好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三菱施工组织设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

十八、投标货物(或系统)安装方案及计划,安装、施工组织机构及人员情况

施工组织方案

1、施工方案

(一)、施工参照规范

根据《建筑安装工程合同条例》及《三菱重工空调设计与安装指南》

(二)、安装内容

冷媒铜管及保温护套 冷凝水管及保温护套 铜弯头及对接 PVC控制线管及控制线 管道安装零配件 焊接材料 室外机基础

室内外机组安装就位 冷媒管清理及试压 抽真空 加制冷剂 调试开通

(三)、安装材料质量要求及验收标准

安装所用冷媒管,冷凝水管,保温护套,控制线均采用国内名优产品及三菱重工的技术要求,主材料附有质保书及小样。

施工时将严格按照三菱重工空调有限公司制定的关于<三菱重工空调机设计与安装指南>进行安装,开通,调试并以该技术指标及中华人民共和国关于<通风与空调工程施工及验收规范>作为验收标准

施工中将严格按图施工.施工中将做到以下几点: A室内外机组及控制器将严格按图施工

B空调机冷凝水管,冷媒管及控制线走向合理横平竖直 C冷凝水管走向保持1:100,保证室内及吊顶无渗漏现象 D铜管焊接在充氮情况下进行,以保证管路内清洁

E冷媒管将进行真空干燥清洁并做好气密性试验(充氮压力 30Kgf/cm2) F安装调试结束后将提供各种管线走向图,技术数据,测试报告 室外机的安装:

1.室外机根据实际情况可进行布置安装,空调的高差和管长完全能够满足要求

2.故障自检功能。该方案所配设备故障代码详细明了,可以更迅速地查明故障的发生位置并轻松鉴定故障内容。用户可以从室内线控器、集中控制器、室外机三处查看故障代码显示。

3.管理方便、施工维护简单。三菱重工空调系统的室内外机之间只需电线和数十毫米直径的铜管连接。大大降低了施工的难度。

4.细致的能力比例控制。室内机可根据室内负荷的变化在额定容量的50~135%之间进行调节,而不是单纯靠开关机来调节,从而大大提高了室内温度控制的精度。

5.控温精确,温度波动范围小,增强人体舒适感。三菱重工采用最先进的冷媒自由分流技术与压力传感技术,从而,使整个系统的控制精度在±0.5℃,减小温度差,增强舒适度。 施工总则

通风空调工程施工时,除按施工图设计与施工说明的特殊要求外,必须遵守下列规范中相关部分:

《机械设备安装工程施工及验收规范》 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 《通风与空调工程施工及验收规范》 《工业管道工程施工及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

通风空调工程的施工,还必须参照产品说明书中的有关条文处理。

2、施工计划

主要施工方法及技术要求

(一)、安装工程总程序

人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 支托架制作、墙上打洞

焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温

分歧管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线敷设 室内固定及接口、室外机吊架固定及接口

管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟 试机调试、运行 系统最后整理、验收

(二)、安装要点及技术要求

1. 打洞及处理:

核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术工人的意见对建筑物结构无影响后才进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔。若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其它方式打孔。孔的大小可以穿过管道(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。

管道穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管,管道的焊接不得置于套管内,镀锌铁皮套管应墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑。

(三)、室内机的安装

步骤:决定室内机的位置,画线标位,打膨胀螺栓,装室内机

(四)、.冷媒配管安装:

(1)步骤:支架制作-→按图纸要求配管-→焊接-→吹净-→试漏-→干燥-→保温

(2)原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。

干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。 清洁是施工时应注意管内清洁;二是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。 气密性实验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量;二是最后的气密性实验。

(3)替换氮气的方法:

根据三菱重工的要求冷媒管钎焊时必须采用氮气保护 ,焊接时把微压 (3.5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内。这样会有效防止管内氧化皮的产生。

(4)冷媒管封盖:

冷媒管的包扎是十分重要的,可以防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不连接的已安装好的管子都要把管口包扎或夹紧,确保在整个施工过程中没有水分、脏物、灰尘等进入管内。 (5)冷媒管吹净:

冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气压力调节阀与室内机的充气口连接好,将所有的室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,压力调节阀5kg/cm2向管内充气,至手抵不住时,快速释放绝缘物,脏物及水分即随着氮气一起被排出。这样循环进行若干次直至无污物水分排出为止(每台室内机都要做)。

另外,对液管和气管要分别进行。 (6)冷媒管钎焊: ①冷媒管钎焊前的准备:

钎焊条的质量标准,焊接设备的准备,铜管切口表面要平整,不得有毛刺、凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1%。

②冷媒管钎焊应该采用磷铜焊条或银焊条,焊接温度700-8450C,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊。 ③水平管(铜管)及U-PVC管支撑物间隔标准如下:

公称直径(㎜) 最大间距(m) <20 1.0 空调冷媒管 25-40 1.5 >50 2.0 U-PVC管 2 *注意:铜管不能用金属支托架夹紧,应在自然状态下,通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。

④施焊人员必须要的相应资格证明,持证上岗。

(7)直径小于φ15.88mm的铜管一律采用现场热弯或冷弯专用工具,椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应相同,间距,坡向,倾斜度应一致。大于φ15.88mm的铜管应采用冲压弯头。 (8)扩口连接:

三菱施工组织设计 

十八、投标货物(或系统)安装方案及计划,安装、施工组织机构及人员情况施工组织方案1、施工方案(一)、施工参照规范根据《建筑安装工程合同条例》及《三菱重工空调设计与安装指南》(二)、安装内容冷媒铜管及保温护套冷凝水管及保温
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0qkyv0wzyx1cf865breu5a66i6tmb7010uv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享