好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年一级建造师《机电工程管理与实务》1H432000 机电工程项目施工相关标准6页

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2024年一级建造师《机电工程管理与实务》 1H432000 机电工程项目施工相关标准

1H432010 工业安装工程施工质量验收统一要求 1H432011 工业安装工程施工质量验收项目的划分 一、施工质量验收的组织和程序 (一)验收组织

1.分项工程验收组织:在施工单位自检的基础上由建设单位专业技术负责人(或监理工程师)组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。

2.分部(子分部)工程验收组织:在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工、监理、设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。 3.单位(子单位)工程验收组织:单位(子单位)工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位负责人组织施工单位、监理单位、设计单位项目负责人进行验收。 【例题】(2024二级真题)工业安装分部工程的质量验收应由( )负责组织。 A.建设单位项目负责人 B.建设单位专业技术负责人 C.监理工程师

D.施工单位项目负责人

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是工业安装工程施工质量验收统一要求。分部(子分部)工程验收组

织:在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工、监理、设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。

二、工业安装工程的划分

设备安装分项工程应按设备的台(套)、机组划分。 管道安装分项工程应按管道类别或工作介质进行划分。 电气安装分项工程应按电气设备、电气线路进行划分。

自动化仪表安装分项工程应按仪表类别和安装试验工序进行划分。仪表工程按仪表类别和安装工作内容可划分为取源部件安装、仪表盘柜箱安装、仪表设备安装、仪表单台试验、仪表线路安装、仪表管道安装、脱脂、接地、防护等分项工程。主控制室的仪表分部工程可划分为盘柜安装、电源设备安装、仪表线路安装、接地、系统硬件和软件试验等分项工程。 【例题】(2024真题)自动化仪表安装工程中,主控室的仪表分部工程不包括( )。 A.取源部件安装 B.仪表线路安装 C.电源设备安装 D.仪表盘柜安装

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是工业安装工程施工质量验收项目的划分。主控制室的仪表分部工程可

划分为盘柜安装、电源设备安装、仪表线路安装、接地、系统硬件和软件试验等分项工程。

三、工程质量验收的划分 (一)划分的程序

1.工业安装工程质量验收项目划分的程序:检验批→分项工程→分部工程→单位工程。 2.检验项目应根据项目的特点确定检验抽样方案,可设置检验批。 (二)分项工程的划分

2.分项工程与分部工程的关系

(1)分项工程的划分应符合有关专业施工质量验收规范的有关规定。

(2)若干个分项工程组成一个分部工程,其中对工程质量影响大的分项工程定为主要分项工程。 例如,工业管道工程中,按管道工作介质划分时,氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道,这类管道安装视为主要分项工程。 第 1 页 共 6 页

(三)分部(子分部)工程的划分 1.划分的一般原则

(2)根据工业安装工程的特点,按专业划分为设备、管道、电气装置、自动化仪表、防腐蚀、绝热、工业炉砌筑七个分部工程。 2.分部工程与单位工程的关系

(1)若干个分部工程组成一个单位工程。

(2)有些分部工程在其所在单位工程内部占有较大的投资比例,具有较大的工程量,是生产工艺的主要设备或流程,对于投产后的安全和使用功能均具有举足轻重影响的分部工程应视为主分部工程。 (四)单位工程的划分 1.划分的一般原则

按工业厂房、车间(工号)或区域进行划分。

3.当一个单位工程中仅有某一专业分部工程时,该分部工程应为单位工程。工程量大、施工周期长的工程如大型管网工程、高炉砌筑工程等,可酌情划分为单位工程。

【例题】(2024二级真题)下列管道中,应划分为主要分项工程的是( )。 A.空调管道 B.氧气管道 C.空气管道 D.采暖管道

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是工业安装工程施工质量验收项目的划分。工业管道工程中,按管道工

作介质划分时,氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道,这类管道安装视为主要分项工程。 1H432012 工业安装工程分部分项工程质量验收要求 —、工业安装工程的质量验收

