图5 8
/20电流波和压敏电阻的限制电压波 5 SPD 应用中的电压关系
在低压电源保护用SP D 的应用中, 涉及到多个电压值, 易于混淆。掌握这些电压值之间的相互关系, 对于正确使用SP D 十分重要。SP D 的应用涉及到供电电源、冲击源、SP D 和被保护对象等4个环节, 协调好这4个环节的电压关系是SP D 应用技术中的一个重要课题。对于以压敏电阻作为非线性元件的低压电源用SP D , 可用图6来表示各种电压量之间的相对大小关系。对于供电电源, 不仅要注意系统电压的正常波动范围, 更要注意供电
系统故障时的最高暂时过电压(T OV , 这个电压应低于SP D 的允许最大持续工作电压。就SP D 本身而言, 要考虑它的直流参考
电压(压敏电阻器的压敏电压U n 和标称放电电流下的保护水平。SP D 与放电电流相关的电压有残压、限制电压和保护水平。对于被保护对象, 则要确定它允许的冲击耐压值。应用SP D 的一个基本要求是SP D 的保护水平应低于被保护对象的允许冲击耐压值。从这一要求出发, 在应用中倾向于选用限制电压和直流参考电压低的SP D. 但另一方面, 对压敏电阻器而言, 直流参考电压越高, 在T OV 条件下损坏的概率就越小, 承受电源系统电压应力的工作寿命也越长, 从这方面考虑, 在应用中又倾向于选用直流参考电压高的SP D. 显然, 上面2个方面的要求是互相矛盾的, 在实际工作中应作折衷处理。特别是当被保护对象允许的冲击耐压与电源系统电压差距不大时,SP D 直流参考电压的选定, 是个困难的课题, 有时不得不采取一些特殊的措施。
图6 低压电涌保护用SPD 应用中的电压关系 参考文献:
[1] G eneral E lectric C om pany. T ransient V oltage Suppression M anual. [2] IEEE std. C62. 62-2000. T est S pecification for Surge Protective Devices
for Low -V oltage AC P ower Circuits.
[3] K a zuo E. Destruction mechanism of znO varistors due to high currents.J. Appl. phys. 1984(11 :2948-2956.
作者简介:李江(1953— , 工程师, 从事电气专业技术管理工作。 28
Pipeline T echnique and Equipment May 12007
天然气管道氮气置换技术研究(精)