好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防风险保平安迎大庆消防安全工作方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(五)消防设施损坏停用整治要求、检查标准和方法

整治要求

检查标准及方法

检查标准:

1.火灾探测器周围 1.5m 内无送风口等妨碍探测器及时报警的障碍物。 2.火灾探测器探测到烟气后,向火灾报警控制器发出火警信号。

火灾探测器

检查方法:

1.核对火灾探测器点位是否符合消防技术要求。

2.将火灾报警控制器置于“手动”状态,采用发烟装置(可采用烟枪、蚊香或香烟来模拟烟雾)向感烟探测器施放烟气,查看探测器报警确 认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。

1.火灾自动报警系

检查标准:

统停用或者不能正 常运行的,必须及

时维修,恢复系统 正常报警功能。

1.核对手动火灾报警按钮点位是否符合消防技术要求。

2.将火灾报警控制器置于“手动”状态,按下手动火灾报警按钮,查看手动火灾报警按钮报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。 检查标准:

火灾报警控制器各元件应能正常显示,故障、屏蔽点位应能说明理由并存档备案,并采取针对性措施,主备电源应能自动切换。

火灾报警控 制器

检查方法:

检查声、光、显示器元件和时钟是否显示正常,打印机是否处于开启状态;关闭火灾报警控制器主电源,观察备用电源能否启动供电; 检查是否存在屏蔽、故障、监管、反馈等信号,反馈和监管信号要逐一说明原因。

2.消防水泵控制柜

检查标准:

消防水泵控制柜上的水泵控制按钮应设置在“自动”档。 手动火灾报 警按钮

检查方法:

按下手动火灾报警按钮后,向火灾报警控制器发出火警信号。

处于手动控制状态 的,必须立即整改, 将控制柜设置为自

检查方法:

动控制状态,并张 检查消防水泵控制柜上的水泵控制按钮设置状态,如不在自动档,应立即旋至自动挡,并张贴明显标识。 贴明显标志。 3.自动喷水灭火系 统、防火卷帘、机

自动喷水灭 火系统

检查标准:

消防水泵接到火警确认信号应立即启泵并正常工作。

-13-

械防排烟等建筑消

防设施不能正常联 动的,必须及时维 修,恢复系统正常 联动功能。

防火卷帘

检查方法:

1.打开湿式报警阀试水阀门,消防水泵应能自动启动。

2.消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘应能直接启、停消防泵。

检查标准:

防火卷帘应完好,接到下降信号后,应能正常启动降落;电动故障时,应能依靠自重或手动下降。

检查方法:

检查导轨内是否有妨碍卷帘下降的障碍物;手动机构是否有效;无机纤维复合防火卷帘特别注意其折叠部位是否存在开线等不完整情形。 检查标准:

接到火灾确认信号能正常启动。

机械防烟系 统

检查方法:

同一防火分区内的火灾探测器或手动火灾报警按钮等累计两个报警信号触发送风口和送风机启动。

检查标准:

接到火灾确认信号能正常启动。

机械排烟系 统

检查方法:

同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,触发排烟口、排烟窗和排烟阀开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

检查标准:

4.消火栓、自动喷

消火栓系统、自动喷水灭火系统的主要阀门应悬挂“常开”、“常关”等标识标牌,并按悬挂要求将阀门置于“常开”、“常关”状态。

水灭火系统不能正 常供水的,必须及 时维修,恢复系统 正常供水功能。

检查方法:

1.日常巡查,检查消火栓系统、自动喷水灭火系统上各阀门的开闭状态,阀门应处于正常工作状态。 2. 打开自动喷水灭火系统末端试水装置,应能反映系统工作压力,并传输信号自报警主机。

3. 连接消火栓出水口、水带和水枪,打开消火栓出水口阀门,应能正常动作且出水压力符合要求。

-14-

(六)电动自行车违规停放充电整治要求、检查标准及方法

整治要求

检查标准:

1.电动自行车停放在建筑门厅、 楼梯间、 共用走道等室

内公共区域的,必须及时搬离、清理,严禁进楼入户。 2.居民住宅楼、员工宿舍等有人员居住的场所内停放电 动自行车的,必须搬离,严禁“人车同屋”。

3.电动自行车采取“飞线”、入户等方式违规充电的,必 须及时纠正,加强教育警示。

检查标准及方法

建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域和居民住宅楼、员工宿舍等人员居住场所无电动自行车存放及充电。电动 自行车应至专用充电区域充电, 不应在户内充电及将拆卸后的电池带入户内充电,

也不应从户内飞线向电动自行车充电。

检查方法;

1.加强日常巡查,物业服务企业、村民委员会、居民委员会应落实网格化巡查工作,对发现将电动车停放公共区域和拆 卸电池带入户内充电的行为进行劝阻,对不听劝阻的及时报告派出所。

2.物业服务企业、村民委员会、居民委员会应开展防范常识宣传和典型火灾案例警示教育,与居民、员工签订电动自行 车部入户充电协议。 检查标准:

电动自行车集中停放场所与建筑其他功能部位应设置实体墙分隔,分隔墙上确需开门时,应为防火门。集中停放充电区

4.电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通的, 必须设置防火分隔设施。电动自行车停放周围有易燃 可燃物的,必须及时清理,确保安全距离。

域应明确管理单位和管理人员,电动自行车停放充电场所不应存放易燃、可燃物品。 检查方法:

1.检查墙体是否为不燃材料,是否完整牢固。 2.检查防火门上粘贴的标牌,是否为防火门。

3.现场检查电动自行车停放充电场所,除用作电动自行车停放和充电外,不应用作其他用途。如用作储藏间等。

(七)重点岗位人员责任不落实整治要求、检查标准及方法

整治要求

1.单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的,必须 及时明确并在醒目位置进行公示。

检查标准及方法

1.查看单位消防安全管理台账,检查单位是否以文件形式明确消防安全责任人、管理人及其职责。

2.对于单位消防安全责任人、管理人及其职责近期重新发文明确的,现场检查单位是否在醒目位置进行公示。 1.现场检查消防控制室是否落实 24 小时值班、每班不少于 2 人的值班制度。 2.现场检查值班人员是否取得消防职业资格证书。

3.抽查值班人员是否能在紧急情况下能熟练操作设施设备,应做到“接到火灾报警信号后,立即以最快方式确认 火灾,立即确认火灾报警联动控制器处于自动状态,同时拨打 案,并报告单位负责人。”

119 报警,立即启动单位内部应急疏散和灭火预

2.消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备的,必须组织参 加培训,确保培训合格、持证上岗,在紧急情况下能熟练操作 设施设备。

3.单位未作出整改消除突出风险承诺的,必须在醒目位置向社 会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。

现场检查单位是否在醒目位置张贴向社会公开承诺本场所不存在突出风险或已落实防范措施的公告,并要注明 96119 举报投诉热线,接受群众监督。