3.3.2泵的选型
污水提升前水位43(既泵站吸水池最底水位),提升后水位53.96m(即调节池水面标高)。
所以,提升净扬程Z=53.96-43=10.96m 水泵水头损失取2m,安全水头取2 m 从而需水泵扬程H=15m
再根据设计流量0.42m3/s,选用2台350QW1200-18-90型潜污泵(流量1200m3/h,扬程18m,转速990r/min,功率90kw),一用一备,流量:Q'?1205m3/h
Q?1206?5??5?100.5m3 6060W100.5取有效水深h=1.3m,则集水池面积为: A???77.308m2
h1.3集水池容积: 考虑不小于一台泵5min的流量:W?泵房采用圆形平面钢筋混凝土结构,尺寸为15 m×12m,泵房为半地下式 地下埋深7m,水泵为自灌式。
3.4泵后细格栅设计计算
3.4.1细格栅设计说明
污水由进水泵房提升至细格栅沉砂池,细格栅用于进一步去除污水中较小的颗粒悬浮物、漂浮物。细格栅的设计和中格栅相似。
已知参数:Q’=30000m3/d,Kp=1.3,Qmax=36000m3/h=0.42 m3/s。栅条净间隙为3-10mm,取e=10mm,格栅安装倾角600 过栅流速一般为0.6-1.0m/s ,取V=0.9m/s,栅条断面为矩形,选用平面A型格栅,栅条宽度S=0.01m,其渐宽部分展开角度为200
.
.
设计流量Q=0.42m/s=420L/s
栅前流速v1=0.7m/s, 过栅流速v2=0.9m/s; 栅条宽度s=0.01m, 格栅间隙e=10mm; 栅前部分长度0.5m, 格栅倾角α=60°; 单位栅渣量ω1=0.10m3栅渣/103m3污水。 计算草图如图2 设计计算:
确定格栅前水深,根据最优水力断面公式Q1?B1v1223
计算得栅前槽宽
B1?B1.0952Q12?0.42?0.5475m ??1.095m,则栅前水深h?1?22v10.7Q1sin?0.42?sin60???79.32 (取n=80)
ehv20.01?0.5475?0.9(2)栅条间隙数n?(3)栅槽有效宽度B=s(n-1)+en=0.01(80-1)+0.01×80=1.59m (4)进水渠道渐宽部分长度L1?B?B11.59?1.095??0.68m
2tan?12?tan20?(其中α1为进水渠展开角,取α1=20?) (5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L2?(6)过栅水头损失(h1)
因栅条边为矩形截面,取k=3,则
L10.68??0.34m 22v20.0130.92h1?kh0?k?sin??3?2.42?()?sin60??0.26m
2g0.012?9.81其中:???(s/e)4/3 h0:计算水头损失
4 .
.
k:系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42 (7)栅后槽总高度(H)
取栅前渠道超高h2=0.3m,则栅前槽总高度H1=h+h2=0.5475+0.3=0.8475m 栅后槽总高度H=h+h1+h2=0.5475+0.26+0.3=1.1075m (8)格栅总长度
L=L1+L2+0.5+1.0+ H1/tanα
=0.68+0.34+0.5+1.0+(0.8475)/tan60° =3.001m
3.4.2栅渣量计算
Qmax??1?864000.42?0.1?86400??2.79m3/d>0.2m3/d
KZ?10001.3?1000每日栅渣量为W?所以宜采用机械格栅清渣。
3.5平流式沉砂池
3.5.1设计说明
污水经泵提升后进入平流式沉砂池,沉砂池分成2格。
设计流量:Qmax=420L/s(设计2组池子,每组分为2格,每组设计流 量为Q=210L/s)
设计流速:v=0.25m/s 水力停留时间:t=40s
.
.
3.5.2池体设计计算
(1)沉砂池长度:L=vt=0.25×40=10m (2)水流断面面积: A?Q0.42??1.68m2 v0.25(3)沉砂池总宽度:
设计n=2格,每格宽取b=2m>0.6m,每组池总宽B=2b=4.0m (4)有效水深: h2?A1.68??0.42m(介于0.25~1m之间) B4(5)贮泥区所需容积:设计T=2d,即考虑排泥间隔天数为2天,则每个沉砂斗容积 V1?86400QmaxTX86400?0.42?2?0.03??0.419m3
1000KZ1000?1.3?4(每格沉砂池设2个沉砂斗,2格共有4个沉砂斗) 其中城市污水沉砂量:X=0.03L/m3(污水)。 (6)沉砂斗各部分尺寸及容积:
设计斗底宽a1=0.50m,斗壁与水平面的倾角为60°,斗高hd=1.0m,则沉砂斗上口宽:
a?2hdtan60??a1?2?1.0tan60??0.50?1.65m
沉砂斗容积: V?hd3(a?aa1?a1)?221.03 (1.65?1.65?0.50?0.50)(大于V1=0.56m,符合要求)
223
(7)沉砂池高度:
采用重力排砂,设计池底坡度为0.06,坡向沉砂斗长度:
.
.
L2?L?2a2?10?2?1.652?3.35m
则沉泥区高度为
h3=hd+0.06L2 =1.0+0.06×3.35=1.20m
池总高度H :设超高h1=0.3m,
H=h1+h2+h3=0.3+0.42+1.20=1.92m
(8)进水渐宽部分长度: L1?
(9)出水渐窄部分长度:
L3=L1=3.434m
(10)校核最小流量时的流速: vmin?B?B14?1.5??3.434m
2?tan20?2?tan20?Qmin n1Amin最小流量一般采用即为0.75Qa,则
vmin?Qmin0.75?0.42??0.375m/s>0.15m/s,符合要求.
1n1Amin?1.682(11) 进水渠道
格栅的出水通过DN1200mm的管道送入沉砂池的进水渠道,然后向两 侧配水进入进水渠道,污水在渠道的流速为: v1?Q0.42??0.56m/s
B1?H11.5?0.5式中: B1——进水渠道宽度(m),本设计取1.5m; H1——进水渠道水深(m),本设计取0.5m。
.