襄樊发电有限责任公司 检 修 工 艺 编码: DQ-7 版次:2000-1 电气专业 人员组成 共10页,第1页 预计工时 电机检修 工作票号 (四) 设备型号 适用于该程序的设备 #1,#2,#3,#4机组的 凝结水泵电机 凝结水升压泵电机 循环水泵电机 设备位置 停工待检点(H) 质量见证点(W) 版 次 编 写 姓名 磁盘号 签字 日期 5个 校 对 姓名 签字 生 效 印 批 准 姓名 签字 日期 日期 按规定分发 1
襄樊发电有限责任公司 0 概述 1 安全措施 2 备品配件 检 修 工 艺 ( )电机检修 共10页,第2页 工序号 内容 预计时间 备注 3 专用工器及场地准备 4 办理工作票 5 检修 6 清理场地总结工作票
1
襄樊发电有限责任公司 工序0 概述 检 修 工 艺 ( )电机检修 共10页,第3页 口 电机检修项目为: 电机解体, 定子检修, 转子检修, 轴承检修. 口 检修后电机的高压试验必须符合要求. 工序1 安全措施 口 认真填写第一种工作票,办理开工手续。 口 严格执行《电业安全工作规程》。 口 作好防火措施。 工序2 备品配件 口 槽锲 口 轴承 口 螺丝 工序3 专用工具及场地准备 3.1 专用工器具 口 倒链 口 钢丝绳 口 撬棍 口 千斤顶 口 手锤 口 喷灯 口 轴承加热器 口 假轴 口 风葫芦 3.2 场地准备 口 工作场地周围清扫干净。 口 照明充足。 口 附近有电源。 工序4 办理工作票 口 检查验证工作票,确定检修工期。 口 通知电气人员作好停电措施。 口 与运行人员作好相应安全措施。
1
襄樊发电有限责任公司 工序5 5.1 分解电机 检 修 工 艺 ( )电机检修 共10页,第4页 口 解开电机电缆头及电缆接地线,作好标记,将引线三相短路接地。 口 联系机械部门拆靠背轮。 口 拆除底脚螺丝,然后将上端轴承润滑油室的油放掉。 口 将电机吊离基础,就地检修或送至其它场地检修。 口 扒下电机靠背轮:应用气焊加热,扒时应用钢丝绳将拉码捆好。 口 凝结水泵电机上轴承是推力轴承,下轴承是球轴承。凝结水升压泵前轴承 是推力轴承,后轴承是 轴承。拆时先拆上端盖,拆下所有端盖固定螺 丝,将螺丝上到顶丝孔内,均匀将端盖打开,用葫芦或行车慢慢将端盖取 下,严防歪曲碰伤线圈或损坏轴承、擦伤轴径,所有零件放好以免丢失。 5.2 抽转子 口 借助行车,将转子慢慢吊出。 口 吊转子过程中,应用灯光或手电仔细监视静、转子间间隙,发现不均匀应 迅速调整,应防止转子左右晃动损伤静子 。 口 转子抽出后在铁芯下垫枕木,以备检修。 5.3 检修电机静子 口 检修之前,用吹风机或0.2-0.3MP的压缩空气对其进行吹扫若有水应排 放干净。 口 用木、竹或绝缘板制成的剔片,清除线圈端部的污垢,然后用洁布擦净, 如线圈上有油污,应用SS-50清洗剂洗净,若用汽油应注意安全。 口 检查线圈有无损坏,绑线有无松动,如有应处理。 质量见证点 -1 口 绝缘漆应表面光滑,无脱落现象,若大部分脱落,应重新喷漆,若小部分 脱落,应用毛刷涂漆。 口 检查定子膛内有无铁锈,并用螺丝刀检查铁芯是否压紧,若有铁锈,应吹
1
襄樊发电有限责任公司 检 修 工 艺 ( )电机检修 共10页,第5页 净或用铁刷刷掉;若松动,应更换绝缘云母片并压紧,并涂以黑沥青。检 查风沟支持板是否完好。 口 仔细检查铁芯内部有无过热变色,若有过热应做铁芯发热试验,消除故障。 口 检查静子线槽槽锲,如有松动应紧固,不好的应更换;检查槽口处绝缘是 否良好。 口 检查电机引出线和接线盒是否良好,清除上面灰尘,上紧螺丝,并检查接 线盒的密封程度。 口 静子检修前后应分别测量绝缘电阻和直流电阻。 5.4 转子检修 口 检修之前,用吹风机或0.2-0.3MP的压缩空气将整个转子吹扫干净,并 用洁布擦净各处油污。 口 转子铁芯检查:转子铁芯无过热,变色,磨损,烧伤,锈蚀等现象,转子 铁芯应压接良好,压铁应无开焊现象。检查笼铜条和短路环有无断裂、裂 纹,接触是否良好,有无过热、烧熔等,若有,应重新焊好。 口 风扇检查:风扇叶片应无弯曲,歪斜,裂纹及掉叶片现象,风扇叶片应牢 固可靠,固定风扇螺丝应拧紧。 口 检查转子轴向和径向通风沟是否通畅,支持片是否完整牢靠。 口 检查转子装轴承部位和靠背轮处是否完好,有无磨损或凸凹不平现象。 口 检查转子与轴结合情况,应无移位松动现象,否则应做处理。 5.5 检修轴承 5.5.1 清洗轴承 口 用干净破布或竹签将轴承的旧油擦干净,或用铜丝做成专用工具掏挖旧 油。 1
质量见证点 -2 质量见证点 -3
凝结水泵电机检修工艺