妨碍动火即可。

6)检查电焊机,确保安全可靠;氧气瓶与乙炔气瓶间距大于5m,

.专业DOC.

距离动火地点大于10m,保证乙炔气瓶直立,防止卧放时丙酮随气体流出。

7)反应釜下方2m围的地沟用沙子做封堵处理。反应釜周围5m围地沟用蒸汽吹扫,具体时间根据地沟气体浓度而定,保证浓度在50ppm以下(地沟如果与车间外的地沟相连,注意封堵)。

8)监火人到场(如果在上层动火,下层必须要有监火人),配备两具灭火器放在动火3m围,要求灭火器能正常使用,并配备一桶水,及时将落到地上的火星浇灭。

9)动火前30分钟做动火分析,用气体探测器检测反应釜的浓度,应小于50ppm,超过的再次通蒸汽或采取通风处理的方式直至降到50ppm。

10)按要求办理动火作业证,未办理动火票证严禁动火。

2、动火期间

1)监火人认真负责,严禁在监火期间做其他的工作。 2)安全员在动火期间进行指导,应对突发事件。

.专业DOC.

二、易燃易爆、真空管道动火

1、将需要动火的管道拆除,放到室外固定动火区进行动火,对与拆除的相连接的管道加盲板处理。

2、对于在现场动火应满足以下条件:

1)对于拆除不方便的管线,断开与该管线相连的所有管线,采用通蒸汽置换8小时(具体时间依据管道可燃气体浓度而定)的方法,确保各个断开处可燃气体浓度在50ppm以下,焊接时将该管线上所有断开处加盲板处理(离焊口最近处敞开出气,盲板处考虑加石棉板绝缘)。

2)对于一些特殊管道,很难将可燃气体浓度降下来,在置换8个小时后采用通蒸汽焊接的方式动火。

3)对动火人员及监护人进行动火前培训,指明动火人员在动火期间应注意事项,监护人的职责及注意事项。

4)清除周围易燃物

1清除动火周围10米围的易燃物如:汽油等油类、易燃液体、○

油漆、油棉纱、木料、棉麻织物,并注意风向。

2动火现场周围的设备关停,○易燃易爆管线阀门关死。杜绝易燃

易爆管道、阀门出现泄露点。

3动火区域用帆布隔离,○做到区域围尽量小,空间不妨碍动火即

可。

5)检查电焊机,确保安全可靠;氧气瓶与乙炔气瓶间距大于5m,距离动火地点大于10m,保证乙炔气瓶直立,防止卧放时丙酮随气体

.专业DOC.

流出。

6)火星可能掉落的区域洒水或铺一层湿沙,火星如果有掉落地沟的可能性,用铁板把地沟盖上,上面覆一层湿沙土,或者采用蒸汽吹扫,地沟两米围用沙子封堵的方法。

7)监火人到场(如果在上层动火,下层必须要有监火人),配备两具灭火器放在动火3m围,要求灭火器能正常使用。

8)按要求办理动火作业证,未办理动火票证严禁动火。

.专业DOC.

三、进入受限空间作业

1、断开与容器相连的所有管线,将断开的管线加盲板处理。 2、对容器的物料进行清理干净,用高压水枪对容器进行全面清洗或用其他的液体清洗,通蒸汽进行置换,通风一段时间使容器的温度控制在30度以下。

3、切断设备电源并挂“有人作业,禁止合闸”警示牌。反应釜作业必须将减速机电机的皮带拆除。

4、现场配备正压式呼吸器、防毒面具及滤毒罐、清水、安全绳、防爆手灯等应急救援器材。

5、车间安全员对进入受限空间的职工和监护人进行培训,告知危险性和应急措施。

6、进入受限空间前30分钟由安全员测定氧含量,车间主任审核,含量不低于21%。

7、按要求办理进入受限空间作业证。

8、作业时,监护人全程监护,与釜人员不间断沟通,有问题及时采取应对措施,安全员现场监督,以应对突发事故。

9、作业完成后检查工具的种类和数量,确保釜工具全部移出。

.专业DOC.

四、登高作业

1、凡在距坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业都必须办理登高作业证。

2、安全员组织对登高人员、监护人进行作业前培训,讲明应注意事项以及采取的应急措施。

3、登高前必须对所有的登高用具(梯子、升降平台、安全带等)进行检查,确认其处于安全良好状态。

4、登高作业人员不得穿硬底鞋,患有恐高症、高血压的职工禁止登高作业。

5、登高作业人员必须佩带安全帽、安全带,安全带不得低挂高用,安全带的挂钩应挂在结实牢固的构件上或者专门设置的钢丝绳上。 6、在雨雪天气应清除平台上的积雪或采取其他防滑措施。 7、高空作业时,作业人员佩带工具袋,防止物件坠落伤人,工具材料使用绳索传递。

8、必须配备一人及以上的监护人对登高作业进行监护,在物件有可能坠落的围设立危险警示标志,禁止人员通行。

9、登高动火时对落到地面的火星及时用水扑灭,在有风天气时注意火星飘落的区域,可用帆布挡着或者采取其他有效措施,风力达到6级以上严禁室外登高动火作业。

10、6级及以上的大风天气、雷雨天气严禁登高作业。