步骤6:安放油机时应选择较平地面,使油机固定、不可自由移动。(严禁将油机置于通信机房室内发电,严禁将油机置于任何门窗封闭的室内发电,否则容易发生安全事故)。
步骤7:在连接电缆线前应先从交流配电箱断开市电输入总开关,断开油机输出开关,将油机输出端的零线、火线、保护地线经电缆线与交流配电箱应急供电输入端的接线座相应连接,并确认连接牢固可靠(以用手拉扯不松动为准);在布线时应将盘好的整捆电缆线全部放开,通电负载时不可以有绕圈的存在,否则容易过热。
步骤8:如小油机的功率不够供给全部设备使用时,部分设备需要尽快恢复,考虑顺序的应该是:先断开空调、照明的供电→对蓄电池进行限流→关闭BTS主设备不同扇区的部分载频。
步骤9:起动发电机,运行3~5分钟,检测一切正常,将交流配电箱应急输入开关合闸,然后闭合油机端的电源输出开关。
步骤10:油机在负载运行时,设备应逐个增加,先开功率大的,后开功率小的,在增加设备运行时如发现油机转速开始下降或运行不稳时应停止增加,然后选择断开部份设备,避免油机超负荷运行,让油机有足够的功率保障主设备优先运行。
步骤11:负载设备如有三相电机需要运行时应调整三相发电机的相序至设备工作正常(三相线任意两个相交换线座连接就可以改变相序)。
步骤12:在应急发电的同时应当了解当地电力部门市电故障的详细情况,如需停电时间较长应安排好换班维护人员,准备好足量燃油,是否需要准备交替使用的油机等工作。应急油机在发电时间应安排人员专门守护。
步骤13:如因发电中间需要添加燃油时,应先断开负载,使机组停机后才能添加,在添加时如有燃油溢出应用干布擦拭干净,防止发生火灾。
油机在负载运行时应不断检查各输出参数,电压(380~400V、220~240V)频率(50Hz)电流是否正常,检查基站电池组的充电情况,检查各设备运行是否正常并做好各项参数的记录。
步骤14:当市电恢复正常供电时,应从交流配电箱断开应急输入开关,关闭油机端输出开关,拆下并收回油机电缆线,闭合市电输入开关,接通空调以及其他被临时关闭的设备开关;让油机空载运行3~5分钟后冷却停机。
步骤15:观察市电正常供电后各设备运行是否正常。正常工作后,填写发电记录,整理基站后,离开。
3.3基站传输中断退服
如果是多个基站同时退服,一般是传输光缆中断,或某一个基站的传输设备故障,导致下挂站点退服。这时应先通知光缆维护接口人,然后查看传输拓扑图,带上传输上端和下端的钥匙以及光功率计和发光笔。到本端的基站上查看传输设备的工作状态,如果传输设备工作正常,只有光丢失告警,则通知光缆线路维护接口人,等待抢修人员将光缆重新接通。如果传输设备本身故障或断电,则更换板件或重新供电。
如果是一个基站退服,则一般是本端传输故障,应带上传输拓扑图和上端/下端基站钥匙以及整套的工具箱,确保带上万用表、电烙铁、焊丝、相应的2M传输线和接头以及光功率计和发光笔。到站上后,先查看传输设备的工作状态,如果基站停电,则带油机重新发电或采取其他措施重新供电。如果供电正常,有
光丢失告警,一般是到上端的传输中断,用光功率计测试两条光缆,如果没有收到光,则通知光缆线路维护人员。对于微波传输设备,可查看是室内单元或室外单元故障,并通知微波维护人员来更换。
如果传输设备工作正常、供电正常,则可能是2M线路中断,先查看基站主
设备传输板状态,如果亮绿灯则表示传输正常,重新上下电基站主设备。如果亮黄灯或红灯,则先自环给基站主设备,如果亮绿灯,则说明基站DDF架到基站设备传输正常,联系传输机房值班人员,叫对方查看传输机房相应端口。自环给基站,传输板亮黄灯,则说明传输2M线中断,用万用表检查2M线是否连接完好,如果连接完好,则基站传输板故障,登陆基站主设备,检查传输板状态和传输时序表,必要时更换传输板。如果2M线连接中断,重做2M线。
3.4基站因合路器故障退服
如果合路器故障,应先询问机房导致退服的具体告警是什么,详细附加信息里如果有远端调谐器故障或反射功率过高的告警,则需带上天馈线测试仪:SITE MASTER以及合路器备件。到站后,先观察合路器的状态,如果黄灯或红灯告警,说明合路器的一个或多个腔体故障,然后闭站,测试天馈线的驻波比,如果在正常范围内,用备用的合路器更换上去,重启扇区。如果天馈线驻波比高于1.5,则定位故障点后,联系天馈线维护人员,对故障点进行检查,确认故障后更换相应的接头/馈线/天线。如果天馈线驻波比高于1.3,说明天馈线存在故障隐患,也需要整改。
3.5主控板故障
一般如果7600告警(NOKIA设备为例)出现的话,主控板是第一怀疑对象。
如果其他载频、合路器等存在故障,更换后还是不能恢复,除了怀疑背板故障外,还可以试着更换主控板的方法,看是否能恢复。
3.6传输板故障
传输板故障一般会出现传输信令不活的告警,请根据告警信息定位故障单元。可以试着更换传输板,重新做硬件数据库和传输时序表。
3.7主载频故障
当主载频故障时,一般BSC上会自动切换到另一块载频上,但是如果没
有切换成功,就会导致整个扇区退服,这时的处理办法按载频故障的流程处理。
3.8诺基亚基站设备故障分类及参考处理方法
3.8.1 7838告警
1. 因出现的是13M时钟告警,可通过调整DAC值来校正。 2. 如果校正后,仍无法恢复,则更换BCFA。
3.8.2 7949、7953、7954类告警
1. 首先要检查扇区的天馈线系统是否正常;可以通过SITERMASTER来测
量天馈线的驻波比或回波损耗植。 2. 检查基站的连线是否正确和牢固
3. 如果天馈线测试值正常,基站连线正确,可以先更换或对调合路器,观察
告警恢复情况。如果告警还不能消除,基本可排除整个扇区的可能性。可以通过对载频进行环路测试来判断载频的性能和RMUX接收分路器板件的性能,根据测试结果进行相应的修复。
4. 适当个别载频有告警检查完连线都正确或完好可以对换载频来进行判断
定位,确认问题后直接更换载频。
4.7.3 7743 /7745告警
7745如果和7743告警一起出现,则一般基站的性能可能已经出现问题,需注意处理。7745告警的附加信息:01 00 00 00 01 00 00 00 00 03 02 34d第一个01表示:如果是01表示在TCH上失败率高于设定值,02表示在SDCCH上失败率高于设定值;第二个00到第九个00表示:从0时隙到7时隙,如果有触发到01表示有告警;第十位表示:在哪个具体的时隙,如果有多个时隙有告警,就表示失败率最高的一个时隙;不管那种问题产生的告警,首先必须保证载频的性能和天馈的性能是好的,可以通过对载频进行环路测试和天馈性能来检测。
1. 从BSC的告警分析出在第几块载频第几时隙。 2. 检查是否有干扰、同频或邻频,查看历史告警。 3. 检查基站设备所有的连线是否正确,是否牢固。
4. 对所有的载频所有时隙进行环路测试,确保每个时隙都正常。 5. 针对有7745告警的载频进行全面的检查和各个时隙多次的拨打测试,
并对有问题的做好记录。