220KV变电站宜选用油浸风冷式。 (7) 是否选用自耦变压器
选择自耦变压器有许多好处,但是自耦变适用于两个电压级中性点都直接接地的系统中,而本站220KV与110KV是中性点直接接地系统,且其多用于220KV及以上变电所,发电机升压及联络变压器。它经小阻抗接地,短路电流大,造成设备选择困难和对通信线路的危险干扰,且考虑到现场维护等问题,故不采用自耦变压器。
(8) 变压器各侧电压的选择
作为电源侧,为保证向线路末端供电的电压质量,即保证在10%电压损耗的情况下,线路末端的电压应保证在额定值,所以,电源侧的主变电压按10%额定电压选择,而降压变压器作为末端可按照额定电压选择。所以,对于220KV的变电站,考虑到要选择节能新型的,220KV侧应该选242KV,110KV侧选121KV,10KV侧选10.5KV。
(9) 全绝缘、半绝缘、绕组材料等问题的解决
在110KV及以上的中性点直接接地系统中,为了减小单相接地时的短路电流,有一部分变压器的中性点采用不接地的方式,因而需要考虑中性点绝缘的保护问题。110KV侧采用分级绝缘的经济效益比较显著,并且选用与中性点绝缘等级相当的避雷器加以保护。10KV侧为中性点不直接接地系统中的变压器,其中性点都采用全绝缘。
2.3 主变选择计算
最大有功功率
Pmax=42000+1800+900+2100+2400+2000+600=51.8MW
最大视在功率
Smax?Pmax=54.53MV?Acos?
按照其中一台停用时其余变压器能满足变电所最大负荷S max的 60%-70%选择
SNT1?Smax?0.7=38.2MVASc?K?PC?1+?%?cos?
由公式得
sc1?41.78MW
sc2?9.75MW
sc总?9.75?41.78?51.53MW
主变容量:Se = 2?120MVA
因此变压器设备的型号为SFPS3-120000/220
表2-1 主变SFPS3-120000/220的技术参数 型号 相数 冷却方式 循环方式 绕组数 F(油浸风P(强迫循SFPS3-120000/220 S(三相) S(三绕组) 冷) 环) 导线材料 调压方式 设计序号 额定容量 容量比 钢线 无励磁调压 3 120MVA 100/100/100 连接组 空载电流 额定电压 高压 242±2×2.5% 损耗(kw) 空载 148 短路 640 中压 121 低压 10.5 阻抗电压 中压 12-14 YNyn0d11 0.9 总体重量(t) 203 高压 22-24 低压 7-9
3 短路电流计算
3.1 概述
电力系统的电气设备,在其运行中都必须考虑到可能发生的各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种形式的短路,因为它们会破坏对用户的正常供电和电气设备的正常运行。
短路是电力系统的严重故障,所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地系统)发生通路的情况。
在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路。其中,三相短路是对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态,其他类型的短路都是不对称短路。
电力系统的运行经验表明,在各种类型的短路中,单相短路占大多数,两相短路较少,三相短路的机会最少。但三相短路虽然很少发生,其情况较严重,应给以足够的重视。因此,我们都采用三相短路来计算短路电流,并检验电气设备的稳定性。
3.2 短路电流计算目的
短路电流计算是变电站电气设计中的一个重要环节。其计算目的是:
(1) 在选择电气主接线时,为了比较各种接线方法或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。
(2) 在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。
(3) 在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件检验软导线的相间和相对低的安全距离。
(4) 在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。
(5) 接地装置的设计,也需要短路电流。
3.3 短路电流计算基本假设
(1) 正常工作时,三相系统对称运行。 (2) 所有电源的电动势相位角相同。
(3) 电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化。
(4) 不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流。
(5) 元件的电阻略去,输电线路的电容略去不计,不及负荷的影响。
(6) 系统短路时是金属性短路。
3.4 短路电流计算
短路电流计算具体计算过程如下: 图一:
计算步骤如下:
1 作电力系统结构简图的等值电路图
(1)选择基准容量 Sd=100MW 、Ud1=230KV 、Ud2=115KV Ud3=10.5KV
则基准电流I d1=
Sd =0.41A Ud1Sd I = =0.83KA
Ud2Sd Id3 = =9.52KA
Ud2Ud12基准电抗X d1 = =585.64Ω
SdUd22 X d2= =146.41Ω
SdX d3=
Sd3 =1.1Ω Ud各种线形的单位电抗统一选0.4Ω/KM (2)计算各条线路的阻抗值:
XL1=LAB×x1=50×0.4/2=10Ω XL2= LBC×x2=67×0.4/2=1.6Ω XL3= LAE×x2=40×0.4/2=4.8Ω 那么,它们相对应的标幺值为:
XL1*=
XL1=0.017 Xd1XL2=0.02 Xd1XL3=0.015 Xd1XL2*=
XL3*=
ii)、系统的电抗 Xs1= xs1?sbsn1?0.031 ?0.017
Xs2= xs2?sbsn2 则图(1)可以转化为:图2