硬质阻燃塑料管PVC)明敷设工艺
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
2
技术交底记录
鲁JJ-005
工程名称 交底部位 交底提要: XX大厦 施工单位 工序名称 XX建筑公司 交底内容: 硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设 1 范围 本工艺标准适用于室内或有酸、碱等腐蚀介质的场所照明配线敷设安装(不得在40℃以上的场所和易受机械冲击、碰撞摩擦等场所敷设)。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 2.1.2 阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标。管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 2.1.3 所用阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、管箍等,必须使用配套的阻燃型塑料制品。 2.1.4 粘合剂必须使用与阻燃型塑料管配套的产品,粘合剂必须在使用限期内使用。 2.2 主要机具: 2.2.1 铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、尺杆、角尺、线坠、小线、粉线袋等。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条,刀锯、半圆锉、活扳子、灰桶、水桶等。 2.2.3 弯管弹簧(简称弯簧)、剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等。 2.2.4 电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套、工具袋,工具箱、煨管器,高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 配合混凝土结构施工时,根据设计图在梁、板、柱中预下过管及各种埋件。 2.3.2 在配合砖结构施工时,预埋大型埋件、角钢支架及过管。 2.3.3 在装修前根据土建水平线及抹灰厚度与管道走向,按设计图进行弹线浇注埋件及稳装角钢 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 山东省建设工程质量监督总站监制
注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 3
技术交底记录
鲁JJ-005
工程名称 交底部位 交底提要: XX大厦 施工单位 工序名称 XX建筑公司 交底内容: 支架。 2.3.4 喷浆完成后,才能进行管路及各种盒、箱安装,并应防止管道污染。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯 → 测定盒箱及管路固定点位置 → 管路固定 → 管路敷设 → 管路入盒箱 → 变形缝做法 3.2 按照设计图加工好支架,吊架、抱箍、铁件及管弯。 预制管弯可采用冷煨法和热煨法。 3.2.1 阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不直低于-15℃。 3.2.2 冷煨法: 管径在25mm及其以下可以用冷煨法。 3.2.2.1 使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的弯管器内,手扳一次煨出所需的弯度见图3-l所示。 3.2.2.2 将弯簧插入(PVC)管内需煨弯处,两手抓住弯簧两端头,膝盖顶在被弯处,用手扳逐步煨出所需弯度,然后抽出弯簧(当弯曲较长管时,可将弯簧用铁丝或尼龙线拴牢上一端,待煨完弯后抽出)。 3.2.2.3 热煨法:用电炉子、热风机等加热均匀,烘烤管子煨弯处,待管被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一头,逐步煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位冷却定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯使管出现烤伤、变色、破裂等现象。 3.3 测定盒、箱及管路固定点位置: 3.3.1 按照设计图测出盒、箱、出线口等准确位置。测量时,应使用自制尺杆,弹线定位。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 山东省建设工程质量监督总站监制
注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 4
技术交底记录
鲁JJ-005
工程名称 交底部位 交底提要: XX大厦 施工单位 工序名称 XX建筑公司 交底内容: 3.3.2 根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直点水平线弹出,按照要求标出支架,吊架固定点具体尺寸位置。 3.4 管路固定方法: 3.4.1 胀管法:先在墙上打孔,将胀管插入孔内,再用螺丝(栓)固定。 3.4.2 木砖法:用木螺丝直接固定在预埋木砖上。 3.4.3 预埋铁件焊接法:随土建施工,按测定位置预埋铁件。拆模后,将支架、吊架焊在预埋铁件上。 3.4.4 稳注法:随土建砌砖墙,将支架固定好。 3.4.5 稳注法:随上建砌砖墙,将支架固定好。 3.4.6 剔注法:按测定位置,剔出墙洞(洞内端应剔大些),用水把洞内浇湿,再将合好的高标号砂浆填入洞内,填满后,将支架、吊架或螺栓插入洞内,校正埋入深度和平直,无误后,将洞口抹平。 3.4.7 抱箍法:按测定位置,遇到梁柱时,用饱箍将支架、吊架固定好。 3.4.8 无论采用何种固定方法,均应先固定两端支架、吊架,然后拉直线固定中间的支架、吊架。 3.5 管路敷设: 3.5.1 断管:小管径可使用剪管器,大管径使用钢锯锯断,断口后将管口锉平齐。 3.5.2 敷管时,先将管卡一端的螺丝(栓)拧紧一半,然后将管敷设于管卡内,逐个拧紧。 3.5.3 支架、吊架位置正确、间距均匀、管卡应平正牢固;埋入支架应有燕尾,埋入深度不应小于120mm;用螺栓穿墙固定时,背后加垫圈和弹簧垫用螺母紧牢固。 3.5.4 管水平敷设时,高度应不低于2000mm;垂直敷设时,不低于1500mm(1500mm以下应加保护管保护)。 3.5.5 管路较长敷设时,超过下列情况时,应加接线盒; 3.5.5.1 管路无弯时,30m; 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 山东省建设工程质量监督总站监制
注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 5