建筑配电系统中电气线路防火设计分析
电气线路故障引起火灾的过程如下:电线、电缆局部着火后,火势迅速蔓延,同时产生大量的有毒的烟气,对人体构成威胁,致使消防人员不能靠近火场及时扑救。
同时,线路绝缘胶皮燃烧产生的氯化氨与空气中的水分相结合,化合成稀盐酸附着在电气设备、仪器装置上生成导电薄膜,严重降低了机电设备和一、二项接线回路的绝缘性能,直接影响机电设备和发电机组的安全运行并缩短其寿命。因此为防止电缆引起火灾和尽量减少氯化氢等有毒气体的产生,迫切需要国内有关部门重视电气线路防火的管理、监督和科研工作,并采取有效的预防措施减少电气线路火灾的发生率。
一、电缆、电线及母线槽的防火设i,-I-选型
任何民用建筑和内部装修本身的不燃化是有局限性的,而电能分布在民用建筑物内、外各个部分。尽管消防部门年年都强调加强防火管理,注意用电安全,但任何完善的防火管理都不可能使电气引发火灾的几率为零。
电气火灾的危害案例最多的还是线路,如电缆、电线(包括母线槽)等配电线路。近年来,因电缆、电线、母线槽着火延燃酿成的重大火灾,国内外时有发生,已引起人们的深切关注。民用建筑物特别是高层、超高层民用建筑,除认真考虑建筑物及装修材料的不燃化外,电气设备、配电线路所采用的各类电缆、电线、母线槽更需要采取阻燃化、难燃化和不燃化的措施。
1.1阻燃型电缆、电线
具有阻燃性能的PVC绝缘和护套电缆、电线,耐温有70℃、90℃、105℃之分,阻燃特性氧指数为32级以上。阻燃型电缆、电线不易着火
第 2 页 共 9 页
仅供参考[整理]
或是着火后不延燃,离开火源可以自熄。但用阻燃材料作导体的绝缘有一定的局限性,它仅适用于有阻燃要求的场所。耐温105℃绝缘导线也称作耐热线,用于温度较高的场所。
1.2铜护套、氧化镁粉绝缘铜芯不燃电缆
一级负荷的特别重要负荷中,如消防电梯、消防泵、应急发电机等电源线,应积极推广铜护套铜芯氧化镁绝缘防火电缆(简称为MI电缆)。MI电缆和耐火母线槽是预防和扑救高层、超高层民用建筑火灾的重要举措之一。MI电缆价格比阻燃电缆价格更高,敷设方式均为明装敷设。
MI电缆有如下特点: (1) 防火、耐火、耐高温。
(2) 无烟、无毒,有利于人们撤离火灾现场,更有利益于消防人员扑救;
(3) 防水、耐腐蚀性能高。 (4) 无辐射、无涡流、过载能力强。 (5) 机械强度高,外径小,使用寿命长。
(6) 安全可靠性高,MI电缆的铜护套本身就是很好的PE接地线,确保人身和设备安全运行,不必另增设一根PE地线;
(7) 使用灵活方便。在民用建筑中的配电线路,只要满足敷设高度在2.5m以上,MI电缆就不必要求机械保护。
1.3密集型插接式母线槽
配电线路采用密集型母线槽与传统的电力电缆配电方式相比较,有许多突出的优点。如体积小、结构紧凑、占用空间位置小;传输电流大,能很方便地通过母线槽插接式开关箱引出电源分支线;选材优良、设计精致,具有较高的电气及机械性能,外壳接地好,安全可靠。因此,在
第 3 页 共 9 页
仅供参考[整理]
国内外高层与超高层民用建筑的低压配电干线中广泛采用。密集型母线槽,不如空气式母线槽插接孔引出分支回路随意性强,但防火性能好。密集型母线槽的敷设必须现场实测,安装线槽的长度精确度要求较高,母线槽的插接式开关箱高度也应根据设计确定。
密集型母线槽的分类如下: (1) 普通密集型母线槽。 (2) 阻燃密集型母线槽。 (3) 耐火母线槽。
二、配电线路敷设的防火蔓延措施
就防火而言,进入建筑中的中压10kV电力电缆、进入民用建筑物内电缆的敷设应采用金属钢管和金属封闭式线槽保护,但金属钢管和金属封闭式线槽无论是在电气竖井内还是在其他部位明敷设均应刷防火漆保护。10kV电缆从建筑物进户处至中压配电柜以及由中压配电柜至电力变压器,线路虽不长,但电力电缆也应按防火要求敷设和防护。
为防止低压配电线路电气火灾,除尽量减少线路的短路、过载和接地故障外,还需在低压配电线路发生火灾能有效地限制火势沿配电线路的路径蔓延。(1) 高层、超高层民用建筑的电气竖井较长,一旦发生火灾,竖井则成为通风道,会产生烟囱效应。因此要妥善处理每层配电及弱电竖井的地面,将各种电气线路孔洞的空隙,采用与建筑构件具有相同耐火等级的材料堵塞严实,形成楼层竖井间的防火密封隔离。电缆在楼层间穿通时,穿板套管两端管口空隙也应作封闭隔离。强、弱电竖井的地面应高出同层地面高度50~100mm,以防止水进入竖井造成强、弱电线路二次灾害。尤其在有火情时,确保火灾自动报警系统和消防联动系统的配电和信息系统的畅通非常必要。自动火灾报警系统和消防联动
第 4 页 共 9 页
仅供参考[整理]
系统应单独设置电气竖井,贯彻“预防为主、防消结合”的方针也是重要举措之一。电缆桥架、母线槽、金属管等配电线路干线安装位置,应尽量避开可能受到喷淋装置直接喷淋的部位;
(2) 关于贯穿耐火墙的配电线路,应按防火分区的要求认真考虑,特别是易燃绝缘材料的配电线路,选用电缆桥架、母线槽等贯穿耐火墙时,应采用按相同燃烧等级的材料将孔洞堵塞严密。隔墙两侧贯穿的电缆桥架均应铺细砂,长度距墙一般为lm。以免火势从一个防火分区,经线路通道窜人另一个防火分区的线路通道而扩大火势;
(3) 配电线路选用易燃绝缘材料的电缆时,应将易燃线路完全封闭在耐火的电线槽内,外壳应刷防火涂料;
(4) 电缆、电线的套管(G25以下除外),管口两端均应采用与周围相同耐火等级的材料堵塞:
(5) 在桥架上敷设电缆不是在桥架内分支,而应在桥架外檐附加的分线盒内分支。电气线路敷设及电缆沟在进入建筑物处应设防火墙;电缆隧道进入建筑物及配变电所应设有带防火门(带锁)的防火墙,电缆穿墙保护管两端应采用难燃材料封堵。对用易燃绝缘材料防护的导体的电气线路,应要求隔离和封闭外,并尽量缩短线路的长度。具有防火隔离的不同线路通道间的线路也应防止相互串通,避免火势从一线路通道窜人另一线路通道,扩大火灾的范围。在室内的电缆桥架布线,其电缆不应有黄麻或其他易燃材料的外护套。消防配电线路采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽上刷防火涂料保护,因为金属管和金属槽本身并不具备防火性能。当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,在竖井内可不穿金属管、金属线槽保护,但线路穿过竖井地板时,必须穿过板管、