1 电气主接线设计
1.1 主接线设计要求
主接线是变电站电气设计的首要部分,它是由高压电器设备通过连接线组成的接受和分配电能的电路,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及变电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系。
我国《变电站设计技术规程》SDJ2-79规定:变电站的主接线应根据变电站在电力系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并且满足运行可靠,简单灵活、操作方便和节约投资等要求,便于扩建。
可靠性:安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠和电能质量是对主接线最基本要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。
主接线可靠性的具体要求:
1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电;
2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要求保证对一级负荷全部和大部分二级负荷的供电;
3)尽量避免变电站全部停运的可靠性。
灵活性:主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。
1)为了调度的目的,可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求;
2)为了检修的目的:可以方便地停运断路器,母线及继电保护设备,进行安全检修,而不致影响电力网的运行或停止对用户的供电;
3)为了扩建的目的:可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。
经济性:主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。
1)投资省:主接线应简单清晰,以节约一次设备的投资;要能使控制保护不过复杂,以利于运行并节约二次设备的投资;要能限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备或轻型电器;
2)占地面积小:主接线要为配电装置布置创造条件,以节约用地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。在不受运输条件许可,都采用三相变压器,以简化布置。
3)电能损失少:经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,避免两次变压而增加电能损失。
1.2 主接线的基本接线方式
电气主接线是根据电力系统和变电站具体条件确定的,它以电源和出线为主体,在进出线路多时(一般超过四回)为便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环节,使接线简单清晰、运行方便,有利于安装和扩建。而本所各电压等级进出线均超过四回,并且考虑到220kV侧会有功率穿越,所以采用有母线连接。根据规划,可以发现本站将是地区性枢纽变电站,担负起保障整个地区负荷供给的重要任务,因此主接线考虑下列几种选择:
1、一个半断路器(3/2)接线
两个元件引线用三台断路器接往两组母上组成一个半断路器,它具有较高的供电可靠性和运行灵活性,任一母线故障或检修均不致停电,但是它使用的设备较多,占地面积较大,增加了二次控制回路的接线和继电保护的复杂性,且投资大。
2、双母接线
它具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,而且,检修另一母线时,不会停止对用户连续供电。如果需要检修某线路的断路器时,不装设“跨条”,则该回路在检修期需要停电。对于,110K~220KV输送功率较多,送电距离较远,其断路器或母线检修时,需要停电,而断路器检修时间较长,停电影响较大,一般规程规定,110~220kV双母线接线的配电装置中,当出线回路数达7回,(110kV)或5回(220kV)时,一般应装设专用旁路母线。
3、双母线分段接线
双母线分段,可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且在需相互联系的系统是有利的,由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题。而较容易实现分阶段的扩建等优点,但是易受到母线故障的影响,断路器检修时要停运线路,占地面积较大,一般当连接的进出线回路数在11回及以下时,母线不分段。
为了保证双母线的配电装置,在进出线断路器检修时(包括其保护装置和检修及调试),不中断对用户的供电,可增设旁路母线,或旁路断路器。当110KV出线为7回及以上,220KV出线在4回以下时,可用母联断路器兼旁路断用这 样节省了断路器及配电装置间隔。
1.3 主接线的方案确定
结合原始资料所提供的数据,和权衡上面各种接线方式的优缺点,将各电压等级使用的主接线方式列出:
(1) 220KV线路5回进线(2回和系统,2回和电厂,一回备用),且为降压变电所,有穿越功率,考虑到220 KV线路的重要性,为保证其运行的稳定性,适用的接线方式只有双母线接线。单母线和角形接线可靠性不合理!
(2) 110KV有4回出线(备用1回),适用的接线形式为单母分段接线、单母分段带旁路接线(因进线数不足5回,装设旁路断路器兼作分段断路器)、双母线接线、角形接线。
(3) 10KV有12回出线,带电抗器限制短路电流,适用的接线形式为双母接线和双母线分段接线,单母线分段。
据此,拟定下面3种主接线方案:
方案I如图1.1,220KV采用双母线接线,110KV采用双母线接线,10KV采用单母线分段接线。
图1.1 220KV/110KV双母,10KV单母分段
方案II如图1.2 220KV采用双母线接线,110KV单母线带旁路母线线接线,10KV采用单母线分段接线。
图1.2 220KV双母,110KV双母分段,10KV单母分段
方案III如图1.3 220KV采用双母线接线,110KV采用单母线分段带旁路接线,10KV采用双母线接线。
图1.3 220KV/10KV双母,110KV 双母分段
3种方案均采用三相三绕组变压器,对3种方案进行技术比较如下表:
表1-1 主接线方案比较表
可靠性 1.220KV 110kv 接线简单,设备本身故障率少;操作简单 2.故障时,能尽快恢复供电。 灵活性 1.220KV 运行方式相对简单,灵活性一般; 2.基本上能保证母线或母线隔离开关检修时,尽量减少停运出线回路数和停电时间,并能保证对全部I类及全部或大部分II类用户的供电
经济性和实用性 1.10Kv端12条回路不会彼此影响,能减小母线故障或检修时的停电范围! 2.该接线方式整体操作较简单,投资性价比高!