功能起决定性作用的检验项目,是确定该检验批主要性能的项目。如管道的压力试验、风管系统的测定、电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录,其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。 四、分部(子分部)工程质量验收要求
(一)分部(子分部)工程质量验收评定合格的标准
1.分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。 2.质量控制资料应完整。
3.建筑安装分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。如建筑电气工程的线路、插座、开关接地检查,在验收时要进行抽样检验。 4.观感质量验收应符合要求。
1H432023 建筑安装工程单位工程质量验收要求 二、单位(子单位)工程验评的工作程序
单位工程质量验收应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。 三、单位(子单位)工程质量验收评定合格的标准 1.构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格。 2.质量控制资料应完整。
3.单位(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完整。
例如,电气工程的安全和功能检测资料有照明全负荷试验记录,大型灯具牢固性试验记录,避雷接地电阻测试记录,线路、插座、开关接地检验记录。在建筑工程验收时,这些检测资料应齐全。 4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 5.观感质量验收应符合要求。
由参加验收的各方人员共同进行,最后共同确定是否通过验收。 七、建筑安装工程质量验收评定为“不合格”时工程处理的办法 1.经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。
2.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。
3.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。 第 6 页 共 6 页