智能消防应急照明和疏散指示系统
1. 系统组成:集中电源集中控制型智能消防应急照明和疏散指示系统包括:应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、消防应急标志灯具组成。
2. 系统配置技术要求 2. 1智能消防应急照明 基本要求:
① 系统构成简单,稳定可靠,安装方便。
② 系统为集中电源集中控制型;系统内灯具供电和通讯线路满足规范要求;系统灯具统一采用集中电源供电,供电电压为直流安全电压(DC24V)。
③ 系统灯具内部均不设蓄电池,由应急照明集中电源供电,采用中央电池总站形式。
④ 所有灯具均有独立地址。
⑤ 系统应保障长距离信号传输的可靠性。
⑥ 系统控制主机应能通过标准串行接口(RS232/485)与火灾报警系统主机连接,以实现自动联动功能。
⑦ 系统应能针对每一报警点进行联动。
⑧ 系统应具备人工手动和自动输入火灾报警位置信息使系统转入应急状态的功能。
功能要求
智能消防应急照明和疏散指示系统能和火灾报警系统通讯,自动接收火灾报警系统的火灾报警信号,以此作为联动预案执行的依据。
智能消防应急照明和疏散指示系统能对应每一个火灾报警探测器发出的火灾报警信号有一套应急疏散预案。
系统内灯具具有24小时不间断巡检、故障主报功能,系统能检测供电电源、供电线路及通讯线路的开路、短路故障以及灯具的光源及通讯等主要故障,显示故障类型、定位故障点,消防联动转换时间不大于5s。
本系统操作界面由交互式软件支持,具有良好的图形操作界面,易操作管理,可显示建筑平面图、防火分区、疏散路线及系统内设备实时状态,增加及设置本系统设备及火灾报警系统设备图标、状态等。
智能消防应急照明和疏散指示系统具备和FAS系统联动的功能;
正常情况下,智能疏散系统可设置智能疏散标志灯常亮工作就近指向最近的安全出口,智能安全出口标志灯点亮。
火灾时,系统可根据火灾报警系统的报警位置信息以手动或自动两种方式转入应急状态,控制系统内智能方向疏散标志灯的箭头指示方向,指向真正安全的安全出口,关闭危险区域的安全出口标志灯,开启安全区域的安全出口标志灯起到安全疏散的作用。应急状态下智能疏散标志灯进行频闪工作状态。
智能消防应急灯具控制器 基本要求:
主机采用高可靠性工业控制计算机。 采用19寸以上大屏幕液晶显示器 系统组成简单,带载能力强。
具有标准串行总线数据接口(RS232/485)可接收消防报警控制器给出的火灾报警信息。
可对每个灯具的工作状态进行实时监控,具有不间断、巡检故障主报功能,应具有直观的人机交互图形操作界面,可方便系统设备和预案的编辑,采用柜式机落地安装方式,主机安装于建筑内消防控制中心内。
功能要求
主机设免维护备用蓄电池组,通过主机上的消防应急灯具专用应急电源对备用电池组进行充电,同时具备备用电源过压、失压等监视功能蓄电池组可连续充放电(80%充放电)1000次以上,应急转换时间不超过5秒。
主机具有最佳疏散路线数据库,发生火灾时,主机能按照最佳疏散路线,控制不同种类的灯具发出频闪、开灯、灭灯、改变指示方向,指引人员沿预案逃生路线逃生。为人员在混乱的火灾现场提供一条快捷、有效的逃生路线。
主机在内部软件和硬件的控制下,具有以下功能: ① 远程控制出口灯具灭灯、开灯、频闪。
② 远程控制双向可调标志灯改变指示方向,开灯、灭灯、频闪。 ③ 对系统内部设备的运行状态进行监控。
④ 监视设备的故障状态和故障发生时间,实时查询、记录和打印信息,发出声光报警提醒监控人员,确保系统的正常运行。
⑤ 向灯具发送控制指令、控制疏散引导的方向、显示其所有工作状态。 ⑥ 主机在与其相连的消防应急标志灯之间的连接线开路、短路时能发出声光故障信号并指示故障部位,声故障信号能手动消除,当有新的故障信号时,声故障信号能再启动,光故障信号在故障排除前可保持。
⑦ 主机在下述情况下将发出声光故障信号并指示故障类型,声故障信号能手动消除,光故障信号在故障排除前将自动消除,故障期间消防应急标志灯应能转入应急状态:
a. 主机的主电源欠压。
b. 主机的备用电源的充电器与备用电源之间的连接线开路短路。 c. 主机与为其供电的备用电源之间的连接线开路短路。
d. 当主机控制灯具时,主机能控制并显示应急电源的工作状态。(主电、充电、故障状态),且在与应急电源之间连接线开路或短路时,发出声光故障信