好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

住宅设计规范-2012 宣贯讲座 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6.2.5 楼梯间及前室的门应向疏散方向开启。 6.2.6 十层以下的住宅建筑的楼梯间宜通至屋顶,且不应穿越其它房间。通向平屋面的门应向屋面方向开启。 6.2.7 十层及十层以上的住宅建筑,每个住宅单元的楼梯均应通至屋顶,且不应穿越其它房间。通向平屋面的门应向屋面方向开启。各住宅单元的楼梯间宜在屋顶相连通。但符合下列条件之一的,楼梯可不通至屋顶: 1.十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡ ,且设有一座共用的防烟楼梯间和消防电梯的住宅; 2.顶层设有外部联系廊的住宅。 6.3.4 住宅楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。 6.4.3 十二层及十二层以上的住宅每单元只设一部电梯时,从第十二层起应设置与相邻住宅单元联通的联系廊。联系廊可隔层设置,上下联系廊之间的间隔不应超过五层。联系廊的净宽不应小于1.10m,局部净高不应低于2.00m。 6.4.4 十二层及十二层以上的住宅由二个及二个以上的住宅单元组成,且其中有一个或一个以上住宅单元未设置可容纳担架的电梯时,应从第十二层起应设置与可容纳担架的电梯联通的联系廊。联系廊可隔层设置,上下联系廊之间的间隔不应超过五层。联系廊的净宽不应小于1.10m,局部净高不应低于2.00m。 6.4.7 电梯不应紧邻卧室布置。 6.5.4 住宅的公共出入口处应有识别标志,十层及十层以上住宅的公共出入口应设门厅。6.6 无障碍设计要求 6.6.1 七层及七层以上的住宅,应对下列部位进行无障碍设计。 1.建筑入口; 2.入口平台; 3.候梯厅; 4.公共走道。 6.6.2 建筑入口及入口平台的无障碍设计应符合下列规定: 1.建筑入口设台阶时,应同时设有轮椅坡道和扶手; 2.坡道的坡度应符合表6.6.2 的规定。表6.6.2 坡道的坡度坡度1:201:161.001:120.751:100.601:80.35最大高度(m)1.503.供轮椅通行的门净宽不应小于0.8m;

4.供轮椅通行的推拉门和平开门,在门把手一侧的墙面,应留有不小于0.5m 的墙面宽度;5.供轮椅通行的门扇,应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手,在门扇的下方应安装高0.35m 的护门板;6.门槛高度及门内外地面高差不应大于0.15m,并应以斜坡过渡。

6.6.3 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于2.00m,七层以下住宅建筑入口平台宽度不应小于1.50m。 6.6.4 供轮椅通行的走道和通道净宽不应小于1.20m。

住宅设计规范-2012 宣贯讲座 - 图文

6.2.5楼梯间及前室的门应向疏散方向开启。6.2.6十层以下的住宅建筑的楼梯间宜通至屋顶,且不应穿越其它房间。通向平屋面的门应向屋面方向开启。6.2.7十层及十层以上的住宅建筑,每个住宅单元的楼梯均应通至屋顶,且不应穿越其它房间。通向平屋面的门应向屋面方向开启。各住宅单元的楼梯间宜在屋顶相连通。但符合下列条件之一的,楼梯可不通至屋顶:1.十八层及十八