以下上墙,泡沫板,50X70 尺寸,每个做3份
配电房的操作流程
一.高压配电房
1. 进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)。
2. 观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可进行配电柜的操作(送电及断电)。
3. 送电的操作:从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作(要用操作手柄来进行作业)。
4. 断电的操作:断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线端开始断电,然后一步一步的到进线柜。
二.注意事项
1.每完成一步合闸,分闸都要检查电柜上的指示灯是否正常,若发现指示灯不亮(不灭)或者颜色与其他的指示灯不一样(微暗,或者在闪的)都要必须把当前的这次合闸,分闸重新合分一次,一定要和闸分闸到位,一般可以从声音听出来,当听到咔嚓一声响的时候就表明合闸和分闸到位了。
2.要注意,配电柜的出线柜的接地保护装置在送电时一定要注意先把接地闸断开才能进行送电的合闸,在断电时也是一样要注意,先把送电的闸断开后方可进行接地闸的合闸。
3.进入配电房操作最好由熟悉高低压配电房的人一起进入,以免出现紧急情况能有个照应。
4.当高压配电房合闸好,出线柜的指示灯亮的正常后,可以听听变压器的声音,如果听到的仅仅只有嗡嗡的声音,那就说明电是正常的,反之,当听到异常声音,立即断电到变压器房去检查,看看电线有没有位置破损了,有没有普一些杂物在上面,然后清理,包扎,再重新送电。
5.禁止无关人员进入配电房,不管高压和低压都禁止入内。 三.低压配电房
基本操作和高压配电房一样,都是送电从前到后依次合闸,断电从后到前依次分闸。 每合一个闸都要看看它对应的指示灯是否正常 四.配电房环境
注意保持配电房的干净整洁,保持通风干燥,特别是高压配电房温度不要超过 45度,否则会影响配电房设施的寿命。
五.检查及检修
在正常情况下,配电房每个月进去一次,查看各个地方是否能够安全可用。
变压器每年清洁卫生一次,擦拭变压器的接线端必须断电并确认没电后,并在配电房的送电柜挂上,《线路检测,禁止合闸送电》等明示牌。清洁变压器时可用抹布沾酒精轻轻的把灰尘等等的清洁掉。
配电房管理制度
1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。
2、配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。
3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。
4. 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。
5. 检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。
6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。
7、管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。
配电房管理人员岗位职责
1、熟悉配电室内的设备性能和操作程序。
2、坚守工作岗位,遵守劳动纪律,严格按操作规程及停送电制度进行作业。
3、在工作中要对所有的仪表及设备巡视检查,发现问题向有关人员进行汇报处理。 4、按规定做好日常记录和检修记录。
5、严格执行要害场所管理制度,禁止非工作人员进入配电室,做好安全保卫工作。 6、爱护防灭火设备及其他工具,做到放置整齐有序。 7、保持设备及室内的清洁卫生。
8、正确迅速的判断和处理事故,防止事故的蔓延和扩大。 9、运行操作必须执行两票制和工作许可制度。
10、严格遵守劳动纪律,不睡岗,不脱岗不干私活不准外人随便进入配电室。
11、配电室没运行前,做好前期准备工作,如出现集水坑积水,努力积极的排除积水。 12、做好本职工作之余,搞好本酒店的电气线路改造维护工作。 13、协助配合后勤部门做好各项工作。
14、严格执行各项规章制度,坚持正规操作保质保量完成领导交办的任务。
水泵房管理制度
