2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答
案(十五)20190301
一、判断题(共70题,每题1分,满分70分)
1.在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。(错)
2.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(错)
3.悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种。(对)
4.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(错)
5.一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(对) 6.隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。(对)
7.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。(错)
8.在电路中,负载消耗的电能W为负载功率P与其通电时间t的乘积,即W=Pt。(对)
9.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(错)
10.中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护。(错)
11.S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。(错)
12.棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆,且不宜用于跨越公路、铁路、航道或市中心区域等重要地区的线路。(对)
13.在断路器的运行维护中,六氟化硫(SF6)断路器不需要每日定时记录六氟化硫(SF6)气体的压力和温度。(错)
14.新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。(错)
15.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(错)
16.电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。(错)
17.高分断能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的优点。(对)
18.倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确。(对)
19.高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(对) 20.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷。(对)
21.将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金
属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地。(对)
22.远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能。(对)
23.在低压配电系统中,广泛采用额定动作电流不超过30mA、带延时动作的剩余电流动作保护器,作为直接接触触电保护的补充防护措施。(错)
24.TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接零线的三相四线制低压供电系统。(错)
25.磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中各点磁场的强弱。(对)
26.高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。(错)
27.变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。(错) 28.为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。(错)
29.瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。(对)
30.电力电缆中,绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。(对)
31.交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(对)
32.供电电压过低是高压电动机最严重的故障。(错) 33.在工作地点设置“止步,高压危险!”的标示牌。(错)
34.在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。(错) 35.雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的热效应和机械效应,雷电的这种破坏形式称为感应雷过电压。(错)
36.在电阻串联的电路中,电路的总功率等于各串联电阻的功率之和。(对)
37.在并联运行的同一电力系统中,不论装机容量的大小、任一瞬间的频率在全系统都是一致的。(对)
38.电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电缆电力线路。(对) 39.停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。(错)
40.当雷电侵入波前行时,如遇到前方开路,会发生行波的全反射而可能造成设备损坏。(对)
41.为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(错) 42.中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍,动作时限可取0.2S。(错)
43.在电力系统中,若供电距离太长,线路导线截面太小,变压级数太多,则可能造成电压损耗增大,引起电压下降。(对)
44.变压器的过电流保护,其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流,一般应大于额定电流3-5倍。(错)
45.重复接地的接地电阻要求小于4Ω。(错)
46.在电弧熄灭后,被电弧分解的低氟化合物会急剧地结合成六氟化硫(SF6)气体,使六氟化硫(SF6)气体在密封的断路器内循环使用。(对) 47.一般情况下,分支终端杆的单横担应装在受电侧。(错) 48.电流分交流电和直流电两大类。(对)
49.频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。(错)
50.当变压器二次侧不带负载,一次侧又与电网断开时的调压为无励磁调压,在二次侧带负载下的调压为有载调压。(对)
51.国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(对)
52.“在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(错)
53.额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(对) 54.靠梯与地面的夹角应以约70°为宜。(错)
55.工作负责人应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。(错)
56.由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。(错)
57.对电动机而言,频率增高将使其转速降低,导致电动机功率的降低,将影响所带动转动机械的出力,并影响电动机的寿命。(错)
58.架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。。(对)
59.继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。(错)
60.正常工作条件下的直接接触触电防护,主要依靠剩余电流动作保护器发挥防护的作用。(错)
61.安装保护器的设备和没有安装保护器的设备可以共用一套接地装置。(错)
62.电容器过负荷属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。(对) 63.长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线分布越密,离导线越远,磁力线分布越疏。(对)
64.电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器。(错)
65.继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。(对) 66.电路发生短路时,电路中的电流将比通路时大很多倍。(对)
67.环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(对)
68.电流在外电路中从电源的正极流向负极,在电源内部是从电源负极流向正极。(对)
69.按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(对)
70.反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作