变(配)电所安全管理制度
第一章 总则
第一条 为贯彻安全第一的方针,规范变配电系统管理,保障XX单位生活与生产用电设备的安全可靠运行,特制定本制度。
第二条 XX车间为XX单位变(配)电所和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作、维护管理。
第三条 本制度适用于棋盘井XX单位变配电所及供电系统管理。
第二章 组织与职责
第四条 厂领导、XX部门部、XX部门负责变(配)电所管理的监督检查。
第五条 XX车间是变(配)电所的直接管理单位,负责变(配)电所内设备设施的操作、检查和维护,负责变(配)电供电系统图的修改和更新,负责变(配)电所内温度、湿度的监测。
第三章 一般要求
第六条 变(配)电所门、窗、墙壁应当防火,变(配)电所应至少有两个安全出口,安全出口应畅通,无杂物堆积,且门应向外开并加锁。配电所门口应设置应设防止小动物进入措施或设置挡鼠板,挡鼠板的高度不得低于400mm。变(配)电应悬挂“非工作人员禁止入内”、“高压危险”等警示牌,变(配)电所内应悬挂“禁止吸烟”警示牌。
第七条 变(配)电所严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:
(一)必备的电气安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接
地线、绝缘台等)
(二)日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) (三)电工专用工具及备件 (四)消防器材 (五)温湿度计
第八条 保持变(配)电所内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。变(配)电所内外照明充足,维护设施完好;变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。
第九条 配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度为1米的橡胶绝缘垫,配电柜上开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称。电缆沟盖板齐全,沟内干净,巡视道路通畅,室外直埋电缆上方应无堆砌物或临时建筑。
第十条 除XX车间有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入变(配)电所内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在变(配)电所内吸烟及长时间逗留。所有进入变(配)电所的外来人员均应认真填写《外来人员登记表》和《外来人员进入要害场所注意事项》。
第十一条 变(配)电所内上墙制度必须齐全完好,配电室内应张贴本配电室的《供电系统图》。
第四章 变(配)电所的巡视检查
第十二条 配电室的巡视检查分为以下几种: (一)交接班时巡视。
(二)值班期间正常定期巡视和节日期间的加强巡视。 (三)天气变化或设备异常的 特殊性巡视(包括无人值班站在内)。
(四)主管部门技术人员的重点监督性巡视。 (五)夜间巡视。
第十三条 每天正常巡视的时间一般规定如下: (一)两班制:8:30 20:30。
(二)重要节日前要对设备进行全面巡视检查,节日期间要缩短巡视周期。
第十四条 正常巡视及交接班巡视应按固定巡视线路对每一个设备逐项检查,巡视内容与方法按各具体设备运行规程进行,对存在缺陷的设备要进行重点检查。
第十五条 特殊性巡视应有针对性有重点的进行检查: (一)天气骤冷时重点检查充油设备的油面和管道有无冻裂。 (二)爆热天气检查变压器等设备温度是否高和油面的情况。 (三)大风时重点检查室外架构、母线、引线等牢固状况和有无外物可能刮上运行设备。
(四)初雨、初雪、大雾、小雨、雪雨交加的天气着重检查绝缘子、套管有无闪络放电的现象及覆冰积雪现象。
(五)高峰负荷时应重点检查大电流部分和各处接点的发热情况。
(六) 设备寻在重大缺陷或异常时或事故处理后,要缩短巡视检查周期,进行重点监视。
第十六条 夜间闭灯巡视,每月至少两次,主要检查一些白天不易发现的缺陷,如接触不良,接点发热,局部轻微放电以及电晕等。
第五章 变(配)电所的用具管理
第十七条 变配电室应配备以下用具,并应保证数量充足、质量合格: