提高外
小组组建日期小组名称课题名称小组类型活动日期姓名江泰·国际星城二期工程QC小组课题注册号提高外墙无机轻集料保温砂浆施工一次合格率攻关型2015年10月1日至12月20日性别男男小组成员基本情况男男 男男男男仁制表人:男年龄303436423326373642职称工程师工程师工程师工程师工程师助工助工工程师技工小组成员QC知识教育时间职务总师办主任项目经理丽水办事处主任施工员材料员质检员资料员安全员工长2015年9月25日JGJS/QC-15-0039人平均48学时/人组内分工组长/全面负责副组长/实施负责副组长/实施负责组员/现场管理组员/质量检查组员/成果整理组员/资料收集组员/安全管理组员/具体实施 制表日期:2015年10月1日无机集料保温砂轻墙浆三、选择课题及理由
公司质量目标外墙无机轻集料保温砂浆施工一次合格率≥94%现场施工实际已完工建筑外墙无机轻集料保温砂浆施工一次合格率仅为85%小组选定课题提高外墙无机轻集料保温砂浆施工一次合格率综上所述,我们QC小组决定选择“提高外墙无机轻集料保温砂浆施工一次合格率”作为本次QC课题。
四、现状调查
2015年10月7日,QC小组全体成员对已施工完毕的5幢楼外墙无机保温砂浆外保温进行检查,根据《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014)的要求,对照现场实物认真细致的检查。一共检查了5个项目,每个项目取100个点,共检查500个点,不合格点数75点,合格率85%,详见质量调查分析表。
质量调查分析表 表2
序号12345
项目
保温砂浆层墙面空鼓保温砂浆层墙面开裂保温砂浆厚度问题立面垂直度不符合要求立面平整度不符合要求
合计
抽查点数100100100100100500
合格点数
7275919295425
不合格点数
282598575
不合格率(%)28
2598515
制表人:马显通 制表日期:2015年10月15 日
外墙保温砂浆质量缺陷统计表 表3
序号12345
项目
保温砂浆层墙面空鼓 保温砂浆层墙面开裂保温砂浆厚度问题立面平整度不符合要求立面垂直度不符合要求
合计
频数(点)282598575
频率(%)37.333.312.010.76.7
累计频率(%)
37.370.682.693.3100
制表人:马显通 制表日期:2015年10月15日 图1 排列图
制图人:马显通 制图日期:2015年10月18日
从排列图中可以看出,影响外墙无机轻集料保温砂浆施工质量缺陷问题有五个,其中主要问题集中在保温砂浆层墙面空鼓、保温砂浆层墙面开裂,从而得出结论,此次QC活动关键在于解决这项问题。五、设定目标及可行性分析
根据公司的质量目标,确定将本次QC活动的目标设定为:提高外墙无机轻集料保温砂浆施工的一次合格率达到94%以上。94????????%现场施工实际目标值图2保温砂浆施工合格率柱状图85%制图人:马显通 制图日期:2015年10月20日
六、原因分析
我们QC小组于2015年10月22日在项目部会议室召开原因分析会,对存在的问题进行讨论,大家集思广益,从“人员、机械、材料、方法、环境、测量”等方面进行原因分析,并进行归纳整理,绘制如下关联图 。
图3关联图
制图人:马显通 制图时间:2015年10月22日
七、要因确定
根据末端因数,绘制要因确认计划表,确认过程如下 要因确认计划表 表4编
确认内容末端因素
号
保温砂浆与抗裂现场抗裂砂浆施工之前,没有保证保砂浆之间的施工温砂浆层达到足够强度与足够干透,1
时间差过早间隔时间小于7天23456
没有按照规定的施工顺序施工
没有甩浆成品保护困难工人责任心差,质量意识不强甩浆不均匀
现场施工顺序不规范,存在错乱现象保温砂浆施工之前都已进行甩浆现场安排专人进行成品养护,避免过
早擦碰和敲打
工人上岗前多经过岗前培训与考核,
操作技能合格,质量意识较强保温砂浆施工之前已进行甩浆且甩
浆质量较好
确认方法调查分析现场验证现场验证调查分析调查分析调查分析
确认标准施工记录外墙无机轻集料保温砂浆施工方案施工记录外墙保温施工养护记录
交底率必须做到100%施工记录
责任人姜建双
确认时间2015.10.21
周浦杨仁华马显通祁光淼沈钱涛
2015.10.222015.10.222015.10.232015.10.232015.10.25
7
8
对拉螺杆洞封堵到位,基层
墙面未清干净,砼表面存在界面剂漏现场表面清理到位
基层清理不干净
验证,垂直度≤5m刮现象
m,平整度≤8
mm
≥-0.05δ,≤0.1δ
保温砂浆墙面施
现场(实测最小厚无机轻集料保温砂浆每遍的厚度控
工厚度控制能力
验证度不小于0.9δ制20㎜以内并与平整度控制
差
)
制表人:马显通 制表日期:2015年11月5日要因确认一 表5
沈钱涛2015.10.26
杨仁华2015.10.26
末端因数标准实测
保温砂浆与抗裂砂浆之间的施工时间差过早外墙加气混凝土及无机保温施工方案
2015年10月21日由姜建双检查了项目部施工记录,经检查现场抗裂砂浆施工之前,保证保温
砂浆层达到足够强度与足够干透,间隔时间为5天。
结论:不是主要原因
要因确认二 表6
末端因数标准实测
没有按照规定的施工顺序施工
施工记录
2015年10月22日由周浦现场查看了工人施工,经检查工人施工一切按照方案规定的施工顺
序进行施工。
结论:不是主要原因
图4施工流程图 图5外墙施工
要因确认三 表7
末端因数标准实测
没有甩浆外墙保温施工养护记录
2015年10月22日由杨仁华查看了施工记录,工人均按照要求甩浆。
结论:不是主要原因
要因确认四 表8
末端因数标准实测
成品保护困难施工记录
2015年10月22日由马显通查看项目部工程技术档案,有外墙外保温施工期间详细的养护记
录,养护记录中有养护人员及见证人签字,项目部确定了专职养护人员。
结论:不是主要原因
要因确认五 表9
(QC成果)提高外墙无机轻集料保温砂浆 - 图文