3.总包单位、分包单位及建设单位的相互关系

(1)总包单位应按承包合同的权利义务对建设单位负责。

(2)分包单位对总承包单位和建设单位负责。分包单位对承包的项目进行验收时,总包单位应参加。

(3)验收合格后,分包单位应将工程的有关资料移交给总包单位,待建设单位组织单位工程质量验收时,分包单位负责人应参加验收。 4.相关记录表

施工现场质量管理检查记录;分项工程质量验收记录;分部工程质量验收记录;单位工程质量验收记录;单位工程质量控制资料检查记录。 二、分项工程质量验收

4.分项工程质量验收合格的规定

分项工程所含的检验项目均应符合合格质量的规定;分项工程的质量控制资料应齐全。 5.分项工程质量验收记录

应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容:检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。

【例题】(2016二级真题)工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括( )。 A.施工单位专业技术质量负责人 B.设计单位项目负责人 C.监理工程师

D.建设单位专业技术负责人

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是工业安装工程分部分项工程质量验收要求。分项工程质量验收记录应

由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容:检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人第 2 页 共 6 页

为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。 三、分部(子分部)工程质量验收

2.分部(子分部)工程质量验收合格的规定

(1)分部(子分部)工程质量验收等级分为“合格”或“不合格”两个等级。 (2)分部(子分部)工程所含分项工程的质量应全部为合格。 (3)分部(子分部)工程的质量控制资料应齐全。 3.分部(子分部)工程质量验收记录

(1)分部(子分部)工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。

(2)验收结论由建设(监理)单位填写。记录表签字人:建设单位项目负责人、建设单位项目技术负责人,总监理工程师,施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人,设计单位项目负责人;年、月、日等。 (3)填写的主要内容:分项工程名称、检验项目数、施工单位检查评定结论、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。

【例题】(2024真题)在工业安装分部工程验收记录表上,签字无效的人是( )。 A.项目监理工程师 B.施工单位项目负责人 C.设计单位项目负责人 D.建设单位项目技术负责人

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是工业安装工程分部分项工程质量验收要求。分部(子分部)工程质量 验收记录,验收结论由建设(监理)单位填写。记录表签字人:建设单位项目负责人、建设单位

项目技术负责人,总监理工程师,施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人,设计单位项目负责人;年、月、日等。

1H432013 工业安装工程单位工程质量验收要求 二、单位(子单位)工程质量验收合格的规定

单位(子单位)工程所含分部工程的质量应全部为合格。单位(子单位)工程的质量控制资料应齐全。

三、单位(子单位)工程质量验收记录

1.单位(子单位)工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由施工单位填写。

2.验收结论应由建设(监理)单位填写。

3.填写的主要内容:分部工程验收记录、质量控制资料验收记录。结论为“合格”或“不合格”。

四、单位(子单位)工程控制资料检查记录

1.单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工单位填写。检查意见和检查人由建设(监理)单位填写。结论应由参加双方共同商定,建设单位填写。记录表签字人:施工单位项目负责人,建设单位项目负责人(总监理工程师)。 2.填写的主要内容:图纸会审、设计变更、协商记录、材料合格证及检验试验报告、施工记录、施工试验记录、观测记录、检测报告、隐蔽工程验收记录、试运转记录、质量事故处理记录、中间交接记录、竣工图、分部分项工程质量验收记录。检查意见为“合格”或“不合格”。

【例题】(2013真题)工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由( )填写。

A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.质监单位

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是工业安装工程单位工程质量验收要求。单位(子单位)工程质量控制

第 3 页 共 6 页

资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工单位填写。检查意见和检查人由建设(监理)单位填写。结论应由参加双方共同商定,建设单位填写。

五、工业安装工程质量验收评定为“不合格”时工程处理的办法

1.一般情况下,不合格的检验项目应通过对工序质量的过程控制,及时发现和返工处理达到合格要求。

3.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求,应判定为验收通过。经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目,可判定为验收通过。 4.经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。 5.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁判定为验收通过。

