基础工程施工方案
一、编制依据
1、建设单位提供施工图中基础平面布置图及基础详图
2、地基与基础工程施工质量验收规范、砼结构工程质量验收范围、建筑工程质量验收统一标准、建筑机械使用安全技术规程。 3、组织设计。 二、工程概况
本工程为江苏迈达重钢结构股份有限公司2#厂房,建筑面积为4069M2 .标高±0.00相对于黄海高程29M, 室外标高为29M.根据地质报告本工程基础必须埋置在2号粘土层上.基础为钢筋砼柱独立基础,墙下条形砖基础.基础垫层为C10砼,基础混凝土强度等级均为C35砼.±0.000以下采用Mu10烧结普通砖,M7.5水泥砂浆砌筑;墙体两侧粉20厚防水砂浆.
土方开挖施工方案
1
(一)编制依据:
1、 施工图纸勘探报告 2、 主要规范规程:
a、 地基与基础工程质量验收规范。
b、建筑工程施工质量验收统一标准。
c、建筑机械使用安全手册。
(二)施工顺序及标准措施
1据现场情况,满足开挖条件后,本工程开始开挖,采用一台CAT320反铲挖掘机。具体步骤如下:
定位机械放基底清理基采用机械开挖,开挖过程中除留足回填土外余土及时运出场外,注意不能破坏管线,同时控制好坑围尺寸。 基坑基槽开挖完成后,测量人员随时放出基地边线及基槽扦探点、开始扦探施工。 扦探完后进行基槽验收,合格后开始由人工清渣.进行下一道工序. 2、质量标准
项次 1 2 3、主要管理措施
现场成立安全管理小组,工地设专职安全员,由主管生产的副经理全面负责安全生产及各种安全教育活动,由工程部组织有关部门对现场进行经常性检查,发现隐患及时组织人员整改。
3.1基坑的防护
a.在距基坑边0.6m周围用φ48钢管设置两道护身栏杆,立杆间距4m,高出自然地平0.8M埋深0.8M.夜间设置红色标志.
b.基坑外施工人员不得向基坑内乱仍杂物,向基坑下传递工具时要接稳后在松手。 c.坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不慎。
d.施工机械一切服从指挥,人员尽量远离施工机械,如有必要,先通知操作人员,待回应后方可接近。 e.施工现场要设专人负责整理,保持现场整洁卫生。
项目 标高 长度、宽度 允许偏差值 +0 -50 +200、-50 检验方法 水准仪检查 由设计中心向两边拉尺量 2
钢筋工程施工方案 (一)1、施工准备 1.1测量准备
根据平面控制网,在基础垫层上放出独立基础及墙下砖基础位置线,钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织检测放柱位置线。
1.2机具准备 设备名称 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 气压焊 1.3施工手续
现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证。未经培训人员严禁操作设备。 2、材料进场及检测
钢筋选用国家大型钢厂生产的钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关文件。
进场钢筋须具有出厂合格证明或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘) 钢筋均须有标志。钢筋进入加工或施工现场时须按炉罐(批)号及直径分批检验;检验内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样做力学性能试验,合格的钢筋方能使用。
钢筋的外观检查,钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、耳子及夹渣。盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痕、麻面,但其深度或高度(从实际尺寸算起)不得大于0.2mm。带肋钢筋表面凸块不得超过横肋高度。钢筋表面其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
3、审图
施工前认真阅图纸、方案相关质量、安全规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。
型号 G040 GW40 LGT6/12 单位 台 台 台 套 数量 2 2 1 2 3
(二)主要施工方法
1.配筋及相关要求 (1)受力钢筋保护层 环境类 别 ≤20 板、墙 C25-C45 C50 一 20 15 15 ≥20 30 ≤5 25 25 梁 C25-C4≥C50 20 30 30 30 ≤柱 C25-C45 ≥C50 a 二 b --- 20 20 --- 30 30 --- 30 30 --- 25 20 --- 35 30 --- 35 30 注:基础纵向受力钢筋的钢筋砼保护层厚度不小于40mm,梁中箍筋和构造筋保护层不应小于15mm。 (2)钢筋锚固长度 钢筋种类 HPB235 HRB335 HRB400 C15 37d —— —— C20 31 d 39 d 46 d 钢筋砼强度等级 C25 27 d 33 d 40 d C30 24 d 30 d 36 d C35 22 d 27 d 33 d ≥C40 20 d 25 d 30 d 注:HPB235级钢筋的末端应做1800弯钩
3、纵向受力钢筋的抗震锚固长度;纵向受拉钢筋的锚固长度lae按下列公式计算:一、二级抗震等级lae=4.15la;三级抗震lae=1.05la;四级抗震lae=la不同种类的纵向受拉钢筋锚固长度lae按下表采用:
纵向受拉钢筋抗震锚固长度lae
抗震等级 砼强度等级 HPB235 HRB335 HRB400 28d 34 d 41 d 25 d 31 d 37 d C30 C35 ≥C40 23 d 29 d 34 d
一 级 二 级 C20 C25 C30 C35 ≥C40 36 d 44 d 53 d 4
31 d 38 d 46 d 28 d 34 d 41 d 25 d 31 d 37 d 23 d 29 d 34 d
抗震等级 砼强度等级 HPB235 C20 33 d HRB335 40 d HRB400 49 d
C25 28 d 35 d 42 d 三级 四级 C30 25 d 31 d 37 d C35 23 d 29 d 34 d ≥C40 21 d 26 d 31 d
C20 31 d 39 d 46 d C25 27 d 33 d 40 d C30 24 d 30 d 36 d C35 22 d 27 d 33 d ≥C40 20 d 25 d 30 d 4、钢筋的接头的未端距钢筋弯折处≥10d且不得位于构件的最大弯距处和箍筋加密处。 5、钢筋加工形状尺寸必须符合图纸要求。 6、钢筋的条直全部采用钢筋调直机调直。 7、钢筋的弯曲成型:
A、钢筋的弯勾或弯折,I级钢筋未端180°弯勾,其圆弧弯曲直径2.5d(d为钢筋的直径)平直部分为3d;II、III级钢筋未端作90°或135°弯折时、II级钢筋的弯曲直径为4d,III级钢筋弯曲弯曲直径为5d。
B、箍筋未端的弯勾:I级钢筋弯勾的弯曲直径大于等于箍筋直径的2.5倍,弯勾平直部分的长度为钢筋直径10倍弯勾形式为45°/135°。
8、钢筋的绑扎:直径小于等于12mm的钢筋采用22#铁丝绑扎直径大于12mm钢筋采用20#铁丝绑扎,铁丝的长度见下表
钢筋直 (mm) 6-8 10-12 14-16 18-20 22 150 6-8 2 170 90 10-16 190 220 250 14-10 220 250 270 190 250 270 290 310 330 270 290 310 330 350 290 310 330 350 370 320 340 360 380 18-222 25 28 32 9、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
5
基础工程施工方案.doc12