如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
燃气安全专项治理检查表
序号 1 检查项目 锅炉房室内最高压力 小于等于0.8MPa 燃气管道上应设放散管,放散管管口应高出屋脊或平屋顶1m以上或设置在地面上安全处,并应采取防止雨雪进入管2 锅炉房的燃气管线 道和放散物进入房间的措施,当建筑物位于防雷区之外时放散管的引线应接地接地电阻应小于10欧。 3 4 食堂燃气管线最高压力 用气设备燃烧器的额定压力 小于等于0.01MPa 表压2.0KPa 低压燃气管道宜采用镀锌钢管,质量符合《低压流体输送用5 燃气管道 焊接钢管》GB/T3091的规定,低压用普通管,中压为厚壁管,选用无缝钢管时,壁厚不得小于3mm,用于引入管时检查标准 存在问题 整改措施 整改负责人 1页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
不得小于3.5mm 连室内低压燃气管道(地下室、半地下室等部位除外),室6 外压力小于或等于0.2MPa的燃气管道可采用螺纹连接,管道公称直径大于DN100时不宜选用螺纹连接 当室内燃气管道与其他管道平行敷设时应敷设在其他管道的7 外侧 低压燃气管道上应采用符合国家现行标准《家用煤气软管》HG2486或国家现行标准《燃气用不锈钢波纹软管》CJ/T1978 燃气软管 规定的软管,软管最高允许工作压力不应小于管道设计压力的4倍 9 软管与家用燃具连接时其长度不应超过2m,并不得有接口 2页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
软管与管道燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉10 箍)固定在软管的上游,与硬管的连接处应设阀门 11 橡胶软管不得穿墙、顶棚、地面、窗和门 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入,室外露明管段的上端12 弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理, 寒冷地区输送湿燃气时应保温 引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内,当引入管穿燃气引入管 13 过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设 燃气引入管穿过建筑物基础墙或管沟时均应设置在套管中,14 并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施 3页
燃气安全专项治理检查表



