工程建设强制性条文执行检查记录
工程名称 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式光建设单位 林洋新能源科技有限公司 伏发电项目 总承包单位 施工单位 施工内容 江苏启安建设有限公司 江苏启安建设有限公司 电气安装工程 单位工程 全站电缆线路施工 技术负责人 技术负责人 分部工程 电缆架安装 分项工程 电缆架安装 《电缆线路施工及验收规范》GB50168—2006 项目 电缆桥架的配制 条 号 条文内容 一、电缆梯架(托盘)、电缆梯架(托盘)的支(吊) 检查记录 符合要求 见证资料 电缆架安装分项验收评定 第4。0。架、连接件和附件的质量应符合现行的有关技术标准. 5条 二、电缆梯架(托盘)的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求。 梯架(托盘)在每个支吊架上的固定应牢固;梯架第4.0。6(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架(托盘)的外侧。 铝合金梯架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀的措施。 当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电 符合要求 电缆架安装分项验收评定 桥架固定 条 符合要求 电缆架安装分项验收评定 桥架敷设 第4。0。缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连7条 接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝. 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电 符合要求 电缆架安装分项验收评定 桥架敷设 第4。0.8条 第4.0。9条 缆最小允许弯曲半径的最大者。 电缆支架全长均应有良好的接地. 符合要求 电缆架安装分项验收评定 桥架敷设 核查意见 施工单位: 监理单位: 监理工程师: 年 月 日 项目技术负责人: 年 月 日
工程建设强制性条文执行检查记录
工程名称 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式光建设单位 林洋新能源科技有限公司 伏发电项目 总承包单位 施工单位 施工内容 江苏启安建设有限公司 江苏启安建设有限公司 电气安装 单位工程 全站电缆线路施工 技术负责人 技术负责人 分部工程 电缆管配制及敷设 分项工程 电缆管配制及敷设 《电缆线路施工及验收规范》GB50168—2006 项目 条 号 电缆保护管配制 第3.0。7条 引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。 核查意见 施工单位: 项目技术负责人: 年 月 日 监理单位: 监理工程师: 年 月 日 符合要求 条文内容 检查记录 见证资料 电缆保护管安装分项验收评定 工程建设强制性条文执行检查记录
工程名称 总承包单施工单位 单位工程名称 规程条款号 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式光伏发电项目 江苏启安建设有限公司 江苏启安建设有限公司 全站电缆线路施工 建设单位 林洋新能源科技有限公司 电缆敷设 是否符合标准条款要求 见证资料 技术负责人 技术负责人 分部工程名称 条款内容 表5.1.7电缆最小弯曲半径 电 缆 型 式 控 制 电 缆 无铅包、钢铠护套 橡皮绝缘电力电裸铅包护套 缆 钢铠护套 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 第5。1.18条 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌. 电缆的固定,应符合下列要求: 一、在下列地方应将电缆加以固定: 1.垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔2m处; 第5.1。20条 2。水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处; 3.单芯电缆的固定应符合设计要求。 二、交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路 电缆埋置深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施. 第5。4.2条 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 第5。4。3条电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5。4。3的规定.严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: 符合要求 电缆敷设分项验收评定 符合要求 电缆敷设分项验收评定 符合要求 电缆敷设分项验收评定 第5。1。7条 多 芯 单 芯 10D 10D 15D 20D 10D 15D 20D 符合要求 电缆敷设分项验收评定