1.2.2.1.4.支架基础说明 ①耐久性技术要求

a.混凝土中应掺入适量减水剂,在低温状态下施工还应加入适量防冻剂。 基础、桩混凝土应采用抗腐蚀混凝土,并应加入钢筋阻锈剂。

外加剂掺入量应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。

b.混凝土构件及填充墙体表面做1:2.5水泥砂浆面层20厚,设计室外场地标高以下的混凝土构件外立面在水泥砂浆层外应进行耐腐蚀防护。 c.结构混凝土耐久性的基本要求: 最大水灰比 基础 0.40 0.1 3.0 注:氯离子含量为其占水泥用量的百分率 最大氯离子含量(%) 最大碱含量(%) ②构件钢筋保护层、钢筋锚固长度及搭接长度

a.本工程纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度除应不小于受力钢筋的公称直径外,应按下表采用:

构件名称 柱、梁 保护层厚度(mm) 30 构件名称 板 保护层厚度(mm) 20 b.本工程受拉钢筋最小锚固长度按下表规定采用: 坑镇等级 C30 钢筋种类 HP B330 三 HR B335 30d 31d 44d 纵向受拉钢筋锚固长度la 24d 纵向受拉钢筋抗震锚固涨肚laF 25d 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度llE 35d 纵向钢筋搭接接头百分率25%。 1.2.2.1.5.钢结构制作及安装

所有构件两端必须平整,施焊端面应打磨平整,保证焊接质量。 构件的工厂接头设置在受力较小的地方,但同一零件上的拼接不能超过两处,且拼装长度应≥610mm,拼接接头、翼缘板和腹板的拼接应错开,

其余力应≥200mm,端板与肋板等构件不允许拼接。

钢结构表面采用热浸镀锌防腐处理,并喷涂白色面漆,防腐处理应在工厂加工时完成,现场焊缝焊接完成后必须将表面焊渣清除,用环氧富锌底漆修复,并喷涂白色面漆。 1.2.2.1.6.太阳能光伏电池组布置 ①太阳能光伏电池组件安装容量及型号

多晶硅组件 安装区域 组件型号 /个 光伏西区 YL235P-29b 17400 4089 多晶 30度 正南偏东30° 总数 安装容量/kWp 组件类型 组件倾角 方位角 ②光伏电池组件主要技术参数

编号 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 5 6 7 8 9 项目名称 太阳电池种类 太阳电池组件型号 组件标准峰值参数 标准功率(W) 峰值电压(V) 峰值电流(A) 短路电流(A) 开路电压(V) 组件效率 可耐系统最大电压(V) -40℃峰值电压(UMPP)(V) 最大开路电压(V) 外形尺寸(mm) 重量(kg) 数据 多晶硅组件 YL235P-29b 235 29.5 7.95 8.54 37.0 14.4% 1000 34.17 42.86 1650*990*50 19.5 1.2.2.1.7.逆变器配置 序号 组串组件构成 组串工作电压70℃工作 最大开路电压配置逆变器参数 组件名称 1 2 3 235W 235W 235W 功数率量 kWp/串 20 20 20 4.7 4.7 4.7 /Vmp 电压/Vmp 683.43 491.76 683.43 491.76 683.43 491.76 /Voc 型号 GBL200-5000-HE GBL200-5000-HE GBL200-5000-HE 逆变器编号 N02、N07 N01、N03~N04、N08 N05~N06 接入组并联数 107 109 110 组件总功数率量 (kw) 502.9 512.3 517 2 4 2 857.20 857.20 857.20 1.2.2.1.8.混凝土道路

土基回填模量需大于20 MPa。当路基落在耕作土层时,需将耕作土挖尽,用好土回填并分层夯实。如遇明、暗浜则需清淤至老土,底层为300厚道渣,然后采用150厚道渣、300厚素土间隔回填,并分层夯实。

