2020年一级消防工程师技术实务模拟试题
1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3
A. 18 B. 36 C. 50 D. 100
【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。
2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。
A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32
D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置
【答案】D
3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m
D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE
4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。
A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE
应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算(D、E选项不符合规范要求)
5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。
A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D
6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。
A. 建筑最不利点消火栓的静水压力为0.16MPa B. 稳压泵进水管设有消声止回阀和明杆闸阀 C. 稳压泵启泵次数为10次/h D. 气压水罐有效储水容积为450L 【答案】B
7.下列可用于对防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施进行冷却保护的闭式系统是( )。
A. 水幕系统
B. 重复启闭预作用系统 C. 湿式系统 D. 防护冷却系统 【答案】D
8.在发生火灾时,需要火灾自动报警系统开启报警阀,配水管道开始排气充水的自动喷水灭火系统是( )。
A. 预作用系统 B. 雨淋系统 C. 湿式系统 D. 干式系统 【答案】A
9.下列场所设置自动喷水灭火系统的火灾危险等级为中危险II的有()。 A. 养老院 B. 汽车库
C. 建筑面积为5000m2的地上商场 D. 书库 E. KTV歌城 【答案】BCD
商场是中II。A轻,B中II,C中II,D中II,E中I
10.某室内净空高度为5m建筑面积为6000㎡的地上两层商场,设置了干式自动喷水灭火系统保护,该系统的喷水强度和作用面积分别不应低于( )和( )。
A 8L/min?㎡,160㎡ B 8L/min?㎡,208㎡ C 12L/min?㎡,160㎡ D 12L/min?㎡,208㎡ 【答案】B
喷水强度不应低于8L/min?㎡
作用面积不应低于160㎡×1.3=208㎡。
11.下列不同场所或部位在设置湿式自动喷水灭火系统时,关于喷头的选型,说法正确的是( )。
A 顶板为水平面的轻危险级的旅馆的走道内可采用边墙型洒水喷头 B 宿舍、公寓等非住宅类居住建筑不宜采用家用喷头
C 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或下垂型洒水喷头 D 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头 【答案】D
湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
(1)顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。(A选型说法不正确)
(2)住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。(B选项说法不正确)
(3) 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。(C选项说法不正确)
12.关于自动喷水灭火系统组件的说法,不正确的是( )。
A 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组 B 干式系统每个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只
C 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将下方、上方的喷头数量之和计入报警阀组控制的洒水喷头总数
D 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差可为20m 【答案】C
当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。
13.水喷雾灭火系统的基本设计参数应根据系统的防护目的和保护对象来确定,下列说法正确的是( )。
A 水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s B 水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s C 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa D 用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa 【答案】B
水喷雾灭火系统用于灭火时,系统的响应时间均不应超过60s。水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。
14.丙类液体储罐使用开式细水雾灭火系统进行灭火保护时,其响应时间不应大于( )min。
A. 30 B. 5.0 C. 2.0 D. 0.5 【答案】D
15.七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救( )。 A. 电气火灾 B. 固体表面火灾 C. 金属氢化物火灾
D. 灭火前能切断气源的气体火灾 【答案】C 多项选择题
16.按照《建筑设计防火规范》的规定,下列建筑中应设置自动喷水灭火系统的有( )。
A.占地面积为 2000 ㎡的木器厂房 B.总建筑面积为 2500 ㎡ 的玩具厂房 C.藏书为 100 万册的图书馆
D.总建筑面积为 400 ㎡的老年人活动中心 E.总建筑面积为 3200 ㎡的医院病房楼 答案:ACE
解析:根据《建筑设计防火规范》第 8.3.1 条,占地面积大于 1500 ㎡或总建筑面积大于 3000 ㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似厂房应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统,B 选项错误。根据第 8.3.4 条,藏书量超过 50 万册的图书馆,大、中型幼儿园,总建筑面积大于 500 ㎡的老年人建筑,任一层建筑面积大于 1500 ㎡或总建筑面积大于 3000 ㎡的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统,D 选项错误。
17.建筑高度为 59m 的综合楼,地下一层设置带卡拉 OK 功能的餐厅,地下二层设置消防水泵房、配电室等设备用房,地上一至三层为商场,地上四层为舞厅,地上五层及以上楼层为酒店。该建筑按照规范要求设置了相关的消防设施。下列关于该建筑中装修材料的说法中,正确的是( )。
A.该建筑的防烟楼梯间顶棚、墙面、地面均应采用 A 级装修材料 B.该建筑地下一层的餐厅顶棚应采用 A 级装修材料,墙面和地面的装修材料不应低于 B1级
C.地上各楼层的水平疏散走道顶棚应采用 A 级装修材料,墙面和地面可以采用B1级装修材料
D.该建筑地上四层的舞厅,其地面的装修材料燃烧性能不应低于 B1级 E.该建筑地下二层应全部采用 A 级装修材料 答案:ACDE
解析:防烟楼梯间、封闭楼梯间、无自然采光的楼梯间,其顶棚、墙面、地面均应采用 A 级装修材料。该建筑地下一层的餐厅按照歌舞娱乐放映游艺场所确定装修材料燃烧性能,顶棚和墙面应为 A 级装修材料,地面应采用不低于 B1 级的装29修材料。地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用 A 级装修材料,墙面和地面应采用不低于 B1 级的装修材料。设置在一、二级耐火等级建筑内四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,地面的燃烧性能不应低于 B1 级。消防水泵房、排烟机房、配电室、变压,器室、通风和空调机房、固定灭火系统钢瓶间等,其内部所有装修均应采用 A 级装修材料。
13.根据规范要求,汽车库不应与下列( )建筑组合建造。 A.托儿所、幼儿园 B.中学教学楼 C.歌舞娱乐游艺场所 D.老年人建筑 E.医院病房楼 18 答案:ABDE