一、 保证水泵能在自动控制状态下正常进行供水,无特殊情况不可采用手动控制水泵。 二、 值班人员应对水泵房进行日常巡视,检查水泵管道接头和阀门有无渗水,固定件有无松动,泵体有无锈烛现象。
三、 经常检查水泵控制柜的指示灯状况,观察开、停泵时水泵压力指示,在正常情况下生活水泵、消防水泵、潜水泵的开关应置于自动位置。
四、 控制柜各继电器无明显响声,导电触点应良好,尤其主触点应保持约99%的接触面,柜
体表面无缺损、无积尘、无油污。
五、 泵房每班应两小时巡视一次发现问题及时上报并处理,做好详细记录,保证生活用水。 六、 生活水泵规定每周至少轮换一次,消防泵每月自动或手动操作一次,以确保消防泵在需要时能正常启动。
七、 水泵、控制柜要进行定期检查及保养(含月、季、年保养),确保水泵处于良好状态。 八、 保证水泵房的通风、照明及应急灯在停电状态下的正常使用,保持泵房整洁,做到三干净:设备干净、机房干净、工作场地干净;四不漏:不漏电、不漏水、不漏油、不漏气;五良好:使用良好、密封性良好、紧固性良好、调整性良好、润滑性良好。房内水池要有防蚊、防止杂物堵塞等。
九、 禁止在水泵房吸烟,非工作人员禁止入内,保证所有设施设备完好。
水泵房操作流程
1、
平时应熟知水泵的相应位置、管道、阀门,及相关操作按钮的
使用情况。 2、
泵组对应的控制柜应能分辨“主开关”有无上电状态,控制面
板上设置转换开关处于‘手’动或‘自’动状态,本控制柜按一用一备设计,即万能开关处于向‘左’或向‘右’状态时,此控制柜处于‘自动’状态,消控室、或消火栓按钮可直接启动消火栓泵;消控室、湿式报警阀、雨淋阀(通过压力开关)可直接启动喷淋泵或喷雾泵;当万能开关处于‘中间档’时控制柜处于‘手’动状态,此时只能在控制柜面板上操作对应泵组‘启’、‘停’(一般‘绿’色按钮为启动键、‘红’色按钮为停止键),此时自动无效。 3、
检查‘泵组’对应的管道阀门是否‘启’、‘闭’状态,并做识
别标识,平时保持管道内压力符合要求。 4、
泵房应保持干燥、通风、防虫、防鼠避免泵组、控制柜电气元
件受潮带来的损坏。 5、
平时‘消控室、泵组控制柜’均处于自动状态,如出现动作时
应检查是否有火情,否则先‘停’止泵组运行,在检查其它设施是否处于正常。 6、
若遇火情时应保持水泵运行状态,启动应急预案及时通知相关
责任人,并拨打火警“119”电话。
水泵房管理人员岗位职责
1、 严格遵守集团公司各项制度及本部门各项管理规定等。 2、 负责泵房设备是否运行正常。
3、值班人员应对水泵房进行日常巡查,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水情况
4、经常检查水泵控制柜的指示灯状况,观察停泵是水泵压力表。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、喷淋泵、潜水泵的选择开关位置于自动位置
5、每日二次巡检记录,设备运行的电流、电压、工作泵号、工作泵台数、工作泵运行频率等,并记录于(设备、设施运行记录表单)。 6、每日打扫一次机房卫生,每周清洁一次机组,做到设备、地面墙壁无积尘、水渍、油渍。
7、每日观查水质,蓄水池水位,并记录于水泵运行记录表单。 8、每日检查水泵是否漏水,电机是否过热,倾听有无异响。 9、在巡检时发现设备故障不能运行或影响设备安全运行时应及时处理故障并做好记录,填写《设备维修保养记录表》。
10、遇到运行故障应即时上报领导,不得随意停泵,影响正常供水。
发电机房操作流程
一、按岗位规定穿戴好个人劳动防护用品,认真交接班,若发现问题应立即指出并及时向领导汇报。
二、接班后应认真检查操作按钮、信号装置的完好及灵敏可靠。 三、严格执行停送电、挂牌制度,未经同意不准送电,必须遵循“谁工作、谁挂牌、谁摘牌”的制度。
四、操作时精神集中,操作熟练,不准与他人闲谈,不准看书、报及杂志等,开机后不得擅自离开工作岗位。
五、严禁用非绝缘物品和湿手套等操作电钮、开关,不准随意动手布线和安装临时电源。
六、进入机房工作场地应注意周围是否存在安全隐患和危险因素,如有应及时排除。
七、配电房在正常生产期间的停送电,必须严格执行操作制度,发生故障,必须2人以上进行分析排除,以免发生重大事故。
八、电器设备发生火灾时,要立即切断电源,使用四氯化碳、二氧化碳等灭火器材进行扑救。
发电机房管理制度