对钢结构工程进行日常管理和维护时,除应注意对锈蚀病害的检查外,还应注意对以下几个方面进行检查:
(1)焊缝、螺栓、铆钉等连接处是否出现裂缝、松动、断裂等现象。 (2)各杆件、腹板、连接板等构件是否出现局部变形过大,有无损伤现象。
(3)整个结构变形是否异常,有无超出正常的变形范围。 为了及时发现上述病害和异常现象。避免造成严重后果,业主必须定期对钢结构进行周密的检查。在掌握其发展变化情况的同时,应找出病害和异常现象形成的原因,必要时通过正确的理论分析,得出其对钢结构的强度、刚度、稳定性的影响程度,采取合理措施加以治理。 1、焊缝病害的检查及处理方法
对焊缝的检查,应着重注意焊缝在使用阶段是否产生裂纹,同时兼顾寻找焊缝设计与施工遗留下来的缺陷。 、焊缝病害常用的检查方法
(1)外观检查 检查时先将焊缝上的杂物去除,用放大镜(5~20倍)观察焊缝的外观质量。除要求焊缝必须、没有缺陷外,还要求焊缝具有良好的外观。良好的焊缝外观应具有细鳞形表面。无折皱间断和未焊满的陷槽,并与基本金属平缓连接。
(2)钻孔检查 这是一种破环性的焊缝检查方法。在结重要构件的焊缝进行外以观检查进。为了进一步确认,可在有疑点之处再用钻孔方法进行检查,检查焊缝是否有气孔、夹渣、未焊透等病害,检查完毕后用与原焊缝相同的焊条补满孔眼。
(3)硝酸酒精浸蚀法检查,此种方法一般用于检查不易观察到的裂纹。方法是将可疑处清理彻底,打光,用丙酮或苯洗净,滴上含量为8%左右的硝酸酒精溶液进行侵蚀,如果焊缝有裂纹即有褐钩显示。
超声波,x射线,r射线检查对于重要构件的主要焊缝,必须用超声波,x射线,r射线等检查方法来检查鞭内部是否存在缺陷,必须时还应拍x、r两种射线的底片,以备分析和检查用。此种方法检查过的焊缝质量最可靠,建议在条件的房管部尽量采用此种方法。
(4)特别注意事项,动力荷载和交变荷载及拉力可使有缺陷的焊缝迅速开裂,造成严重后果,所以对受动力荷载的钢结构工程,构件上拉力区域,应严加检查,以防出现遗漏。 、焊缝病害的处理方法
不论采用何种方法进行检查,如发现焊缝存在缺陷均应采取相应措施来处理。
(1)对于焊缝开裂现象,应分析裂纹的性质,凡属于在使用阶段中产生的裂纹,都必须查明原因,进行综合治理,彻底消除病害。属于建造时遗留下来的裂纹可直接进行补焊处。
(2)对于属于焊缝设计上的缺陷,如焊缝尺寸或焊脚尺寸不足,应经下确的理论计算后,重新设计合理的尺寸。必要时可用与结构相同的施焊条件在试件上构筑焊缝,然后进行与钢结构工程受力相同的力学试验,来确认合理的焊缝及焊脚尺寸。
(3)对于焊缝有未焊透、夹渣、气孔等缺陷时,应重焊。 (4)对于焊缝有咬肉、弧坑时应补焊。 (5)对于焊瘤处应彻底铲除重焊。
2、螺栓与铆钉连接的检查和维护
对于近期新建的钢结构工程来说,除焊缝连接处,大量使用的连接方法是螺栓连接。因为高强度螺栓连接方法目前技术已经很成熟,其操作方法较铆钉连接的操作方法具有简便、快捷、劳动强度低等优点,且维护更换也很方便。目前除了特殊场合外,铆钉连接有被高强螺栓取代的趋势。对于业主们来说,其管理与维护的钢结构工程不一定是新建的,所以业主们应同时学会对螺栓和铆钉连接的检查和维护。
对于螺栓和铆钉连的检查,应注意螺栓和铆钉在受和使用时有无剪断和松动现象,其重点检查的部位是受交变荷载和动力荷载作用处。在检查时,还要兼顾发现设计和施工遗留下来的缺陷。
检查螺栓和铆钉连接所用工具有:10倍左右的放大镜、手锤、塞尺、扳手(或自功扳手)等。
1.检查方法
(1)对于螺栓的检查,一般采用目测、手锤敲击,扳手试扳等方法来进行。主要检查螺栓是否有松动,螺栓杆有无断裂。对于承受动力荷载的螺栓,应定期卸开螺母,用放大镜仔细检查螺栓杆上是否有微裂纹,必要懚况下可采用X射线等 物理探伤方法来检查,力求扩时消除隐患。
(2)对于有裂纹或已经断裂的螺栓,应查明破环原因,作详细记录并及时更换。对于松动的螺母京戏在检查时上紧。如果需拧紧的是高强度螺本,还应根据螺木一的类型 (摩擦型或承压型)及强度等级的要求,用示功扳手将螺栓拧至规定的力矩。
(3)对于铆钉的检查,可用一只手贴近钉头,另一只手锤自钉头侧面敲击,如果感到钉头有跳动,则说明铆钉有松动需更换处理,对有烂
头、缺边或有裂纹的铆钉也需更换处理。更换时可采用高强度螺栓来代替,其螺栓直径必须按等强度原理换算决定,确保更换铆钉后不影响钢结构工程的承载能力。
在实际检查中,要正确地判断出铆钉是否松动或被剪断维度较大,不但要求检查人员应有一定的实践经验,还要求其具有高度的责任感。对于重要结构,一般要求最少换人复检一次,防止产生较大的疏漏。 2、螺栓和铆钉连接的修复和处理
一般是在不卸载情况下进行的。为了避免引起其他螺栓和铆钉的超载,更换螺栓时应每个进行;更换铆钉时,如果一组受力铆钉的总数不超过10个时,应每个进行更换。如果超过10个,为了提高工作效率可同时更换铆钉的数目为一组铆钉总数的10%。所谓一组铆钉是指:
(1)桁架组合构件节点之间的铆钉。 (2)受弯构件翼缘每米长度内的翼缘铆钉。 (3)在节点板上固定单根构件的铆钉。 (4)在一块拼接盖板上,拼接缝一侧的铆钉。
如果钢结构工程上的螺栓和铆钉损害程度大,需更换的数量较多,为确保安全,修复时,应在卸载状态下进行。
第五章 结 语
综述,随着建筑钢结构用钢量的国产化,我国钢结构的发展迎来新的机遇,同时各种技术的难题也将会相继出现。而随着大量的钢结构建设,为了延长钢结构建筑的寿命,则必须加强对钢结构建筑后期日常维护与保养,从而降低钢结构在使用过程中的安全隐患,提升钢结构产品使用性能。同时,各项维护与保养的方法,也随之得以进一步研究与认识。