解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第 4.1.4 条,汽车库不应与托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等组合建造。
14.下列关于气体灭火的叙述中,错误的有( )。
A.采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于 30s的可控延迟喷射
B.对于平时无人工作的防护区,应有不大于 10s 的可控延迟喷射 C.自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动
D.手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面 1.2m
E.机械应急操作装置应设在储瓶间内或保护区疏散出口门外便于操作的地方
答案:BD
解析:根据《气规》5.0.3,采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于 30s 的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,所以,B 选项错误。根据《气规》5.0.5,自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面 1.5m,机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,所以D 选项错误。
19.某综合办公楼要换置一批灭火器材,那么这批灭火器的设置应遵循( )的规定。
A.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散 B.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志 C.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点
D.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施
E.灭火器箱平时应上锁 答案:ABCD
解析:根据《建筑灭火器配置设计规范》第 5.1.1~5.1.5 条,灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火器箱不得上锁。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
20.防火间距不足时,可采取的补救措施有( )。 A.改变建筑物的生产和使用性质 B.提高房间利用率,设置专门库房 C.将建筑物的普通外墙改造为防火墙 D.减少相邻建筑的开口面积 E.设置独立的室外防火墙 答案:ACDE
解析:防火间距由于场地等原因,难以满足国家有关消防技术规范的要求时,可根据建筑物的实际情况,采取以下补救措施:
(1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
(2)调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。
(3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应釆用防火门窗或加防火水幕保护。
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
(5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。
21.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定,下列场所或部位中,应设置排烟设施的有( )。
A.设置在建筑物内首层,面积为 200 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所 B.占地面积为 1500 ㎡的某储藏谷物、面粉的仓库
C.某针织厂房内建筑面积为 200 ㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
D.设置在某商场四层,建筑面积为 300 ㎡的电影院 E.某商业中庭 答案:ABDE
解析:根据《建筑设计防火规范》第 8.5.2 条,厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300 ㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;建筑面积大于 5000 ㎡的丁类生产车间;占地面积大于 1000 ㎡的丙类仓库;高度大于 32m 的高层厂房(仓库)内长度大于 20m 的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于 40m 的疏散走道。根据第 8.5.3 条,民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;中庭;公共建筑面积大
于 100 ㎡且经常有人停留的地上房间;公共建筑内建筑面积大于 300 ㎡且可燃物较多的地上房间;建筑内长度大于 20m 的疏散走道。
22.东北某寒冷地区规划工业新区,对其进行室外消火栓的配置和设计,正确的有( )。
A.室外消防给水采用两路消防供水,其管网布置成环状
B.市政消火栓的保护半径不大于 150m,室外消火栓间距均不大于 120m C.市政消火栓采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径为 1.5m D.城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为 1000m E.连接消防水鹤的市政给水管的管径为 DN150 答案:ABCD
解析:选项 A,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第 8.1.4 条第 1 款,室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。选项 B,第 7.2.5 条,市政消火栓的保护半径不应超过 150m,间距不应大于 120m。选项 C,第 7.2.1 条,市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于 1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。选项 D、E,第 7.2.9条,严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为 1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管后不宜小于 DN200。
23.下列关于自动喷水-泡沫联用系统设计的叙述中,正确的是( )。 A.湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按 6L/s 流量计算,不应大于 3min
B.储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定
C.当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量大于或等于 100L/s,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能
D.采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于 65m
E.固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或者泡沫输送到保护对象的时间不大于 5min
答案:BCE
解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.8,湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按 4L/s 流量计算,不应大于 3min,所以 A 选项错误。根据《泡沫灭火系统设计规范》4.1.3,储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定,故 B 选项正确。根据《泡沫灭火系统设计规范》4.1.5,当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量大于或等于 100L/s 时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能,故 C 选项正确。根据《泡沫灭火系统设计规范》4.1.8,采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于 60m,所以 D 选项错误。根据《泡沫灭火系统设计规范》4.1.10,固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或者泡沫输送到保护对象的时间不大于 5min,故 E 选项正确。综上,正确答案是 BCE。
2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 - 图文