NStar门禁安装调试手册
14
15
NStar门禁安装调试手册
NStar门禁安装调试手册
16
门磁(2)
按钮(1)
门磁(1)
按钮(2)
注:电插锁及磁力锁上已有门磁信号输出,不需再单独安装门磁。控制器TB5相应的门磁输入端子接电锁上的门磁信号常闭输出和公共端。
3.5 电锁连接(门锁至控制器TB7)
TB7的连接:TB7各端子TB7-1TB7-2TB7-3TB7-4TB7-5TB7-6
信号
输出1(常开)输出1公共端输出1(常闭)输出2(常开)输出2公共端输出2(常闭)
注意:
1、电锁电源的极性不能接反。
2、在控制器的第一和第二个继电器输出上已预装S-4电磁过滤器,保证控制器不受电锁影响,稳定工作。
17
NStar门禁安装调试手册
以电插锁为例:
第一个门的电插锁
电锁的电源端子 DC+(红色) 接 控制器箱内的接线端子 电锁+电源的电源端子 DC-(黑色) 接 控制器 TB7-2电源的门磁端子公共端 (灰色) 接 控制器 TB5-2电源的门磁端子常闭端 (橙色) 接 控制器 TB5-3第二个门的电插锁
电锁的电源端子 DC+(红色) 接 控制器箱内的接线端子 电锁+电源的电源端子 DC-(黑色) 接 控制器 TB7-5电源的门磁端子公共端 (灰色) 接 控制器 TB5-5电源的门磁端子常闭端 (橙色) 接 控制器 TB5-6
NStar门禁安装调试手册
18
3.6 RS-232接线图
系统只有一个控制器,控制器与电脑通过RS232连接。
如图:将安装工具包自带的电缆(配件编号:CBL50,如图)红色区域内的一头接到NS2主板的接口上;将CBL50蓝色一头接到PC机的COM1口上。
3.7 RS-485接线图
系统有多控制器,控制器与电脑通过R485连接。
第一步:N-485-PCI-2的9针端口插在PC机的COM1口上。
第二步:N-485-PCI-2的四芯线缆中,将红/白拧在一起,接总线的“RS485+”;将黑/绿拧在一
起,接总线的“RS485-”第三步:每个控制器的TB9-1, TB9-2, TB9-3 手拖手接在485总线上,
如图:TB9-1接“485+”;TB9-2接“485-”,公共端“com”单独走一条总线。
485+485-COM