表2.2.2模板制作及安装工序施工质量验收评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表2.2相同。 2.检验(测)方法及数量。 检验项目 稳定性、刚度和强度 结构物边线与设计边线 结构物水平断面内部尺寸 承重模板标高 模板平整度:相邻两板面错台 局部不平整度 板面缝隙 按照水平方向布点2m靠尺量测 2m靠尺量测 不少于5个点 量测 查阅图纸及目视检查 查阅图纸、测量 查阅图纸、测量 观察 定型钢模板应抽查同一类型,同一规格模板的10%,且不少于3件,其他逐件检查 全数 全数 全部 模板面积在100㎡以内,不少于10个点;100㎡以上,不少于20个点 量测 不少于5个点 检验方法 对照文件和图纸检查 全部 检验数量 模板外观 预留孔、洞尺寸边线 预留孔、洞中心位置 脱模剂

3.工序施工质量验收评定应提交下列资料。

(1)施工单位各班(组)的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录;工序中各施工质量检验项目的检验资料。

(2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 4.工序质量标准。 (1)合格标准。

1)主控项目,检验结果应全部符合SL632—2012的要求。

2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。

1

3)各项报验资料应符合SL632—2012的要求。 (2)优良标准。

1)主控项目,检验结果应全部符合SL632—2012的要求。

2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL632—2012的要求。

2

水利水电工程

表2.2.2 模板制作及安装工序施工质量验收评定表

单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 1 主 控 2 项 3 目 4 检验项目 稳定性、刚度和强度 结构物边线与设计边线 结构物水平断面内部尺寸 承重模板标高 外露表面 隐蔽内面 外露表面 隐蔽内面 外露表面 板面缝隙 隐蔽内面 模板外观 预留孔、洞尺寸边线 预留孔、洞中心位置 脱模剂 工序名称 施工单位 施工日期 质量标准 符合模板设计要求 钢模:允许偏差10mm木模:允许偏差15mm 允许偏差±20mm 允许偏差±5mm 钢模:允许偏差2mm 木模:允许偏差3mm 允许偏差5mm 钢模:允许偏差2mm 木模:允许偏差5mm 允许偏差10mm 钢模:允许偏差1mm木模:允许偏差2mm 允许偏差2mm 规格符合设计要求;表面光洁、无污物 钢模:允许偏差±10mm木模:允许偏差±15mm 允许偏差±10mm 质量符合标准要求,涂抹均匀 年 月 日~ 年 月 日 检查(测)记录 合格数 合格率 模板平整1 度:相邻两板面错台 局部不平2 整度 一般3 项目 4 5 6 7 施工单位自评意见 主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %,且不合格点不集中分布,各项报验资料 SL631—2012的要求。 工序质量等级评定为: 。 (签字,加盖公章) 年 月 日 监理经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %,3

单位且不合格点不集中分布,各项报验资料 SL631—2012的要求。 复核工序质量等级评定为: 。 意见 (签字,加盖公章) 年 月 日 4

模板制作及安装工序施工质量验收评定表

表2.2.2模板制作及安装工序施工质量验收评定表填表说明填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表2.2相同。2.检验(测)方法及数量。检验项目稳定性、刚度和强度结构物边线与设计边线结构物水平断面内部尺寸承重模板标高模板平整度:相邻两板面错台局部不平整度板面缝隙按照水