一、实验名称二、实验目的
:OPC服务器与S7-PLC S7连接的建立:本试验通过ETHERNET使用OPC技术,
实现matlab与西门子s7300的数据交换。
三、实验设备1、硬件要求
S7-300PLC;西门子交换机2、软件要求
西门子step7;SIMATIC NET。
X208;PC机。
四、实验容及步骤
通过ETHERNET 建立OPC 服务器与S7 PLC 的S7 连接(基于先进的PC组态)。
1、OPC 服务器与PLC S7 连接通讯的组态步骤一:配置PC 站的硬件机架
当SIMATIC NET 软件成功安装后,在PC机桌面上可看到Station Configurator 的快捷图标,同时在任务栏标。
1) 通过点击图标打开Station Configuration Editor 配置窗口
2) 选择一号插槽,点击Add 按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPCServer 点击OK即完成。
(Taskbar)中也会有Station Configuration Editor 的图
图3:添加OPC Server
3) 同样方法选择三号插槽添加IE General
图4:添加IE General
插入IE General 后,即弹出其属性对话框。点击参数配置。
Network Properties,进行网卡
4) 网卡的配置
点击Network Properties 后,WINDOWS 网络配置窗口即打开,选择本地连接属性菜单设置网卡参数,如IP 地址,子网掩码等。步骤如图6,图7,图8。确认各步设置后,网卡配置完成。
图6: 本地连接
图7:网卡属性选择
图8:分配普通网卡参数
5) 分配PC Station 名称
点击“Station Name”按钮,指定PC 站的名称,这里命名为ethernetopc。点击“OK”确认即完成了PC 站的硬件组态。
图9:命名PC 站名称
步骤二:配置控制台(Configuration Console)的使用与设置
1) 配置控制台(Configuration Console)是组态设置和诊断的核心工具,用于硬件组件和PC 应用程序的组态和诊断。
2) 正确完成PC 站的硬件组态后,打开配置控制台(
start simatic simatic net
PG mode 切换到
PC
Configuration console),可以看到所用以太网卡的模式已从Configuration mode,插槽号(Index)也自动指向3。如图8