山东福泰尔轮胎有限公司 文件编号 变配电室安全管理制度汇编 修订状态 A/0 共 页,第 页 实施日期 编制 凌思远 审核 批准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
一、目的:为确保公司变、变、配电室的用电安全,保障公司生产用电需求,防止事故发生,特制定本制度。
二、适用范围:适用于公司配、变电室从业人员。 三、目录
变电室安全操作制度 .................................................... 2 变配电室安全值班制度 .................................................. 4 变配电室设备安全检修制度 .............................................. 4 工作监护制度 .......................................................... 5 电力系统的\两票三制\和\四不放过\...................................... 6 工作票制度 ............................................................ 6 变配电室倒闸操作安全操作规程 .......................................... 7 配电室交接班制度 ...................................................... 9 变配电室巡回检查制度 ................................................. 10 变配电室设备定期试验检查维护表 ....................................... 11
1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
值班长的安全职责 ..................................................... 14 值班长的岗位职责 ..................................................... 15 值班员的安全职责 ..................................................... 16 值班员的岗位职责 ..................................................... 18 事故的处理、报告规程 ................................................. 19
变电室安全操作制度
1. 操作人员必须熟悉所管的电器设备规格、型号、工作性能和用途。操作时思想集中,态度要认真,必须由两人进行,副值班操作,正值班监护。操作者必须穿好工作服、绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘垫。 2. 操作时应做好如下检查: 2.1.供电操作前的检查: 1) 检查接地线是否已拆除;
2) 检查设备上有无遗漏工具、材料等物品; 3) 检查开关设备是否处于断开位置。 2.2.供电操作后的检查:
1) 检查所用的开关、刀闸是否接触良好; 2) 检查仪表信号是否指示正常; 3) 检查运行的设备是否有异常现象;
3. 值班人员认为运行设备需要进行临时检修时,值班人员或班长提出检修方案,经动
2
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
力中心经理批准同意后进行,并由班长做好组织和安全措施的落实工作,争取缩短停电时间。
4. 设备进行停电检修必须首先断开电源,拉掉油开关和上下闸刀并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,并做好遮拦、悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。 5. 变电所进行全部停电检修时的操作顺序: 1) 拉掉低压线全部空气开关和闸刀; 2) 拉掉主变低压侧隔离开关; 3) 拉掉主变柜油开关和上下闸刀; 4) 拉掉进线柜油开关及上下闸刀; 5) 拉掉南北线二道丝具;
6) 对南北线二道丝具至联络柜的两条电缆线进行放电,经验电确无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作;
7) 设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。 6. 电压互感器柜的停电操作顺序:
电压互感器柜装置必须处于良好状态下运行,以保证测量仪表继电保护等安全可靠地工作,母线装置需进行停电检查时,其顺序是拉掉闸刀,取掉一、二次保险,投入运行操作与上述相反。
3