好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

弱电系统集成方案范文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

弱电系统集成方案

设计: 上海XX计算机科技有限公司 电话:

目录

1 概述 .............................................................3 2 系统组成..........................................................3 3 系统设计目标及原则 ...............................................3 3.1 系统设计目标.................................................3 3.2 系统设计原则.................................................3 4 客户需求分析及设计假定............................................4 4.1 客户需求.....................................................4 5 系统设备推荐 .....................................................4 6 系统总体结构设计 .................................................4 7 系统详细设计 .....................................................5 7.1 传输介质选择.................................................5 7.2 机房.........................................................5 8 系统施工..........................................................6 8.1 概述.........................................................6 8.2 管道预埋.....................................................6 8.3 桥架安装.....................................................6 8.4 布线要求.....................................................6 8.5 信息点安装...................................................6 9、监控门禁系统设计.................................................7 9.1、监控系统设计目标............................................7 9.2、监控系统设计依据............................................7 9.3、监控系统设计方案............................................7 9.4、监控系统拓扑图..............................................8 9.5、门禁设计原则................................................8 9.6、门禁系统设计技术要求........................................9 9.7、门禁系统功能................................................9 9.8、门系统拓扑图...............................................10 10、工程测试和验收方案.............................................11 10.1、网络设备验收程序..........................................11 11、综合布线工程施工前准备工作.....................................11

2 / 11

1、概述

随着现代化水平的发展,网络的应用已深入到各种领域,特别是现在的企业办公更是离不开网络,财务系统、OA办公系统、VPN分公司与子公司互联系统、CRM客户管理系统、因特网上网系统等都离不开网络,通过各种各样的软件对公司企业的办公效率大大提高,在企业办公效率提高的同时,我们对网络的需求也越来越严格,大量的访问下载、病毒入侵等都极大的防碍了我们的正常工作。为此对于我们网络的前期设计也提出了更高的要求、即要满足现在的需要,也要着眼将来的发展。 2、系统组成

综合布线系统(GCS)集成了建筑物内所有弱电布线,包括:监控系统、门禁区系统、通讯系统及办公自动化、多媒体会议室、公共广播及网络综合布线等;并对这些系统实施统一管理。当使用综合布线系统时,计算机系统、用户交换机系统以及局域网络系统的配线,是使用一套由公共配件所组成的配线系统综合在一起。综合布线系统可兼容各个不同厂家的语音、数据、图像设备;其开放的结构可以作为各种不同工业标准的基准,不再需要为不同的设备准备不同的配线零件以及复杂的线路标志与管理线路图表。GCS使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,可以利用最低的成本在最小的干扰下,进行工作地点上的终端设备的重新安排与规划。 3 系统设计目标及原则 3.1 系统设计目标

? 实用性:布线系统能在现在和将来适应技术的发展,能实现数据和语音通信。 ? 灵活性:布线系统能满足灵活通用的要求。任何一个信息插口,均能连接不

同的设备,如计算机,终端,传真机,和电话。并可连接不同类型的局域网。(如:TOKEN RING网,ETHERNET网等)。也可连接计算机终端设备实现异步通信。所有这些不同类型的连接方法均可通过在管理子系统中更改跳线来方便地实现。

? 模块化:布线系统中,除固定于建筑物中的线缆外,其余所有接插件均是模

块化的标准件。

? 扩充性:布线系统是要能扩充的,以便将来要扩展时,可以方便地将设备扩

充进去。

? 可靠性:该布线系统具有5~10年的使用寿命。

? 标准化:该布线系统的设计采用的是成熟的国际、国内标准、规范或工业标

准等。 3.2 系统设计原则

为了实现上述的设计目标,我们在进行该公司综合布线系统设计时必须遵循如下设计原则:

3 / 11

? 先进性:布线系统的设计目标决定了系统必须采用当今的最先进的技术、方

法和设备,既要反映当今水平,又具有发展潜力,同时布线系统又是要在规定的时间内投入使用的一项实际工程,因此涉及的技术和器材必须是成熟的。 ? 开放性:布线系统要具有开放性和灵活性,一方面布线系统要能适应不同用

