ROLE TIPS(2008.1)

OTIS Service FOD ROLE故障排除实例

例1.

电梯型号:SKYI 故障现象:

1. 电梯启动时太慢,要等1S左右。

2. 电梯启动时,按其他楼层内选按钮时,电梯会开门。 故障分析:

1. 电梯的TCBC使用软件为GAA30781AAG,参数TLD-DW-D和DW-DLY都打在20, 造成启

动太慢。 将参数TLD-DW-D和DW-DLY都还原为0,解决启动太慢问题。 2. 检查COP是否有接线虚的地方。

3. 检查涉及门的安装参数及 I/O,涉及后门的参数应打到无效上。 解决方案:

1. 将参数TLD-DW-D和DW-DLY都还原为0,能解决启动太慢问题,但因这两个参数是为解决启动急停的问题,不建议还原。

2. 涉及后门的参数应打到无效上,启动时按其他楼层内选按钮时电梯开门问题解决。

例2.

电梯型号:3100R2

故障现象:电源断电时间稍长主板数据消失。 故障分析:

1. SM01板子上电池损坏。 2. 输入主板5V电源电压过低。 解决方案:更换SM01板子上电池,调整变压器抽头,提高5V电源电压。

例3.

电梯型号:TOEC-40 故障现象:

运行中就近平层在开关门后无显示,重新回基站找位置.分公司已更换过CUBI,CUB2板,PPT,调整过轿箱导靴间隙。 故障分析:

1. 每次有故障时,MIPL会亮.然后回就近平层.因此可以确定是电梯在运行时控制柜没

有收到电梯轿顶的三个感应器的信号.让现场员工检查轿顶的三个感应器电缆线。 2. 电梯在运行时观察CUB2板上的IPU,DZ,IPD灯是否按顺序亮。 3. 检查感应器电源。

解决方案:更换SGB板解决,影响1X/35号线的电源。

例4.

电梯型号:CHVF

故障现象:电梯不启动,TTM-2-2-1显示DRV:OVERLD TIME。 故障分析:

1. 检查抱闸回路接线及继电器触点。

1/2

ROLE TIPS(2008.1)

OTIS Service FOD

2. 检查抱闸机械部分。 3. 检查SW接触器触点。 4. 检查主机接线。

解决方案:抱闸回路SW接触器常开点问题。

5.

电梯型号:GeN2

故障现象:电梯偶尔出现BS1和BS2故障。 故障分析:

1. 检查抱闸是否能完全张开,抱闸电压应为DC24V。 2. 检查BS1,BS2抱闸开关是否一致。 3. 检查抱闸回路是否有继电器点虚接。

解决方案:经检查为抱闸整流桥坏,供电电压偶尔在12V到24V之间变化

2/2