、发电机出口断路器概述及主要性能参数

1、设备概述

发电机组的出口断路器是由瑞士 ABB有限责任公司生产的型号为HEC8型SF6 气体绝缘的金属封闭开关,发电机出口断路器主要由断路器本体、隔离开关、 接 地开关、避雷器、电压互感器、电容器和汇控柜组成。

汇控柜由上下两层组成,上层主要有操作面板、二次接线端子、二次回路、

小空气开关、继电器和保险等,下层有断路器、隔离开关、接地开关的操作机构

及电气联锁装置

最新范本 ,供参考!

装有发电机出口断路器的机组的主要优点就是当发电机故障时, 发电机出口 断路器可以断开与主变的电的联系, 同时厂用电可以通过主变倒入,使机组厂电 的输入方式更加灵活可靠,从而提高了机组其它设备安全性。

2、主要性能参数 序号 断路器 1. 项 额定值: a.额定频率(Hz): 目 技术参数 50 最新范本 ,供参考!

序号 项 b.额定电压(kV): d.额定开断电流(kA): e.额定短路切断电流(kA): f.额定短时耐受电流(kA): 目 30 160 160 190 kA) 技术参数 g.额定电压时的额定短路通过电流峰值( 绝缘水平 2. a.雷电冲击全波(kV峰值): b.操作冲击电压(kV峰值): c. 1min相-相工频耐受电压(kV有效值): 断口间的绝缘水平 521 150 150 88 3 最新范本 ,供参考!

序号 项 雷电冲击全波(kV峰值): 操作冲击电压(kV峰值): 工频耐受电压(kV有效值): 连续额定电流: 目 175 175 88 技术参数 4. 40oC时不小于A(有效值) 40°C连续额定电流时的最大温升( K): 电气持续寿命: 28000 <65 2300 600 > 5 5 50%额定电流时 1°°%额定电流时 50%额定短路切断电流时 最新范本 ,供参考!

序号 项 100%额定短路切断电流时 机械持续寿命 目 5 技术参数 6 7 8 不经常操作 经常操作 设备寿命 水平加速度g 垂直加速度g 安全系数 10000 10000 50年 0.25 0.125 > 1.67 30 最新范本 ,供参考!

隔离开关 1 额定电压(kV)