道路两侧外缘1m范围内原土也应压实,在此范围内如有管沟通过,则原土夯实时应注意加强对管道及沟道的保护。 道路基层石料等级不应低于3级。

在基层碾压成型后,需检查基层的强度和质量,基层强度以基层顶面的当量回弹模量值为强度检查指标(承载板法),其当量回弹模量值不应低于80 MPa。

道路每隔4m设一道横向缩缝。道路每隔32米设一条胀缝,横向施工缝需设置在胀缝处。 1.2.2.1.9.清洗水管道

①清洗水管道采用分段母管制,以中成大道为界分为东西两段清洗水母管,两段清洗水管道水源就近从市政管网接出。

②在光伏场区设DN50清洗主母管,主母管上引出DN40支母管,支母管上引出DN15给水管接口,共需要设置接口122个。

③太阳能电池组件清洗水管引出口敷设在光伏场地的检修通道上,便于操作和检修,引出口要安装冲洗用水嘴,水嘴应带有清洗软管接头。 ④冲洗水母管和支母管均采用直埋敷设,管道中心标高埋深到车行道路

面下1.0m处,绿化带内为地面下0.8m处,引出口水嘴露出地面0.3m。 ⑤露出地面的清洗水管及水龙头均需采用50mm厚聚乙烯发泡管保温,玻璃布包封,外加铝薄板保护层。

⑥太阳能电池组件清洗水管采用PE管,热熔连接。管道设计压力为0.6MPa,试验压力为0.9 MPa。 1.2.2.2.施工特点

1)施工任务重、工期紧

本项目施工任务重,工期紧,且当地气候正逐渐变冷,相应的增加了工程的施工难度。工程所处场地内的各种不良地质状况加大了管桩的施工难度,因此施工时必须统筹规划、合理组织、见缝插针进行施工组织安排。 2)现场施工各工序的协调工作量大

本项目施工时在同一块场地内涉及到建筑、光伏设备安装、管道预留预埋、清洗水管道安装等多项工程的施工,且各工程不是独立存在的,相互之间均存在着大量的工程接口和相互影响。如何在施工中做好各工序间的协调配合工作将直接影响整体工程的施工进度和质量。 1.2.3.主要工程数量

1.2.3.1.光伏设备安装工程主要工程数量 1.2.3.2.清洗水管工程主要工程数量 1.2.3.3.遥视预留预埋工程主要工程数量 序号 1 线管敷设 RC32 项目名称 计量单位 m 工程量 17700 1.3.施工条件 1.3.1.交通条件

奉新泰明渔光互补光伏电站90MW(一期20MW)项目运输条件便利,采用新修沥青路进行运输作业。 1.3.2.施工用水、用电

生产、生活用电电源接引供电部门临时电源,并配备发电机以备临时用电需求。

施工用水可接引市政管网供水,若附近暂不具备接引条件时,可利用运水车运水来满足施工需要。 1.3.3.生产、生活房屋

施工生产、生活用房在现场临时占用一部分荒地,搭建临时活动板房解决。

1.3.4.施工用材料

本工程地处奉新开发园区,钢筋、水泥、油料等材料供应充足,可直接在当地采购。

管桩工程用预应力混凝土管桩为当地采购,并在制造商生产期间派驻专人监督生产,保证施工质量。 1.3.5.气象、水文、地质条件 1.3.5.1.气候条件

奉新工业园区地区的气候属于大陆性半湿润季风气候,四季特征分明。春季多风,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季天高气爽;冬季寒冷,干燥少雪。年平均气温12.5℃,最高气温39.9℃,最低气温-18.3℃。年平均降雨量602.9毫米,降水多集中在7、8月份,占全年降水量的60%。年蒸发量为1750—1840毫米,是降水量的3倍左右。每年1~3月份西北风最多;4~6月份以南风居多;从7月份开始到9月份东风最多;10~12月份,西北风、西南风最多。年平均日照时数为2898.8小时,平均日照百分率为64.7%。 1.3.5.2.水文条件 1.3.5.3.地质条件

工业园区内地质条件较好。

1.4.工程建设采用的主要标准、技术规范

光伏发电项目施工组织设计

1.2.2.1.4.支架基础说明①耐久性技术要求a.混凝土中应掺入适量减水剂,在低温状态下施工还应加入适量防冻剂。基础、桩混凝土应采用抗腐蚀混凝土,并应加入钢筋阻锈剂。外加剂掺入量应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。b.混凝土构件及填充墙体表面做1:2.5水泥砂浆面层20厚,设计室外场地标高以下的混凝土构件外立面在水泥砂浆