【例题】(2017二级真题)经过返修加固处理的分项工程,外形尺寸增大但仍能满足安全使用要求的可以( )。 A.降级验收 B.协商验收 C.鉴定验收 D.核算验收

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是工业安装工程单位工程质量验收要求。 经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。

1H432024 建筑安装工程施工质量验收统一要求 1H432024 建筑安装工程施工质量验收的项目划分 —、质量验收的组织和要求

(二)建筑安装工程质量验收要求

4.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。

6.对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料,应按规定进行见证取样检测。

8.对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程应在验收前按规定进行抽样检验。

二、建筑工程质量验收的划分原则 2.单位工程划分的原则

具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程;对于规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。 3.分部工程划分的原则

可按专业性质、工程部位确定。当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程。 4.分项工程划分的原则

可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。如建筑给水、排水及供暖分部工程中室内供暖系统子分部的分项工程是按施工工艺来划分的。 5.检验批划分的原则

(1)检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分。

(2)安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批。 【例题】(2013真题)建筑安装工程分部工程划分的原则是( )。 A.按主要工种、材料来确定 B.按设备类别来确定

C.按专业性质、建筑部位来确定 D.按施工工艺来确定

第 4 页 共 6 页

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是建筑安装工程施工质量验收项目的划分。建筑安装工程分部工程划分

的原则是:按专业性质、工程部位来确定。

三、建筑安装工程质量验收的划分

建筑安装工程按专业性质划分为建筑给水、排水及供暖工程,建筑电气工程,通风与空调工程,电梯工程,智能建筑工程、建筑节能工程六个分部工程。

1H432024 建筑安装工程分部分项工程质量验收要求 一、建筑安装工程的质量验收 (三)相关记录表

1.施工现场质量管理检查记录。

2.检验批质量验收记录表;分项工程质量验收记录;分部工程质量验收记录;单位工程质量验收记录。

3.单位工程质量控制资料核查记录。

4.单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。 5.单位工程观感质量检查记录。

二、检验批、分项工程验收要求 (二)检验批质量验收合格标准

1.主控项目的质量经抽样检验均应合格、一般项目的质量经抽样检验合格 (1)主控项目

1)主控项目的要求是必须达到的,是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目,是对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目,是确定该检验批主要性能的项目。 2)主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。 结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的压力试验、风管系统的测定、电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录,其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。 (2)一般项目 1)一般项目指主控项目以外的检验项目,属检验批的检验内容。

2)—般项目包括的主要内容有:允许有一定偏差的项目,最多不超过20%的检查点可以超过允许偏差值,但不能超过允许值的150%。对不能确定偏差而又允许出现一定缺陷的项目。

3)—些无法定量而采取定性的项目。如管道接口项目,无外露油麻等;卫生器具给水配件安装项目,接口严密、启闭部分灵活等。

【例题】(2024二级真题)建筑安装分项工程质量验收的组织人员是( )。 A.建设单位项目负责人 B.施工单位项目负责人 C.施工单位技术负责人 D.监理单位监理工程师

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是建筑安装工程分部分项工程质量验收要求。分项工程应由监理工程师

或建设单位专业技术负责人组织验收。

【例题】建筑安装工程检验批主控项目有( )。 A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目 B.确定该检验批主要性能的项目 C.无法定量采用定性的项目 D.管道的压力试验

E.保证安全和使用功能的重要检验项目

『正确答案』BDE

『答案解析』本题考查的是建筑安装工程分部分项工程质量验收要求。 主控项目的要求是必须达到的,是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目,是对安全、节能、环境保护和主要使用第 5 页 共 6 页

2024年一级建造师《机电工程管理与实务》1H432000 机电工程项目施工相关标准6页

2024年一级建造师《机电工程管理与实务》1H432000机电工程项目施工相关标准1H432010工业安装工程施工质量验收统一要求1H432011工业安装工程施工质量验收项目的划分一、施工质量验收的组织和程序(一)验收组织1.分项工程验收组织:在施工单位自检的基础上由建设单位专业技术负责人(或监理工程师)组织施工单位专业技术
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0r45l8s9mt1qw0b8cvba7dd7d92wae01aso
领取福利