冷媒铜管与室内机连接采用喇叭口连接,因此要注意喇叭口的扩口质量。其中承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎冷媒流向,切管采用切割刀,扩口和锁紧螺母时在扩口的内表面上涂少许冷冻油,扩口尺寸和螺母扭力参照技术手册。
所有冷媒管保温管过墙、过楼板出要做镀锌钢管套管。
(五)、冷凝水管的安装:冷凝水管采用U-PVC管:
⑴步骤:连接水管,检查水泄漏,绝热,施工严格按照施工规范执行; ⑵管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清除干净,安装停顿间对管道开口应采取封闭保护措施。
⑶冷凝水管的水平管应坡向排水口坡度尽可能做到1/100,实在困难时也要保证0.5/100以上。
⑷室内机与冷凝水管之间要作一段软接,且室内机冷凝水排放应先抬高于冷凝水管后,再连接干管,冷凝水系统的渗漏试验可采用充水试验,无渗漏为合格。
⑸管道安装后应进行系统冲洗,系统清洁后方可去空调设备连接。
(六)、控制线作业:
电源线及信号线安装工艺
1、确认空气开关、保险丝及电线的大小都要和系统相配; 2、所有的电线必须使用铜线;
3、根据设计图纸方向预先排放电线管及接线盒,电线管管径应足够大,电线管应保持横平竖直;
4、根据接线图在电线管内穿好所有电线; 5、接线时应连接正确,严禁将电源线和信号线接错; 6、必须正确接好接地线;
7、所有接线必须牢靠;
8、在通电源前再次检查接线,确认没有错误,方能通电。 线控器安装工艺
1、从设计图纸上确定线控器安装位置,并预先固定好开关盒; 2、从开关盒至室内机排放电线管,并放好电线; 3、待装潢结束后,空调机组调试前安装好线控器;
4、安装时从线控器上面部分的缝隙内插入一字螺丝刀,拆下线控器底板; 5、将取下的底板固定在预放的开关盒上,底板应横平竖直,且不要过分拧紧螺丝而使底板发生变形;
6、将电线接至线控器上,接线螺丝要拧紧,二根电线无极性;
7、检查线控器上的主副开关设定正确后,将其安装在底板上。应注意不要压紧电线,四边卡口均卡住,四周平整; 在安装过程中不要用手直接触摸印刷线路板
(七)、冷媒管绝热安装
绝热工作需按设计要求选材施工时一起把保温套管穿好,留出焊接口处,最后处理焊口,施工时绝对禁止绝热层断段现象,保温套管连接处一定要用专用胶水及胶带捆扎好。
(八)、室外机安装
室外机的开箱检查,检查情况填入设备开箱检查记录表; 室外机设备的搬运和吊装;
为了利于排出积水积雪,室外机应做好高度不低于150mm混凝土基础,禁止四角支撑,可用纵向支撑或四周支撑。室外机与室外机之间、室外机与建筑物之间应按技术规定去做。
主机型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。设备机组外表面应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。 室外机防风防雨措施
KX环保型变频一拖多室外机分机械室和热交换室,热交换室为封闭型,机体本身已做到防风防雨。
主机重量大,在设备安装前须仔细检查混凝土基础是否达到养护强度,表面的平整度、位置、尺寸、标高预留孔洞及预埋件是否符合要求。合格后方可安装,安装时一定要注意做好减震工作,应在安装时安装专用减震器或采用减震垫进行安装,防止机组震动楼板,基础高度不宜过低,要利于排除积水积雪。
机组安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。设备就位后,进行找平,其纵、横向水平度允许偏差均为1/1000。
用地脚螺栓固定的机组,其垫铁的放置位置应正确、接触紧密;螺栓必须拧紧,并用双螺帽摒紧。
(九)、气密性试验
(1)作业顺序:冷媒管完工-→连接室内机→氮气加压-→检查压力是否有下
降-→合格→连接室外机→真空干燥→冷媒的充注 (2)检验人员的组织和分工。
(3)要领:冷媒管加压需用干燥的氮气,慢慢加压试验。 第一阶段:5 kg/cm2 加压3分钟以上 第二阶段:15kg/cm 加压3分钟以上 第三阶段:45 kg/cm2 加压24小时
第四阶段:43 kg/cm2 加压至连接室外机及真空干燥工程 观察压力是否下降,若无下降即为合格, 但温度变化压力会变化,每变化10C压力会0.1kg/cm2的变化,故应修正。
2
(4)实验过程必须填写气密性试验记录(记录填写文字清晰,资料真实) I.真空干燥
(1)氮气试压合格要对系统进行真空干燥,真空干燥应达到质量要求。 (2)真空干燥要选用旋转式真空泵(排气量4L/min),使用先前检查
真空泵的抽真空能力需达到负755mmHg以下,方可进行。 (3) 采用准确真空表使用先前检 (4)按下列顺序:
气密性试验作业完成后, 冷媒管连接室外机,将真空泵运转2小时以上(真空度应在负755mmHg以下),如果达不到负755mmHg应继续抽1小时,如还是达不到则应检查有无泄漏处。达到负755mmHg后,继续抽1小时即可放置2小时,以真空表不上升为合格,如上升则表明系统内有水分或有漏气口,应继续处理。真空试验合格后,按计算的冷媒量加注,并打开阀门(注意抽真空时应从气管和液管两侧进行)。特殊情况下,可进行加隔氮气的特殊真空干燥法。 (5)将以上试验情况记录入相关表格。
(十)、制冷剂的加注
制冷剂的加注按照三菱重工变频空调安装、维修培训资料上的要求进行冷媒的充注。 K.试机调试
①试机工作应在系统吹污、气密性、抽真空、充注冷媒等项工作,进行后并达到要求后,各项记录齐全并经过主管人员核实签章后进行。
②因设备种类较多,调试时要每台进行调试和测试并调试交总承包单位。 ③每台试机前首先检查设备紧固件是否拧紧,仪表和电气设备应调试合格。 ① 每台试机连续运转应达到8小时以上为合格。续运转应8小时后把室外
机调到满负荷运行,即用电子检漏仪检查冷媒管是否有漏。
(十一)、施工主要难点和解决办法
要保证冷媒管内绝对干净、无杂质、无水分
解决的办法是:①选材要严格;②吹污要达到要求;③绝对保证氮气保护焊;④吹污要达到要求;⑤抽真空要达到真空。
(十二)、工程保护及方法 A、防护内容
防护内容主要是室内、外机
1.室内机在安装好后,由于装饰较脏,要进行塑料布包扎防护,室内机要先吊装后拆箱就位。
2.所有管线在未连接室内、外机前一律采用扎口保护。
B、工程执行的《施工及验收规范与评定标准》
(一)、施工及验收规范 序号 1 2 施工项目 机械设备安装 通风空调工程 执行规范 机械设备安装工程施工及通用验收规范 通风空调工程施工及验收规范 (二)、质量检验和评定标准 序号 1 2 标准名称 通用机械设备安装工程质量检验评定标准 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 C、保证工程质量的措施
1、 我公司将严格按照内部质量保证体系的要求,做好各项工作,创造出一流的进度,一流的质量。 2、 施工过程的质量控制