一级消防工程师综合能力教材精讲一
导语 本系列文章是笔者对一级消防工程师教材知识点的总结归纳和筛选,由于知识点较多,所以分为多篇文章,感兴趣的朋友可以查看笔者系列文章。愿大家顺利通过考试。
防烟分区
建筑内设置防烟分区,可以保证在一定时间内,使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,并进而加以排除,从而达到有利人员安全疏散、控制火势蔓延和减少火灾损失的目的。
知识点:防烟分区的设置
防烟分区的设置能较好地保证在一定时间内,使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,以便蓄积和迅速排除。防火检查中,通过对防烟分区的划分、面积等进行检查,核实防烟分区设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1.防烟分区的划分
防烟分区一般根据建筑内部的功能分区和排烟系统的设计要求,按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为:
(1)防烟分区不得跨越防火分区和楼层。
(2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。
(3)防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。
2.防烟分区的面积
防烟分区如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。因此,对于高层民用建筑和其他建筑(包括地下建筑和人防工程),需要根据具体情况确定合适的防烟分区大小,每个防烟分区的面积不宜大于2000m2;当顶棚(顶板)高度在6m以上时,可不受此限。
(二)检查方法
查阅消防设计文件、建筑平面图和剖面图,了解需要设置机械排烟设施的部位及其室内
净高,确定建筑排烟平面图,了解防烟分区的具体划分后开展现场检查。测量最大防烟分区的面积,测量值的允许正偏差不得大于设计值的5%。
知识点:挡烟设施
用于防烟分区挡烟的设施主要有屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。屋顶挡烟隔板是指设在屋顶内,能对烟气和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。挡烟垂壁是指用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。防火检查中,通过对挡烟高度、挡烟垂壁等进行检查,核实挡烟设施的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1.挡烟高度
挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于500mm。
2.挡烟垂壁
挡烟垂壁有固定和活动式两种。固定式挡烟垂壁是指固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁;活动式挡烟垂壁是指可从初始位置自动运行至挡烟工作位置,并满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。主要对挡烟垂壁的外观、材料、尺寸与搭接宽度、控制运行性能等进行逐项检查。
(二)检查方法
查阅消防设计文件、建筑排烟平面图,了解防烟分区的划分、挡烟设施的设置位置,对照挡烟垂壁产品出厂合格证和有效证明文件,核实型号规格与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:
1.查看挡烟垂壁的外观,挡烟垂壁的标牌牢固,标识清楚,金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位。
2.测量挡烟垂壁的搭接宽度。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
3.测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于20mm,测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。
4.观察活动式挡烟垂壁的下降,使用秒表、卷尺测量挡烟垂壁的电动下降或机械下降运行速度和时间。卷帘式挡烟垂壁的运行速度应大于等于0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间
应小于7s。挡烟垂壁设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。
5.采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟烟火灾报警信号,或由消防控制中心发出控制信号,观察防烟分区内的活动式挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。
6.切断系统供电,观察挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。
【真题·单选】
对某建筑物的防烟分区设置情况进行防火检查,下列不属于检查项目的是( )。
A.防烟分区面积
B.挡烟垂壁的设置高度
C.送风口的风速
D.防烟分区是否跨越防火分区
『正确答案』C
『答案解析』检查内容
1.防烟分区的划分
防烟分区一般根据建筑内部的功能分区和排烟系统的设计要求,按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为:
1)防烟分区不得跨越防火分区和楼层。
2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。
3)防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。
2.防烟分区的面积
防烟分区如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。因此,应根据具体情况确定合适的防烟分区大小,每个防烟分区的面积不宜大于2000m2。
民用建筑
防火检查中,主要通过对民用建筑内商店、歌舞娱乐放映游艺场所、托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童活动场所、老年人活动场所、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查,核实民用建筑的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1.营业厅、展览厅
1)设置层数。营业厅不得设置在地下三层及以下楼层;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层。
2)放置物品种类。地下或半地下营业厅、展览厅不得经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险物品的商品、作坊和储藏间,严禁设置在民用建筑内。
3)地下或半地下商店的防火分隔。目前,地下商店的规模越建越大,并大量采用防火卷帘进行分隔,不利于安全疏散和扑救。因此,对总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,需采用一定的措施分隔为多个建筑面积大于20000m2的区域。具体检查要求见本篇第三章第一节相关内容。
2.儿童用房,儿童、老年人活动场所
“儿童活动场所”主要指设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所。“老年人活动场所”主要是指挥老年公寓、养老院、托老所等老年人公共场所。
儿童和老年人的行动能力较弱,需要其他人协助进行疏散,俄日爆炸疏散的可靠性,主要检查内容为:
1)与其他部位的防火分隔。托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立建筑内,当设置在其他民用建筑内时,需用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其它场所或部位隔开,墙上必须设置的门、窗采用乙级防火门、窗。
2)设置层数。托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所不得设置地下、半地下。采用一、二级耐火等级的建筑时,不超过三层,设置在一、二级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层或者三层。采用三级耐火等级的建筑时,不超过两层,设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层。采用四级耐火等级的建筑时,应为单层,设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层。
3)安全出口的设置。设置在单、多层建筑内时,宜设置单独的安全出口和疏散楼梯。设置在高层建筑内时,这些场所的安全出口和疏散楼梯要完全独立于其他场所设置,不得与其他场所内的疏散人员共用,仅供托儿所、幼儿园或老年人活动场所等的人员疏散使用。
3.医院和疗养院住院部分
(1)设置层数。医院和疗养院的住院部分不得设置地下、半地下。采用三级耐火等级的建筑时,不得超过两层,设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层或二层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层,设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层。
(2)相邻护理单元间的防火分隔。医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门采用乙级防火门,在走道上设置的防火门为常开防火门。
(3)避难间的设置。具体检查要求见本篇第四章第四节。
4.教学建筑、食堂、菜市场
主要检查设置层数是否合理。这些场所采用三级耐火等级的建筑时,不得超过两层,设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层或二层:采用四级耐火等级的建筑时,应为单层,设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层。对于一、二级耐火等级的建筑,小学教学楼的主要教学用房不得设置在四层以上,中学教学楼的主要教学用房不得设置在五层以上。
5.剧场、电影院、礼堂
1)与建筑其他部位的防火分隔。剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内。设置在其他民用建筑内时,至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
2)设置层数。设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不得设置在地下三层及以下楼层。设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以上楼层。
3)观众厅的布置。如布置在四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于400m2,且一个厅、室的疏散门不少于2个。
6.歌舞娱乐放映游艺场所
“歌舞娱乐放映游艺场”是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。
主要检查以下内容: