电气及自动化安装作业指导书
变压器、隔离(负荷)开关安装作业指导书
CBMI.QEMS.03.83
本标准适用于车间变压器安装,10KV及10KV以下
一、 变压器、隔离(负荷)开关安装工程施工工序流程图
3.3 引入线连接 4.1 器身接地 4.2
4.3 检查 5.1
施工面验收 (基础)支架
和放线 制作 1.1 1.3 1.6 支架安装 (基础/轨道) 设备检验 出库 划线 补漆 15 2.1 2.4 1.2 1.4 2.2 隔离(负荷)开关安装 接地线安装 2.3 3.1 变压器器身安装 3.2
5.2
二、质量控制计划
施工过程中的操作步骤 工序号 1.1 1.2 1.3 1.4 3.4 3.6 3.7 3.8 操作名称 图纸自审/会审 施工交底 设备出库验收 施工面验收 接地装置安装 检验类型 DIM+VC DIM+VC+SC 日期 检查内容 检验类别 控制类型 文件类型 文件名称 图纸自审/会审记录 施工交底记录 P N 开箱检验记录CBMI-GT-006 R 保存土建施工的检验报告 隐蔽工程2 E 记录 1 2 1 E E E N N N CBMI-EP-023 CBMI-EP-001 隔离(负荷)开关、手DIM+VC 动机构安装 变压器基础安装 变压器安装 DIM+VC 检验类型:
DIM—尺寸检查 RT—运行实验 SC—特殊检查 VC—表面检查
文件类型:
N—检验记录 R—送检报告
控制类型:
E—保证项目 B—基本项目 P—允许偏差项目
检验类别:
1—自检 2—会检