途要求(如话音、数据和图象的传输),同时又要能够支持不同厂家的网络设备。

? 扩充性:布线系统应具有5~10年的使用寿命。信息技术的发展非常之迅速,

因此在设计布线系统时,应考虑具有充分的扩展能力。

? 可靠性:布线系统是智能大楼的信息传递的通道。要保证信息可靠的传递,

必须要有可靠的布线系统。

? 标准化:为便于设计、维护和有生命力,布线系统的设计必须采用成熟的国

际、国内标准、规范或工业标准等。 ? 可比性:在满足用户的需求前提下,提供与同类产品相同功能、质量及服务,

做到最佳性能价格比。 4 客户需求分析及设计假定 4.1 客户需求

根据甲方要求和图纸标识,综合布线的主配线架设在主机房。 该系统涉及的范围为:

? 综合布线系统的设计、供应、安装、接续、测试、验收、技术支持、售后服

务和简单培训; ? 弱电管线的设计、施工和协调。 综合布线系统的需求:

? 满足相关的国际标准和国家标准;

? 能够支持各种计算机网络设备,支持多媒体数据流的应用; ? 具有先进性、可靠性和可扩充性; ? 把好质量关,杜绝工程质量事故; 5 系统设备推荐

本次网络方案设计中,推荐使用美国AMP的网络布线产品和H3C的交换设备。AMP公司生产的网络布线产品质量及性能都比较稳定,使用范围广,政府采购及校园网络等采用较多。设备比较集全,从中心的配线架、网线、极终端的数据模块。网络交换设备采H3C产品,H3C产品的核心交换机功能较多,性能非常稳定,能够对网络进行各种各样的管理。

4 / 11

6 系统总体结构设计

布线系统设计,将采用美国AMP公司的结构化综合布线系统技术及产品,来为计算机网络、语音通讯、图像传输、会议电视等提供一条实用的和可扩展的模块化介质通路,适应新技术的发展和应用。

布线系统采用UTP铜缆方案。双绞线支持的最远距离为90米,足够满足双绞线的最远传输距离了,对网络的信号等不会有任何影响。

7 系统详细设计

7.1 传输介质选择

根据甲方的实际情况,本次综合布线采用AMP超五类双绞线,速度达到100M,足够满足公司内部的各种管理软件及服务器的需求。

终端为用户提供一个满足高速数据传输的标准信息出口,并实现了信息口与设备终端的匹配、连接。该部分主要包括跳线、软线等非有源器件,其数据部分采用(RJ45-RJ45)超五类压接跳线,每个信息插座应可支持如下的终端设备:数据通信、语音通信、图像传输等。

水平子系统由信息插座、信息插座至机房配线设备的电缆、和跳线组成。信息插座均为RJ-45制式。每一条数据水平双绞线的长度均不应超过90米。水平双绞线布线从房间内的信息点引出并布到机房的配线机柜内。整个布线为星型拓扑结构连接方式。其采用PVC线槽安装。根据整个公司信息点数量配置,分布到各房间的信息点数量基本上只有85个,电话点也只有50个,所以信息点插座采取安装在墙壁上的办法,其安装高度全部为离地300mm。

为了保证系统的安全可靠性,所有的配线设备及网络设备必须置于中心机房的机柜内。

水平铜缆采用AMP的超五类非屏蔽双绞线。 配线设备采用AMP的24口配线架。

信息点插座模块采用AMP的超五类网络模块。 面板采用AMP的双/多孔86型面板。 水平线缆计算:

本方案设计按40个信息点的平均水平距离为50米计算,45个信息点的平均水平距离为25米计算共需超五类非屏蔽双绞线为: 一箱线缆能布的点数为:300÷50 = 6 (个) 300÷25 = 12(个) 需线缆箱数为: 40÷6+45÷12 = 11(箱)

考虑到门禁系统用缆,共需超五类双绞线约 15 箱。 7.2 机房

机房主要放置主配线机柜、网络服务器、交换机及其它网络设备等。 为了保证系统的安全可靠性,所有的配线设备及网络设备必须置于机柜内。 设备间(机房)的环境要求: (1)温、湿度要求

5 / 11

弱电系统集成方案范文

弱电系统集成方案设计:上海XX计算机科技有限公司电话:目录1概述.............................................................32系统组成..........
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0qa7i8nly0862m61dk4v721et5ixw1005kz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享