T梁预应力施工方案
编制单位: 编 制: 复 核: 审 核:
日 期:2014年7月1日
一、 预应力施工
当T梁龄期达到七天且梁体强度达到设计强度的85%方可进行张拉作业,张拉采用智能张拉设备。 (1) 预应力筋穿束
根据设计长度、根数采用砂轮锯进行下料,绑扎成束,钢绞线束在穿束时,将一端找齐平,顺序编号,对短束用人工从一端向另一端穿束,对于较长束应套上穿束器由引线及牵引设备从另一端拉出。穿束后确认有足够的工作长度再装上夹片。 注意事项;
1、钢绞线盘平放拆除扎线,将线头平拉出盘;
2、钢绞线按编号成束绑扎,每2m用镀锌铁线扎一道,扎丝头扣向束里; 3;钢绞线顺直无旁弯,切口无松散,外观无裂纹、油污、无锈蚀,工作长度内无烧伤、无焊疤,成束顺直无扭曲,绑扎牢固;
4、切割时应防止断头弹伤人,切口毛剌应及时清除,以防扎破手脚。 (2) 预应力张拉
预应力钢束张拉顺序为:N2 50%-N3 100%- N2 100%-N1 100%。对形式为1-20米预预应力混凝土简支T梁的张拉顺序为:N1 100%-N2 50%-N3 100%- N2 100%。钢束张拉顺序影响梁的横向弯曲,必须严格按照设计的顺序进行。预应力钢绞线的张拉采用张拉力和伸长值双控。
A、当T梁砼强度达到设计强度等级的85%后(且龄期不小于7天),方可进行预应力钢绞线的张拉。
B、张拉前,先对锚具,夹片进行外观检查,质量及规格型号完全符合要求后,方可使用;预应力张拉用的千斤顶、油表等必须经过有鉴定资格的鉴定单位进行标定,标定合格才可使用。
C、在张拉预应力钢束前要清除锚垫板内和孔道中的水泥砂浆及砼等杂物。 D、张拉时,千斤顶、锚具、钢绞线束应位于一条直线上,按设计给定的张拉值换算成油表的读数进行张拉,张拉时,先张拉到控制应力的10%作为伸长值的初始值,然后再缓慢张拉达到控制应力值后要持荷2分钟后锚固,并作好伸长值记录。按设计规定的顺序对每孔钢绞线进行张拉,并用钢板尺测量伸长值。若钢绞线的实际伸长值与理论伸长值误差超过±6%,应立即查明原因,并纠正后再
进行张拉。张拉完毕后,再用无齿锯切割多余的钢绞线。钢绞线外露长度5cm,并用半硬性水泥浆将锚具四周及夹片缝隙封堵密实。
E、张拉后立即测量起拱度,起拱度要控制在设计预拱度以内。
T梁预应力张拉程序:对于夹片式等,具有自锚性能的锚具,张拉程序为:低松弛力筋、0→初应力→σcon(张拉时的控制应力值,包刮预应力损失值),两端同时张拉时,两端千斤顶、升降压、画线、测伸长、插垫等工作应基本一致T梁应力张拉,采用两端张拉。
智能张拉机使用注意事项:
(一)张拉作业区应设立红色醒目标志,两端设好钢制护挡,非张拉施工人员不得入内;张拉过程中,钢绞线正面严禁人员穿行、站立,千斤顶侧面两米内严禁人员站立。
(二)张拉设备、机具必须符合施工及安全的要求。
(三)锚具、夹片安装前应仔细检查其外观质量并核对合格证书。 (四)检查智能张拉仪与千斤顶之间的连接点,包括油管、数据连接线等,各接口必须完好无损方可张拉施工;检查工具夹片,确保安装到位。
(五)张拉过程中,智能张拉仪进、回油的速度,压力表指针升降,各传感器读数应平稳、均匀一致。经常检查安全阀,确保其灵敏可靠。
(六)张拉施工时,确保张拉机具不被暴晒、雨淋;夏天施工应保持仪器通风。
(七)张拉施工时,确保控制台与张拉机具保持直线可视距离,最大可控制距离为200米。
(八)张拉施工时,每台智能张拉仪器应派专人值守,发现异常应立即按下<紧急停机>按钮并报告张拉操作员,待问题排除后方可继续张拉施工;张拉操作员张拉过程中不得离开控制台,发现异常立即点击软件界面<暂停张拉>,按下仪器<紧急停机>按钮,断开张拉仪电源,排查原因。
(九)张拉用计算机必须专机专用,以免计算机病毒对程序进行篡改导致张拉过程异常。
(十)张拉操作中若出现异常现象(如油表震动剧烈、发生漏油、电机声音异常、发生断丝、滑丝等),应立即停止作业。
(十一)张拉完毕后,对张拉锚固两端,应妥善保护,不得压重物。管道尚未压浆前梁端不应撤除围护和挡板。严禁撞击锚具和钢束。