注册消防工程师职业道德的原则
一、注册消防工程师职业道德原则的特点
注册消防工程师职业道德原则是高度概括的我国社会主义社会对注册消防工程师职业道德要求的意识形式,具有四个方面的特点:
基本独稳
(一)本质性
它是注册消防工程师职业道德的社会本质最直接、最集中的反映,是注册消防工程师区别于其他不同类型道德最根本、最显著的标志。
(二)基准性
它是注册消防工程师职业行为的基本准则,对注册消防工程师的职业行为具有普遍的约束力和指导意义。
(三)稳定性
它相对于职业道德规范来说比较稳定,这是由于它的核心地位和本身所具有的约束力和抽象性所决定的。
(四)独特性
它具有注册消防工程师行业的职业特点,有别于其他行业的职业道德。
二、注册消防工程师职业道德原则的作用
注册消防工程师职业道德原则在整个注册消防工程师道德体系中居于核心和主导地位,其主要作用体现在两个方面:
(一)注册消防工程师职业道德原则对于注册消防工程师职业道德规范具有指导、制约作用
(二)注册消防工程师职业道德原则是注册消防工程师处理职业关系最基本的出发点和归宿
三、注册消防工程师职业道德的根本原则(真题)
从注册消防工程师职业道德原则应具有的特点和作用看,注册消防工程师职业道德最根本的原则包括两项:
(一)维护公共安全原则 (二)诚实守信原则
单选 注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 『正确答案』B
『答案解析』注册消防工程师职业道德最根本的原则是维护公共安全和诚实守信。
大型群众性活动消防工作实施
一、大型群众性活动消防安全管理的实施
(一)前期筹备阶段
1)编制大型群众性活动消防工作方案。
2)主要检查室内场所固定消防设施及其运行情况、消防安全通道、安全出口设置情况。
3)了解室外场所消防设施的配置情况及消防安全通道预留情况。
4)设计符合消防安全要求的舞台等为活动搭建的临时设施。
(二)集中审批阶段
1)领导小组对各项消防安全工作方案以及各小组的组成人员进行全面复核,确保工作方案贴合现场保卫工作实际、各职能小组结构合理,形成最强的战斗集体。
2)对制定的灭火和应急疏散预案进行审定,确保灭火和应急疏散预案合理有效。
3)对灭火和应急疏散预案组织实施实战演练,及时调整预案,确保预案更切合实际。
4)对活动搭建的临时设施进行全面检查,强化过程管理,确保施工期间的消防安全。
5)在活动举办前,对活动所需的用电线路进行全电力负荷测试,确保用电安全。
(三)现场保卫阶段
根据先期制定的预案,现场保卫主要分为活动现场保卫和外围流动保卫两个方面,其中现场保卫包括现场防火监督保卫和现场灭火保卫两种。
二、大型群众性活动消防安全管理的工作内容
(一)防火巡查
大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员在活动举办前2h进行一次防火巡查;在活动举办过程中全程开展防火巡查;活动结束时应当对活动现场进行检查,消除遗留火种。
(二)防火检查
大型群众性活动应当在活动前12h内进行防火检查。
(三)灭火和应急疏散预案
承办单位应当按照灭火和应急疏散预案,在活动举办前至少进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。消防演练时,应当设置明显标志并事先告知演练范围内的人员。
例题:根据《大型群众性活动安全管理条例》规定,大型群众性活动消防安全责任应由( )负责。A.分管安全工作的副职 B.法人单位的法人 C.非法人单位的主要负责人
D.承办者及承办者的主要负责人
答案:D
例题:大型群众性活动的消防安全工作主要分前期筹备、集中审批和现场保卫三个阶段,下列属于大型群众性活动的集中审批阶段工作的是( )。
A.领导小组对各项消防安全工作方案以及各小组的组成人员进行全面复核,确保工作方案贴合现场保卫工作实际、各职能小组结构合理,形成最强的战斗集体。
B.对制订的灭火和应急疏散预案进行审定,确保灭火和应急疏散预案合理有效
C.对灭火和应急疏散组织实施实战演练,及时调整预案,确保预案更切合实际 D.编制大型群众性活动消防工作方案
E.在活动举办前,对活动所需的用电线路进行全电力负荷测试,确保用电安全 答案:ABCE
施工现场内建筑的防火要求
一、施工现场内建筑的设置原则
二、临时用房防火要求
(一)宿舍、办公用房的防火要求
1)建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当临时用房是金属夹芯板房时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。
2)建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2。
3)建筑层数为3层或每层建筑面积大于200 m2时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。
4)单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m。
5)疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。
6)宿舍房间的建筑面积不应大于30,m2,其他房间的建筑面积不宜大于100 m2。
7)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m,房间建筑面积超过50 m2时,房门的净宽度不应小于1.2m。
8)隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。
(三)组合建造功能用房的防火要求
三、在建工程防火要求
(一)临时疏散通道的防火要求
1)在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃材料、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置,临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能,其耐火极限不应低于0.5h。
2)临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的通行能力。设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道,其净宽度不应小于1.0m;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。
3)临时疏散通道为坡道时,且坡度大于25°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。
4)临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的承载能力。临时疏散通道不宜采用爬梯,确需采用爬梯时,应有可靠固定措施。
5)临时疏散通道应保证疏散人员安全,侧面如为临空面,必须沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。
6)临时疏散通道如搭设在脚手架上,脚手架作为疏散通道的支撑结构,其承载力和耐火性能应满足相关要求。进行脚手架刚度、强度、稳定性验算时,应考虑人员疏散荷载。脚手架应采用不燃材料搭设,其耐火性能不应低于疏散通道的耐火性能。
7)临时疏散通道应保证人员有序疏散,应设置明显的疏散指示标志及应急照明设施。
(二)既有建筑进行扩建、改建施工的防火要求
1)施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
2)非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。
3)施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。
4)施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练。
5)外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作。
(三)其他防火要求